CABO SINTENAX FLEX 0,6 / 1 kV - 70 °C - 3x2,5mm

Discussão em 'Energia, Alimentação e Aterramento' iniciada por Rodrigo mesquit, 3 Mar 2006.

  1. Rodrigo mesquit

    Rodrigo mesquit Phase Velocity V-8

    Desde:
    16 Set 2003
    Mensagens:
    417
    Obrigados:
    1
    Troféus:
    0
    Localização:
    Rio de Janeiro
    Boa noite amigos (y) ! Bom, estava procurando o cabo PIRELLI CORDPLAST 750V 3X2,5mm, para fazer uma extenção, onde ficará ligado o meu auto transformador de 2kva (Knirsch), porem só encontrei o modelo CABO SINTENAX FLEX 0,6 / 1 kV - 70 °C - 3x2,5mm, existe algum problema em faser com este cabo, que já comprei? Este cabo aguenta o auto trafo? Este acabou sendo uma melhor opção ao CORDPLAST 750V 3X2,5mm? Pessoal, desculpem o bombardeio, mas só tô precisando desta informação para então colocar o sistema em atividade novamente (parado a uns 2 meses).

    Obrigado e um abraço a todos!
     
  2. jofral1

    jofral1 jofral1

    Desde:
    25 Jul 2004
    Mensagens:
    574
    Obrigados:
    0
    Troféus:
    16
    Localização:
    Rio de Janeiro-RJ
    A diferença entre um cabo com isolamento 750V e 0,6/1kv está apenas no isolamento. As características elétricas do condutor (cobre) são as mesmas. Os cabos 0,6/1Kv são utilizados onde uma necessidade maior de isolamento é requerida. Para utilização interna, não há necessidade de adquirir cabos 0,6/1Kv. Um abraço. José Francisco
     
  3. Kbuchi

    Kbuchi Usuário

    Desde:
    23 Jun 2005
    Mensagens:
    1.658
    Obrigados:
    1
    Troféus:
    0
    Localização:
    Eunápolis/Ba
    Esses cabos tem que ser Pirelli?

    Aqui na minha cidade só acho um tal de Condumig...isso presta?
    (y)
     
    #3    
  4. grechejr

    grechejr Usuário

    Desde:
    11 Fev 2005
    Mensagens:
    287
    Obrigados:
    0
    Troféus:
    0
    Localização:
    s. paulo / brasil
    A diferença ai não é problema algum.
    Para ligar teoricamente 2kw eu compraria pelo menos
    qualquer cabo pp igual aos Pirelli só que de 4mm
    ou até mesmo 6mm.
    Isso nunca vai ser demais... melhor que ...demenos
    EMHO(y)
     
  5. Rodrigo mesquit

    Rodrigo mesquit Phase Velocity V-8

    Desde:
    16 Set 2003
    Mensagens:
    417
    Obrigados:
    1
    Troféus:
    0
    Localização:
    Rio de Janeiro
    Pessoal, obrigado pelos esclarecimentos! O cabo já ta feito e o sistema vai começar a operar em plena carga.

    Um abraço a todos!
     