Calcule seu Ar Condicionado.

Discussão em 'Racks, Ar Condicionado e Decoração' iniciada por CarlosGTB, 12 Mar 2009.

?

Seu ar condicionado da conta do recado?

  1. Sim

    25 voto(s)
    46,3%
  2. Não

    7 voto(s)
    13,0%
  3. Mais que o necessário

    14 voto(s)
    25,9%
  4. deixa a desejar

    8 voto(s)
    14,8%
  1. CarlosGTB

    CarlosGTB Usuário

    104 3 18

    Desde 5 Mar 2009
    campinas/sp/brasil
    Pessoal ,

    Lendo esta sessão do forum , vi que muitos tem dificuldade para dimensionar o ar condicionado.
    Vou passar para voces como calcular a necessidade em "BTU's" para qualquer ambiente :

    Precisamos das seguintes informações :

    1 - tamanho do ambiente (em m²)
    2 - Janelas ...................(em m²)
    3 - Iluminação................(por luminária)
    4 - Aparelhos eletronicos..(por aparelho)
    5 - Numero de pessoas no ambiente
    6 - Calor rejeitado

    Como Calcular :

    1 - para cada m² do ambiente são necessários.........: 600 BTU
    2- para cada m² de janela são necessários.............: 250 BTU
    3 - para cada lampada ou luminária são necessários..: 150 BTU
    4 - para cada aparelho eletronico* são necessérios...: 150 BTU
    5 - para cada pessoa são necessários.....................: 450 BTU
    6 - O Calor rejeitado (explico mais na frente).

    exemplo :

    1 sala de HT com 5m x 4m, 1 janela de 1,4m x 1,2m, para 6 pessoas, com 1 TV 42", 1 receiver, 1 dvd, 1 BRD, 1 PS3, 6 luminárias.

    teremos então o seguinte:

    1 - sala de 20m²..................... 12.000 BTU
    2 - Janela de 1,68m² .............. 420 BTU
    3 - 6 luminárias ..................... 900 BTU
    4 - 5 aparelhos eletronicos ..... 750 BTU *¹
    5 - 6 pessoas ....................... 2.700 BTU

    Sub-Total ........................ : 16.770 BTU

    6 - Calor rejeitado *² .. 15% ..: 2.515 BTU

    Total ........................ : 19.285 BTU

    *¹ - Se voce tem aparelhos especiais (que esquentam muito) voce deve tomar cuidado com a quantidade, se por exemplo for só "1" amplificador valvulado, voce pode tirar a diferença no "calor rejeitado" , mas se forem vários voce deve aumentar a carga (uma boa idéia e "dobrar o valor" 300 BTU para cada um).

    *² - Calor Rejeitado = esse valor deve variar entre 10 e 15% do sub-total, sendo 10% para condições normais e 15% para condições especiais, ou seja, se a sua sala recebe sol o dia todo, se uma das paredes estão sempre quentes(do sol), se vc mora em uma região muito quente (norte-nordeste) e também para os casos em que os aparelhos esquentam bastante.
    Outra situação , é a diferença de pé direito (altura do ambiente), esse cálculo leva em consideração o pé direito padrão , ou seja , 2,80m. Se seu ambiente tem um pé direito maior , voce tem que calcular a diferença percentual e acrescentar nos 15% de calor rejeitado. [exemplo A¹]. (ou seja , este é um valor de segurança, ele serve para cobrir qualquer carga que voce não conhece, despresou ou é fora do padão).

    sendo assim temos um calculo de "19.285 BTU" para a sala exemplo.

    A - O que voce deve comprar?
    B - 18000 BTU é sub dimensionado?
    C - Vou ter que colocar um 24000 BTU?

    bom vão surgir outras perguntas e vou respondendo para voces... mas estas eu responderia assim :

    A - Tanto faz , split, inverter, parede, portatil, etc..etc.. etc... , vai muito do seu gosto ou do seu bolso.

    B- Depende : se voce usa seu HT por exemplo 2~3 hs por dia , não eh sub dimensionado, mas se o uso for mais pesado , vc deve se preocupar em colocar um mais adequado.
    não se esqueça que vc configurou para 6 pessoas , elas vão estar SEMPRE presentes?
    Um 18000 vai dar conta do recado , mais vai funcionar muito tempo , gastando mais energia.

    C- Se seu uso é constante e o numero de pessoas na sala é sempre 5 ou 6 , voce vai ter um equipamento bem adequado , que funciona só o necessário , evitando gastos extras de energia.

    Exemplo A¹ : (diferença percentual para pé direito fora do padrão)

    Uma sala medindo 4m x 5m tem 20m² e com pé direito de 2,8m tem 56m³ (Ω)
    Uma sala medindo 4m x 5m tem 20m² e com pé direito de 3,2m tem 64m³ (β)
    então a diferença percentual é de 14%(x) ou seja voce acrescenta + 14% no calor rejeitado.

    Calculo :

    x = ((β ÷ Ω)-1) x 100
    x = ((64 ÷ 56)-1)x100
    x = ((1,14)-1)x100
    x = (0,14)x100
    x = 14



    bom... é isso.... qualquer dúvida é só perguntar

    um abraço gelado a todos (y)

    Carlos :uhu:
     
  2. CarlosGTB

    CarlosGTB Usuário

    104 3 18

    Desde 5 Mar 2009
    campinas/sp/brasil
    vou colocar aqui alguns links para calculo de consumo de energia.

    1° link - consumo de splits e de inverters ( voce precisa saber quantos watts é seu aparelho) :

    http://br.fujitsu-general.com/web/index.php?canal_pai=2&canal_avo=&id_canal=685

    2° link : Site da Springer e seu calculador virtual (cuidado na hora de informar equipamentos, amplificadores e equipamentos que esquentam muito devem ser cuidadosamente considerados [se esqentam muito valem por 2 ou 3])
    Notem que o Pé direito não eh considerado aqui também.

    http://www.springer.com.br/springer/site/dimensionador/dimensionador.asp
     
  3. Christino

    Christino Explorando novos brinquedinhos

    Não preciso calcular, mas devo agradecer. Vai ajudar muita gente aqui.

    há brasso
     
  4. Dennis

    Dennis Administrador Moderador

    24.814 1.073 113

    Desde 21 Mai 2002
    Belo tópico. :aplauso:
     
  5. kansei

    kansei Usuário

    443 1 18

    Desde 1 Mai 2006
    porto alegre
    esse tópico vai ajuda bastante gente.

    só tem uma coisa que estou na duvida esse calculo é levando em consideração qual altura?

    pelo que eu saiba tem diferença dependendo a altura do pé direito o mesmo calculo não pode ser usado, pois tem bastante diferença de volume uma sala de 20m² com altura 2,60 para outra sala com os mesmos 20m² porem com 3,20 de altura.
     
    CarlosGTB agradeceu.
  6. jairo bertoni

    jairo bertoni Usuário Muito Ativo

    4.260 334 63

    Desde 24 Jun 2008
    ituiutaba/mg/brasil
    No japão ,eles calculam para cada 50m/3 dá pra + ou - 12.000btu´s .

    claro que existem fatores que minimizam ou pioram esse calculo mas
    a principio é bem aproximado

    um abraço jairo
     
  7. CarlosGTB

    CarlosGTB Usuário

    104 3 18

    Desde 5 Mar 2009
    campinas/sp/brasil
    (y)(y)(y)só tem uma coisa que estou na duvida esse calculo é levando em consideração qual altura?

    pelo que eu saiba tem diferença dependendo a altura do pé direito o mesmo calculo não pode ser usado, pois tem bastante diferença de volume uma sala de 20m² com altura 2,60 para outra sala com os mesmos 20m² porem com 3,20 de altura. (y)(y)(y)



    realmente , vc esta certo , faltou essa informação no topico (em calor rejeitado)
    vou atualizar.
    obrigado

    carlos
     
  8. DSATO

    DSATO Usuário

    455 1 18

    Desde 21 Jul 2008
    Curitiba/Paraná
    Pessoal:

    Outra opção vcs podem encontrar no site: www.springer.com.br. Ao entrar no site clique em CARRIER e depois no lado esquerdo da página clique em DIMENSIONADOR VIRTUAL. Esta ferramenta é bastante fácil de mexer e com figuras de ilustração que torna um ambiente agradável de se brincar.

    EXPERIMENTEM!!

    Sato.
     
    #8    
  9. jairo bertoni

    jairo bertoni Usuário Muito Ativo

    4.260 334 63

    Desde 24 Jun 2008
    ituiutaba/mg/brasil
    carlos primeiramente meus parabéns ,bicho vc foi dez!!!! :aplauso: (y)

    Na verdade se vc achar a área das paredes(insolação ou incidencia de sol),vc já estará automaticamente colocando no calaculo de perdas o pé direito independente da altura do mesmo.
     
  10. icefly

    icefly Usuário Muito Ativo

    1.769 54 48

    Desde 22 Ago 2009
    São Luís
    Boa iniciativa (y)
    Me inscrevendo no tópico prá não perder ele de vista.
     
  11. CEPS

    CEPS Usuário

    15 0 0

    Desde 25 Ago 2009
    Rio de Janeiro
    Ótimo tópico! Estava procurando algo que fosse preciso, pois estava com várias dúvidas!

    Montei o modelo abaixo para o meu caso:

    1 - para cada m² do ambiente são necessários.........: 600 BTU
    4 * 3,21 = 12,84 * 600= 7704 BTU
    2- para cada m² de janela são necessários.............: 250 BTU
    3 * 250 = 750
    3 - para cada lampada ou luminária são necessários..: 150 BTU
    1 * 150 = 150
    4 - para cada aparelho eletronico* são necessérios...: 150 BTU
    4 * 150 = 600
    5 - para cada pessoa são necessários.....................: 450 BTU
    2 * 450 = 900
    6 - O Calor rejeitado.
    10104 * 1,15 = 11619,6

    Só uma dúvida, meu quarto tem pé direito de 2,65, mas como é sob laje e no verão é bem quente, moro no Rio de Janeiro, deixei o calor rejeitado em 15% mesmo.

    Vou comprar um ar-condicionado de 12000 concordam?

    Obrigado e valeu CarlosGTB por este tópico!
     
    #11    
  12. inkifire

    inkifire Usuário

    744 2 18

    Desde 17 Abr 2005
    Teresina-PI
    Quero colocar ar-condicionado na minha sala de estar/jantar. Ela tem 7,45 x 4,00m = 29,80m2. Fiz todos os cálculos e com 15% de calor rejeitado, achei o valor de 24.000 btus. Minha dúvida é:

    Como o comprimento da sala tem quase o dobro da largura (retângulo), o ideal seria colocar um aparelho somente na parte da largura ou dois aparelhos no comprimento?

    _____________________
    | 12k 12k |
    | |
    | |
    |____________________|

    ou

    _____________________
    | |
    |24 |
    | k |
    |____________________|
     
  13. jairo bertoni

    jairo bertoni Usuário Muito Ativo

    4.260 334 63

    Desde 24 Jun 2008
    ituiutaba/mg/brasil
    olha sempre a situação otima é as evaporadoras no sentido do comprimento ou profundidade

    no seu caso uma de 24 k ou as duas de 12k ,vai depender do bom senso,pois em certas horas do dia ou da noite ou mesmo nas estações vc poderia usar só uma maquina de 12k e quando precisar usaria a outra de 12k tendo mais flexibilidade do que só uma de 24k ,mas o bom senso e um tecnico deve ser consultado

    um abraço jairo
     
  14. silva_split

    silva_split Usuário

    1 0 0

    Desde 1 Out 2009
    rio de janeiro
    trabalho como instalador se tiverem precisando tel:76071510(y)
     
  15. isabell

    isabell Usuário

    1 0 0

    Desde 21 Out 2009
    porto alegre/rs/brasil
    oi!
    Voce pode me informar qual o problema de se ter um ar mais potente do que o necessário p/ a sala?Quero comprar um split mas só acho com mais btus do que eu preciso.
     
  16. jairo bertoni

    jairo bertoni Usuário Muito Ativo

    4.260 334 63

    Desde 24 Jun 2008
    ituiutaba/mg/brasil
    mande as areas a serem refrigeradas ou medidas de sua sala ,com a posição do sol e janelas e quantidade de pessoas

    um abraço jairo
     
  17. inkifire

    inkifire Usuário

    744 2 18

    Desde 17 Abr 2005
    Teresina-PI
    No meu caso é uma sala com aproximadamente 30m2, sendo 7,45 x 4,00m pegando o sol da tarde de no lado maior, sendo que tem a coziha ao lado que protege do sol direto. Na parede contrária tem o vão da escada e também uma outra porta de vidro de 2,5 x 2,2m e mais uma porta pivoltande de 1,30x2.2 na parede de 4,00m. Poucos aparelhos eletrônicos, só uma TV de 42", um receptor de parabólica e um Tvix. Maioria do tempo com até 5 pessoas. Qual a quantidade de Btus que aconselham? Ah, só lembrando que estou no Piauí e aqui é bem quente...
     
  18. jairo bertoni

    jairo bertoni Usuário Muito Ativo

    4.260 334 63

    Desde 24 Jun 2008
    ituiutaba/mg/brasil
    povavelmente uma de 30 k dará conta do recado com sobras ,mas na instalação ou na hora da compra consulte um tecnico de sua confiança ou peça pro vendedor fazer a projeção de carga termica específica do seu ambiente ok? um abraço jairo
     
  19. arybcn

    arybcn Usuário

    34 0 1

    Desde 2 Jan 2008
    BH
    De acordo com os cálculos, 9.000 btu me atenderá bem.

    Qual split vocês me recomendam?
    Não posso gastar mais que R$1.000

    Abraços.
     
  20. edson83

    edson83 Usuário

    21 0 0

    Desde 7 Nov 2009
    colombo
    Olá por acaso alguem tem o esquema eletrico de um
    Ar condicionado tipo janeleiro dutado da springer carrier, segue modelo e serie:

    mod:36cc233cr
    Série:7G08012447