    Lendo esta sessão do forum , vi que muitos tem dificuldade para dimensionar o ar condicionado.
    Vou passar para voces como calcular a necessidade em "BTU's" para qualquer ambiente :

    Precisamos das seguintes informações :

    1 - tamanho do ambiente (em m²)
    2 - Janelas ...................(em m²)
    3 - Iluminação................(por luminária)
    4 - Aparelhos eletronicos..(por aparelho)
    5 - Numero de pessoas no ambiente
    6 - Calor rejeitado

    Como Calcular :

    1 - para cada m² do ambiente são necessários.........: 600 BTU
    2- para cada m² de janela são necessários.............: 250 BTU
    3 - para cada lampada ou luminária são necessários..: 150 BTU
    4 - para cada aparelho eletronico* são necessérios...: 150 BTU
    5 - para cada pessoa são necessários.....................: 450 BTU
    6 - O Calor rejeitado (explico mais na frente).

    exemplo :

    1 sala de HT com 5m x 4m, 1 janela de 1,4m x 1,2m, para 6 pessoas, com 1 TV 42", 1 receiver, 1 dvd, 1 BRD, 1 PS3, 6 luminárias.

    teremos então o seguinte:

    1 - sala de 20m²..................... 12.000 BTU
    2 - Janela de 1,68m² .............. 420 BTU
    3 - 6 luminárias ..................... 900 BTU
    4 - 5 aparelhos eletronicos ..... 750 BTU *¹
    5 - 6 pessoas ....................... 2.700 BTU

    Sub-Total ........................ : 16.770 BTU

    6 - Calor rejeitado *² .. 15% ..: 2.515 BTU

    Total ........................ : 19.285 BTU

    *¹ - Se voce tem aparelhos especiais (que esquentam muito) voce deve tomar cuidado com a quantidade, se por exemplo for só "1" amplificador valvulado, voce pode tirar a diferença no "calor rejeitado" , mas se forem vários voce deve aumentar a carga (uma boa idéia e "dobrar o valor" 300 BTU para cada um).

    *² - Calor Rejeitado = esse valor deve variar entre 10 e 15% do sub-total, sendo 10% para condições normais e 15% para condições especiais, ou seja, se a sua sala recebe sol o dia todo, se uma das paredes estão sempre quentes(do sol), se vc mora em uma região muito quente (norte-nordeste) e também para os casos em que os aparelhos esquentam bastante.
    Outra situação , é a diferença de pé direito (altura do ambiente), esse cálculo leva em consideração o pé direito padrão , ou seja , 2,80m. Se seu ambiente tem um pé direito maior , voce tem que calcular a diferença percentual e acrescentar nos 15% de calor rejeitado. [exemplo A¹]. (ou seja , este é um valor de segurança, ele serve para cobrir qualquer carga que voce não conhece, despresou ou é fora do padão).

    sendo assim temos um calculo de "19.285 BTU" para a sala exemplo.

    A - O que voce deve comprar?
    B - 18000 BTU é sub dimensionado?
    C - Vou ter que colocar um 24000 BTU?

    bom vão surgir outras perguntas e vou respondendo para voces... mas estas eu responderia assim :

    A - Tanto faz , split, inverter, parede, portatil, etc..etc.. etc... , vai muito do seu gosto ou do seu bolso.

    B- Depende : se voce usa seu HT por exemplo 2~3 hs por dia , não eh sub dimensionado, mas se o uso for mais pesado , vc deve se preocupar em colocar um mais adequado.
    não se esqueça que vc configurou para 6 pessoas , elas vão estar SEMPRE presentes?
    Um 18000 vai dar conta do recado , mais vai funcionar muito tempo , gastando mais energia.

    C- Se seu uso é constante e o numero de pessoas na sala é sempre 5 ou 6 , voce vai ter um equipamento bem adequado , que funciona só o necessário , evitando gastos extras de energia.

    Exemplo A¹ : (diferença percentual para pé direito fora do padrão)

    Uma sala medindo 4m x 5m tem 20m² e com pé direito de 2,8m tem 56m³ (Ω)
    Uma sala medindo 4m x 5m tem 20m² e com pé direito de 3,2m tem 64m³ (β)
    então a diferença percentual é de 14%(x) ou seja voce acrescenta + 14% no calor rejeitado.

    Calculo :

    x = ((β ÷ Ω)-1) x 100
    x = ((64 ÷ 56)-1)x100
    x = ((1,14)-1)x100
    x = (0,14)x100
    x = 14



    bom... é isso.... qualquer dúvida é só perguntar

    um abraço gelado a todos (y)

    Carlos :uhu:
     
  2. CarlosGTB

    CarlosGTB Usuário

    Desde:
    5 Mar 2009
    Mensagens:
    98
    Obrigados:
    0
    Troféus:
    6
    Localização:
    campinas/sp/brasil
    vou colocar aqui alguns links para calculo de consumo de energia.

    1° link - consumo de splits e de inverters ( voce precisa saber quantos watts é seu aparelho) :

    http://br.fujitsu-general.com/web/index.php?canal_pai=2&canal_avo=&id_canal=685

    2° link : Site da Springer e seu calculador virtual (cuidado na hora de informar equipamentos, amplificadores e equipamentos que esquentam muito devem ser cuidadosamente considerados [se esqentam muito valem por 2 ou 3])
    Notem que o Pé direito não eh considerado aqui também.

    http://www.springer.com.br/springer/site/dimensionador/dimensionador.asp
     
  3. Christino

    Christino Explorando novos brinquedinhos

    Desde:
    22 Ago 2006
    Mensagens:
    4.095
    Obrigados:
    10
    Troféus:
    38
    Localização:
    Laranjeiras - Rio de Janeiro (eventualmente São Pa
    Não preciso calcular, mas devo agradecer. Vai ajudar muita gente aqui.

    há brasso
     
  4. Dennis

    Dennis Administrador Moderador

    Desde:
    21 Mai 2002
    Mensagens:
    24.054
    Obrigados:
    113
    Troféus:
    63
    Belo tópico. :aplauso:
     
  5. kansei

    kansei Usuário

    Desde:
    1 Mai 2006
    Mensagens:
    432
    Obrigados:
    0
    Troféus:
    16
    Localização:
    porto alegre
    esse tópico vai ajuda bastante gente.

    só tem uma coisa que estou na duvida esse calculo é levando em consideração qual altura?

    pelo que eu saiba tem diferença dependendo a altura do pé direito o mesmo calculo não pode ser usado, pois tem bastante diferença de volume uma sala de 20m² com altura 2,60 para outra sala com os mesmos 20m² porem com 3,20 de altura.
     
    CarlosGTB agradeceu.
  6. jairo bertoni

    jairo bertoni Usuário Ativo

    Desde:
    24 Jun 2008
    Mensagens:
    3.625
    Obrigados:
    13
    Troféus:
    38
    Localização:
    ituiutaba/mg/brasil
    No japão ,eles calculam para cada 50m/3 dá pra + ou - 12.000btu´s .

    claro que existem fatores que minimizam ou pioram esse calculo mas
    a principio é bem aproximado

    um abraço jairo
     
  7. CarlosGTB

    CarlosGTB Usuário

    Desde:
    5 Mar 2009
    Mensagens:
    98
    Obrigados:
    0
    Troféus:
    6
    Localização:
    campinas/sp/brasil
    (y)(y)(y)só tem uma coisa que estou na duvida esse calculo é levando em consideração qual altura?

    pelo que eu saiba tem diferença dependendo a altura do pé direito o mesmo calculo não pode ser usado, pois tem bastante diferença de volume uma sala de 20m² com altura 2,60 para outra sala com os mesmos 20m² porem com 3,20 de altura. (y)(y)(y)



    realmente , vc esta certo , faltou essa informação no topico (em calor rejeitado)
    vou atualizar.
    obrigado

    carlos
     
  8. DSATO

    DSATO Usuário

    Desde:
    21 Jul 2008
    Mensagens:
    439
    Obrigados:
    0
    Troféus:
    16
    Localização:
    Curitiba/Paraná
    Pessoal:

    Outra opção vcs podem encontrar no site: www.springer.com.br. Ao entrar no site clique em CARRIER e depois no lado esquerdo da página clique em DIMENSIONADOR VIRTUAL. Esta ferramenta é bastante fácil de mexer e com figuras de ilustração que torna um ambiente agradável de se brincar.

    EXPERIMENTEM!!

    Sato.
     
    #8    
  9. jairo bertoni

    jairo bertoni Usuário Ativo

    Desde:
    24 Jun 2008
    Mensagens:
    3.625
    Obrigados:
    13
    Troféus:
    38
    Localização:
    ituiutaba/mg/brasil
    carlos primeiramente meus parabéns ,bicho vc foi dez!!!! :aplauso: (y)

    Na verdade se vc achar a área das paredes(insolação ou incidencia de sol),vc já estará automaticamente colocando no calaculo de perdas o pé direito independente da altura do mesmo.
     
  10. icefly

    icefly Usuário Ativo

    Desde:
    22 Ago 2009
    Mensagens:
    1.661
    Obrigados:
    1
    Troféus:
    36
    Localização:
    São Luís
    Boa iniciativa (y)
    Me inscrevendo no tópico prá não perder ele de vista.
     
  11. CEPS

    CEPS Usuário

    Desde:
    25 Ago 2009
    Mensagens:
    15
    Obrigados:
    0
    Troféus:
    0
    Localização:
    Rio de Janeiro
    Ótimo tópico! Estava procurando algo que fosse preciso, pois estava com várias dúvidas!

    Montei o modelo abaixo para o meu caso:

    1 - para cada m² do ambiente são necessários.........: 600 BTU
    4 * 3,21 = 12,84 * 600= 7704 BTU
    2- para cada m² de janela são necessários.............: 250 BTU
    3 * 250 = 750
    3 - para cada lampada ou luminária são necessários..: 150 BTU
    1 * 150 = 150
    4 - para cada aparelho eletronico* são necessérios...: 150 BTU
    4 * 150 = 600
    5 - para cada pessoa são necessários.....................: 450 BTU
    2 * 450 = 900
    6 - O Calor rejeitado.
    10104 * 1,15 = 11619,6

    Só uma dúvida, meu quarto tem pé direito de 2,65, mas como é sob laje e no verão é bem quente, moro no Rio de Janeiro, deixei o calor rejeitado em 15% mesmo.

    Vou comprar um ar-condicionado de 12000 concordam?

    Obrigado e valeu CarlosGTB por este tópico!
     
    #11    
  12. inkifire

    inkifire Usuário

    Desde:
    17 Abr 2005
    Mensagens:
    744
    Obrigados:
    1
    Troféus:
    0
    Localização:
    Teresina-PI
    Quero colocar ar-condicionado na minha sala de estar/jantar. Ela tem 7,45 x 4,00m = 29,80m2. Fiz todos os cálculos e com 15% de calor rejeitado, achei o valor de 24.000 btus. Minha dúvida é:

    Como o comprimento da sala tem quase o dobro da largura (retângulo), o ideal seria colocar um aparelho somente na parte da largura ou dois aparelhos no comprimento?

    _____________________
    | 12k 12k |
    | |
    | |
    |____________________|

    ou

    _____________________
    | |
    |24 |
    | k |
    |____________________|
     
  13. jairo bertoni

    jairo bertoni Usuário Ativo

    Desde:
    24 Jun 2008
    Mensagens:
    3.625
    Obrigados:
    13
    Troféus:
    38
    Localização:
    ituiutaba/mg/brasil
    olha sempre a situação otima é as evaporadoras no sentido do comprimento ou profundidade

    no seu caso uma de 24 k ou as duas de 12k ,vai depender do bom senso,pois em certas horas do dia ou da noite ou mesmo nas estações vc poderia usar só uma maquina de 12k e quando precisar usaria a outra de 12k tendo mais flexibilidade do que só uma de 24k ,mas o bom senso e um tecnico deve ser consultado

    um abraço jairo
     
  14. silva_split

    silva_split Usuário

    Desde:
    1 Out 2009
    Mensagens:
    1
    Obrigados:
    0
    Troféus:
    0
    Localização:
    rio de janeiro
    trabalho como instalador se tiverem precisando tel:76071510(y)
     
  15. isabell

    isabell Usuário

    Desde:
    21 Out 2009
    Mensagens:
    1
    Obrigados:
    0
    Troféus:
    0
    Localização:
    porto alegre/rs/brasil
    oi!
    Voce pode me informar qual o problema de se ter um ar mais potente do que o necessário p/ a sala?Quero comprar um split mas só acho com mais btus do que eu preciso.
     
  16. jairo bertoni

    jairo bertoni Usuário Ativo

    Desde:
    24 Jun 2008
    Mensagens:
    3.625
    Obrigados:
    13
    Troféus:
    38
    Localização:
    ituiutaba/mg/brasil
    mande as areas a serem refrigeradas ou medidas de sua sala ,com a posição do sol e janelas e quantidade de pessoas

    um abraço jairo
     
  17. inkifire

    inkifire Usuário

    Desde:
    17 Abr 2005
    Mensagens:
    744
    Obrigados:
    1
    Troféus:
    0
    Localização:
    Teresina-PI
    No meu caso é uma sala com aproximadamente 30m2, sendo 7,45 x 4,00m pegando o sol da tarde de no lado maior, sendo que tem a coziha ao lado que protege do sol direto. Na parede contrária tem o vão da escada e também uma outra porta de vidro de 2,5 x 2,2m e mais uma porta pivoltande de 1,30x2.2 na parede de 4,00m. Poucos aparelhos eletrônicos, só uma TV de 42", um receptor de parabólica e um Tvix. Maioria do tempo com até 5 pessoas. Qual a quantidade de Btus que aconselham? Ah, só lembrando que estou no Piauí e aqui é bem quente...
     
  18. jairo bertoni

    jairo bertoni Usuário Ativo

    Desde:
    24 Jun 2008
    Mensagens:
    3.625
    Obrigados:
    13
    Troféus:
    38
    Localização:
    ituiutaba/mg/brasil
    povavelmente uma de 30 k dará conta do recado com sobras ,mas na instalação ou na hora da compra consulte um tecnico de sua confiança ou peça pro vendedor fazer a projeção de carga termica específica do seu ambiente ok? um abraço jairo
     
  19. arybcn

    arybcn Usuário

    Desde:
    2 Jan 2008
    Mensagens:
    34
    Obrigados:
    0
    Troféus:
    0
    Localização:
    BH
    De acordo com os cálculos, 9.000 btu me atenderá bem.

    Qual split vocês me recomendam?
    Não posso gastar mais que R$1.000

    Abraços.
     
  20. edson83

    edson83 Usuário

    Desde:
    7 Nov 2009
    Mensagens:
    21
    Obrigados:
    0
    Troféus:
    0
    Localização:
    colombo
    Olá por acaso alguem tem o esquema eletrico de um
    Ar condicionado tipo janeleiro dutado da springer carrier, segue modelo e serie:

    mod:36cc233cr
    Série:7G08012447
     