Qual bitola de cabo usar para rede de 220v?

Discussão em 'Energia, Alimentação e Aterramento' iniciada por Andersonpsk, 7 Abr 2011.

  1. Andersonpsk

    Andersonpsk One love One life

    1.031 4 38

    Desde 24 Mai 2010
    Belém
    Bom caros amigos, vou instalar uma central em minha residência e estou querendo fazer apenas uma tomada de 220v para ela, pois o restante da casa é tudo 110v, gostaria de saber qual bitola de cabo eu uso do poste para minha casa para fazer tal procedimento?
     
  2. Embu

    Embu Usuário

    3 0 0

    Desde 8 Fev 2011
    Embu - São Paulo - Brazil
    Olá Anderson,

    Qual é a distância do poste até a sua residência? e quais os equipamentos estarão ligados nesta tomada? (carga)...
    Por exemplo se a distância eh pequena de 10-15 metros por exemplo, a distância não será um dos fatores de cálculo para determinar o cabo. Ficando apenas a carga como fator para definição da bitola. Para a dimensão do cabo e do disjuntor eh fundamental saber quantos Amperes serão consumidos nesta rede.
     
    #2    
  3. Francisco Borges

    Francisco Borges Usuário

    54 0 0

    Desde 14 Jun 2009
    Rio de Janeiro/RJ
     
  4. trosk

    trosk tlec!

    3.527 76 48

    Desde 15 Dez 2008
    Na terra de Oz
    Pegue todas as plaquetas/dados nominais de tudo o que consumir energia elétrica na tua residência (lâmpadas, tv, geladeira, maquina de lavar, torradeira, som, PC, transformadores, etc.) e some todas os valores de correntes (é o que tem "A" como unidade).
    Se você morar em um cubículo (ex.kitinete), provavelmente a soma vai ser o mínimo que você vai ter que considerar de corrente total quando se fala somente em termos de capacidade de condução de corrente (deve ser considerado todos os modos de cálculo previsto na nbr5410).
     