PDA

Ver Versão Completa : [CLUBE] LINHA LG INVERTER - INSTALAÇÃO, CONSUMO, DESEMPENHO E DESIGN



Páginas : [1] 2 3

MUN-RA
24-04-2011, 12:33
Olá pessoal!

Sou um satisfeito proprietário de 2 aparelhos LG INVERTER HERO e depois que postei algumas informações sobre eles no post Gastos de Energia Elétrica do Split (http://www.htforum.com/vb/showthread.php/160243-Gastos-de-Energia-El%C3%A9trica-do-Split/page4), algumas pessoas vieram me questionar sobre esse aparelho.

Sei que os famosos Fujitsu Inverter são os mais queridos, mas aqui em Salvador a Fujitsu não é uma marca popular e eu estava com receio de comprar pela internet e pedir para algum tecnico instalar. Embora aqui tenha uma assistencia técnica Fujitsu, eu tive muita dificuldade de manter contato, ficando assim inseguro.

há uma semana antes do carnaval de 2011, pesquisando nas maiores lojas do ramo aqui em SSA, eu descobri o LG HERO INVERTER. Fechei negócio e comprei 2 máquinas 9000 e 12000 Btus.

Hoje posso dizer que recomendo esses aparelhos (HERO) como alternativa a outras marcas mais consagradas de aparelhos INVERTER.

Se me permitem vou replicar o meu post do tópico Gastos de Energia Elétrica do Split (http://www.htforum.com/vb/showthread.php/160243-Gastos-de-Energia-El%C3%A9trica-do-Split/page4):


Será q os outros inverters tbém tem um ótimo consumo assim como o Fujitsu?


Eu tenho 2 LG Hero Inverter. Um de 9000 Btus (quarto de solteiro) e outro de 12000 Btus (quarto de casal) . Uso muito mais o de 12000 Btus que nos ultimos 2 meses ficou ligado 8 horas x 30 dias. O de 9000 uso pouco e não sei dizer por quanto tempo ficou ligado, talvez umas 40 horas por mês.

Enfim, minha conta teve um acréscimo de R$ 30,00 no mês passado e nesse mês foi de R$ 25,00.

Estou tão satisfeito com os aparelhos, que agora vou instalar mais um de 12000 Btus na sala. Para essa nova instalação estou me decidindo entre o Libero (que chegou agora em Salvador) e o Hero.

Quem não puder instalar o Fujitsu devido a falta de assistência, pode ir de LG Inverter sem medo.

Sds


Huummm, interessante. Aq é Capital, então tem assistência de tudo. Como assim em relação ao acréscimo? Vc n tinha condicionador de ar ou tinha um convencional ou.... ???
Abç


Eu não tinha Ar Condicionado. Quando instalei a conta teve um acrescimo de R$30 no mes passado e R$ 25 nesse mês em relação a o ultimo mes antes da instalação.


Caramba..... mas será q vc n deu uma maneirada no restante da casa pra ter subido tão pouco o consumo???


Eu também me surprendi, mas não, não fiz qualquer ajuste no consumo daqui de casa porque queria ter um parâmetro mais proximo do real. Agora sim eu vou começar a ajustar.


Eu também faço uma configuração no Inverter LG que me permite economizar mais.

Durante o dia deixo a temperatura em 23ºC. Se o numero de pessoas no ambiente for mais que 3 eu reduzo 1ºC (22ºC).

Durante a noite eu deixo a temperatura em 24º C no modo Sleep.

Sem contar que eu sempre deixo os aparelhos na opção "Alterações Automáticas" que permite uma flutuação maxima do ambitente para +/- 2ºC e uso o modo de ventilação CHAOS.

O aparelho é esse:
http://www.lge.com/br/ar-condicionado/residencial/LG-hero-inverter-AS-W122HDW0.jsp

Vejam o manual:
http://www.lge.com/br/common/product/support.jsp?localeCd=br&productId=AS-W092HDW0&uri=/br/ar-condicionado/residencial/LG-hero-inverter-AS-W092HDW0.jsp#

Agora, tudo leva a crer que o meu proximo aparelho será o LG Libero:
http://www.lge.com/br/ar-condicionado/residencial/LG-libero-inverter-AS-W122B1U0.jsp

MUN-RA
24-04-2011, 16:11
REVIEW LG HERO INVERTER

A UNIDADE EVAPORADORA

47297 47292 47296

- A unidade evaporadora é bem pequena e silenciosa. As unidades de 9000 e 12000 Btus tem exatamente o mesmo tamanho;
- O Design é sobrio, mas elegante. Semelhante ao da Fujitsu, muito melhor que o da Carrier, Gree, Midea, Elgin, Komeco e inferior aos atuais Samsung Crystal e o Vivace, embora não perca para o Samsung Neo Forte;
- O que eu achei que poderia ter nessa evaporadora é um display indicando a temperatuda requerida, além de ter tambem um swing automático das persianas horizontais (afinal o aparelho não é barato!). O Libero eu sei que tem.
- Existe uma lampada led na horizontal que fica azul no momento que se seleciona alguma opção no modo arrefecimento (resfriamento), ou fica vermelha no modo bomba de calor (aquecimento). Essa luz também indica o diagnóstico de erro/falha piscando numa determinada sequência descrita no manual. Essa lampada não fica constantemente acesa.

A UNIDADE CONDENSADORA (COMPRESSOR)

47294

- Me surpreendeu pelo tamanho. Achei que seria um trambolhão, mas ainda bem que foi o contrário. Muito pequena e discreta. As unidades de 9000 e 12000 Btus tem exatamente o mesmo tamanho;
- Silencio absoluto e vibração mínima. Os vizinhos nem tomaram conhecimento que existem 2 compressores acima de suas cabeças;
- Existe proteção de plástico para as uniões das conexões, acho que o Samsung não tem.

O CONTROLE

47293 47298 47295

- Pequeno e leve. Lembra um celular;
- Achei que poderia ter iluminação. A LG economizou aí. Os botões de liga/desliga e ajuste de temperatura são fosforescentes.

Garantia de 2 anos para a Evaporadora e 05 anos para a condensadora (compressor). Em breve farei um review do LG Libero Super Inverter :legal:.

MUN-RA
25-04-2011, 23:53
LG HERO INVERTER - ESPECIFICAÇÕES

HERO 9000 BTUS / HERO 12000 BTUS

CAPACIDADE

· Ciclo - Quente/Frio
· Capacidade de Refrigeração: 8500 / 12,000
· Capacidade de Aquecimento: 11000 / 14,000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø): 220/60/1
· Potência de Refrigeração (W): 620 / 1,060
· Potência de Aquecimento (W) : 780 / 1,080
· Corrente de Refrigeração (A) : 2.8 / 4.7
· Corrente de Aquecimento (A): 3.5 / 4.8
· EER (Btu/h.W): 4,0 / 3,3
· Vazão de Ar (Interno Max) m3/min : 11.0(388) / 12.0(423)
· Vazão de Ar (Externo Max) m3/min: 27.0(953) / 28.0(989)
· Desumidificação (l/h): 1.1 / 1.3

CARACTERÍSTICAS

· Filtro Anti-Bactérias (lavável) - Sim
· Jet Cool (Resfriamento rápido) - Sim
· Modo Sleep (Timer 7 horas) - Sim
· Modo Soft Dry (Suavemente seco) - Sim
· Brisa Natural - Tecnologia CHAOS - Sim
· Deflexão de Ar Acima e Abaixo - Automático
· Deflexão de Ar Direita e Esquerda - Manual
· Controle Remoto - Sem fio
· Gás Refrigerante - R-4/OA

DIMENSÕES

· Dimensões Unidade Interna (L*A*P) (mm): 798*290*210
· Dimensões Unidade Externa (L*A*P) (mm): 717*483*230
· Peso Líquido Unidade Interna (kg): 8.5(18.7)
· Peso Líquido Unidade Externa (kg): 28(61.7)
· Diâmetro da Tubulação Linha líquido (pol/mm): 1/4
· Diâmetro da Tubulação Linha de Gás (pol/mm): 3/8

Ricardo Leão
26-04-2011, 07:55
MUN-RA,

Curiosidade: você em Salvador, precisa de um split quente/frio? O apenas frio não atenderia bem?
Outra coisa: como é a substituição dos filtros dêsse LG? Os da Fujitsu, têm recomendação de troca a cada 3 meses, segundo colocaram lá no Clube do Fujitsu Inverter.

Grato e um abraço,

Ricardo.

MUN-RA
26-04-2011, 09:51
MUN-RA,

Curiosidade: você em Salvador, precisa de um split quente/frio? O apenas frio não atenderia bem?
Outra coisa: como é a substituição dos filtros dêsse LG? Os da Fujitsu, têm recomendação de troca a cada 3 meses, segundo colocaram lá no Clube do Fujitsu Inverter.

Grato e um abraço,

Ricardo.

Ricardo, de fato aqui em Salvador não é necessário ter um AC de ciclo quente/frio, mas infelizmente não existe apenas ciclo frio nos aparelhos HERO e LIBERO.

Sobre os filtros, o manual não prevê tempo ideal de substituição, mas sugere tempo médio de limpeza. Segue o trecho que fala sobre esse assunto (Texto em português de Portugal):

Filtros de Ar

Os filtros de ar por detrás do painel / grade frontal devem ser inspeccionados
e limpos a cada 2 semanas ou mais, se necessário.

Para remover os filtros, consulte os diagramas auto-explicativos para cada tipo de modelo. Limpe os filtros com um aspirador ou com água tépida saponificada. Se a sujidade não for facilmente removida, lave com uma solução de detergente diluído em água tépida. Deixe secar bem à sombra depois da lavagem e volte a instalar os filtros no lugar.

Filtro Anti-Alérgico + Filtro Triplo

Remova o Filtro Anti-Alergia + Filtro Triplo por detrás do filtro de ar e exponha-os à luz directa do sol durante 2 horas. A seguir, insira estes filtros na posição original.

Remoção dos Filtros

Limpe o painel frontal, conforme demonstrado. A seguir, puxe a patilha do filtro ligeiramente para a frente para remover o filtro de ar. Depois de retirar o filtro de ar remova o Filtro Triplo Anti-Alérgico puxando-o suavemente para fora.

Magotron
26-04-2011, 15:06
MunRa, muito legal seu review, a instalação me parece ter ficado show, realmente essa econômia de iluminação dos controles quase todos padecem, essa outra econômia de display nas unidades Inverter pra mim é um absurdo também, tenho o Samsung Crystal e ele dá um show nesse requisito, boa sorte com os aparelhos e já agradeci sua mensagem ok!

MUN-RA
27-04-2011, 00:15
"Esqueleto" do Hero Inverter (Treinamento)


http://www.youtube.com/watch?v=zI4eC2P8UBM&feature=player_embedded#at=74

PS: O LED fica vermelho no modo aquecimento e azul no modo arrefecimento (resfriamento).

Reperem quando o instrutor fala do ruido do compressor.

npb
29-04-2011, 03:05
Olá a todos, sou novo aqui no fórum e gostaria da ajuda dos colegas, se possível. Estou tentando encontrar o Libero de 9000 (ou 8500, não sei ao certo) e o Libero de 12000. Quero comprar os 2 mas só encontrei na STR e na hora do pagamento com cartão deu um erro e a compra não foi aprovada. Eu mandei um email pra eles perguntando sobre esse problema e se tinham os aparelhos a pronta entrega. Me responderam que o pagamento tinha sido recusado pela operadora do cartão por motivo de segurança e pedindo pra tentar de novo, mas não informaram se tinham a pronta entrega. Fiquei com o pé atrás e não tentei mais a compra lá. Eu ia comprar na Central Ar, onde comprei um Fujitsu Inverter e fui muito bem atendido, mas está em falta e ligando lá me disseram não ter previsão de chegada. Alguém saberia de outra loja confiável que está vendendo esses benditos Libero? Indicam que eu tente a STR mesmo? Tenho pressa porque deixei meu querido Fujitsu e um barulhento Cônsul (péssima compra) na minha antiga casa, onde hoje mora meu irmão. Então estou passando agora o maior sufoco, literalmente... ): Obrigado e parabéns ao MUN-RA pelas informações. Graças a elas optei por esses LG.

MUN-RA
29-04-2011, 20:17
Hoje eu comprei um novo inverter, agora para sala: O LG HERO (again):D.

O preço do Hero de 12000 BTUs caiu muito aqui em Salvador R$ 1300,00 :aplauso:. Na época que comprei, o de 12000 BTUs custava R$ 1653,00.

O LIBERO de 12000 BTUs atualmente é R$ 561,00 mais caro (R$ 1861,00), não compensava comprar já que os 2 são inverter. O custo-beneficio não propiciava fazer um investimento maior optando pelo LIBERO.

npb, tente entrar em contato com a CENTRALTEC (em Salvador). Talvez eles façam entregas aí na Paraíba. :legal:

Prometi fazer um review do LIBERO, mas o novo preço do HERO DE 12 KBTUs me convenceu a comprar a terceira unidade (o aparelho é excelente também). Peço desculpas a todos, mas quem puder pegar um LIBERO não deixe de postar um review pra galera.

Vlw!

npb
29-04-2011, 20:56
Valeu MUN-RA, vou entrar em contato com eles ou peço pra um amigo aí de Salvador ver pra mim. Se eu conseguir comprar posto o review aqui. :legal:
Vi tamém esse Panasonic: http://www.fastshop.com.br/CONDICIONADOR-DE-AR-SPLIT--INVERTER-12000BTUS--ELETRONICO--FRIO--RESFRIAMENTO-RAPIDO--PRATA---PANASONIC---CUS12KKQ7,product,PACJCUS12KKQ7,203.aspx
depois que vi esse vídeo postado aqui no fórum: http://www.youtube.com/watch?v=Zeqr67NIr2U
Achei caro, mas interessante. O problema é que só estão entregando em SP, segundo o atendente. Aí eu teria que mandar entregar na minha sogra que depois me enviaria. Não sei se vale a pena tanto trabalho.

MUN-RA
29-04-2011, 21:08
Valeu MUN-RA, vou entrar em contato com eles ou peço pra um amigo aí de Salvador ver pra mim. Se eu conseguir comprar posto o review aqui. :legal:
Vi tamém esse Panasonic: http://www.fastshop.com.br/CONDICIONADOR-DE-AR-SPLIT--INVERTER-12000BTUS--ELETRONICO--FRIO--RESFRIAMENTO-RAPIDO--PRATA---PANASONIC---CUS12KKQ7,product,PACJCUS12KKQ7,203.aspx
depois que vi esse vídeo postado aqui no fórum: http://www.youtube.com/watch?v=Zeqr67NIr2U
Achei caro, mas interessante. O problema é que só estão entregando em SP, segundo o atendente. Aí eu teria que mandar entregar na minha sogra que depois me enviaria. Não sei se vale a pena tanto trabalho.

Valeu npb. Eu também fiquei babando por esse Panasonic. Pena que ainda está caro. Sem contar que a FASTSHOP daqui ainda não tem deles e o site não está entregando esse produto para SSA.

Se você puder comprar um HERO aqui em SSA vai ser um bom negócio. Por exemplo, o badalado Samsung Crystral (não inverter) de 12 KBtus está custando R$ 899,00 na internet. Você pegaria uma máquina superior (INVERTER) por R$ 1300,00. Acho que vale a pena.

Como disse anteriormente, postei essas informações sobre os LG INVERTER, pois em primeiro lugar, pude comprovar a qualidade dos mesmos e em segundo lugar, percebi que a galera daqui do fórum não tinha muita informação sobre eles. Vale dizer que eu no tenho nenhuma relação com a LG.

Continuo dizendo que é uma boa alternativa aos Fujitsu.

npb
29-04-2011, 21:08
Entrei lá no site da CENTRALTEC e só aparece o Hero de 9000. Foi lá mesmo que você viu o Libero? Caso positivo acho que o site está desatualizado. De qualquer forma mandei um email e vou ligar pra eles caso não respondam. Ah, e quando coloco meu cep diz que o frete é grátis.

MUN-RA
29-04-2011, 21:16
Esta desatualizado. O LIBERO chegou segunda 25/04/11. Soube disso poque deixei uma vendedora em stand-by hehehehe.

jairo bertoni
30-04-2011, 08:17
Valeu npb. Eu também fiquei babando por esse Panasonic. Pena que ainda está caro. Sem contar que a FASTSHOP daqui ainda não tem deles e o site não está entregando esse produto para SSA.

Se você puder comprar um HERO aqui em SSA vai ser um bom negócio. Por exemplo, o badalado Samsung Crystral (não inverter) de 12 KBtus está custando R$ 899,00 na internet. Você pegaria uma máquina superior (INVERTER) por R$ 1300,00. Acho que vale a pena.

Como disse anteriormente, postei essas informações sobre os LG INVERTER, pois em primeiro lugar, pude comprovar a qualidade dos mesmos e em segundo lugar, percebi que a galera daqui do fórum não tinha muita informação sobre eles. Vale dizer que eu no tenho nenhuma relação com a LG.

Continuo dizendo que é uma boa alternativa aos Fujitsu.

:aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::apla uso::aplauso::aplauso::aplauso::rever1::rever1::re ver1::concordo::concordo::concordo::concordo::riso ::riso::riso::hilario::legal::legal::legal::lol::l ol:

mun...o que diferencia na realidade é a tecnologia inverter claro que existem modos e lay out´s que aliados ao design e ergonometria aumenta ou agrega valor à determinadas marcas e modelos dentro deste segmento de condicionadores com inversão

conheço a lg e panasonic e várias outras marcas que que tem essas vantagens ou diferencias a mais que citei dentro do segmento de inverter´s

a minha desconfiança na verdade como instalador era sobre e ainda é o suporte tecnico ....

por isso nós do forum agradeçemos e incentivamos esse tipo de postura igual a sua ...pelas suas preciosas e democráticas informações e eu como instalador que sou já vou correr atrás principalmente do lg e sondar a panasonic..obrigado espero que com seu exemplo e de alguns outros colegas o forum finalmente chegará onde deve ,que é orientar com qualidade ..um grande abraço boa sorte jairo

MUN-RA
30-04-2011, 15:41
Muito obrigado Jairo. Fico satisfeito que esse pequeno review possa ajudar aos que ainda tem dúvidas.

Sobre a assistência técnica LG, você está certíssimo. Foi uma das coisas que eu ponderei muito antes de comprar pela internet. Pra minha sorte, a empresa onde comprei o HERO INVERTER (CENTRALTEC), é uma das líderes do ramo aqui na Bahia e no NE. Por consequência disso, também é assistencia técnica autorizada LG: http://www.lge.com/br/support/repair/support-repair-provider-lookup.jsp

Fiz questão em comprar os aparelhos lá e contratar a instalação deles, pois se der algum problema nos aparelhos (são três) eles que tem que se virar pra resolver. Só não comprei os Fujitsu porque não fiquei muito seguro com a assistência técnica autorizada daqui de SSA.

Abraços.

WGPereira
30-04-2011, 21:52
Posso te indicar a loja onde comprei o meu aparelho Fujitsu Inverter pela internet, a POLOAR.COM. Além dos inverter da primeira geração, eles também tem a nova linha Fujitsu Inverter super G que que é da mesma nova geração utilizada pelos novos LG Líbero. Lá tem aparelho inverter da LG, porém não achei nenhum modelo Líbero.
Abraço.


Olá a todos, sou novo aqui no fórum e gostaria da ajuda dos colegas, se possível. Estou tentando encontrar o Libero de 9000 (ou 8500, não sei ao certo) e o Libero de 12000. Quero comprar os 2 mas só encontrei na STR e na hora do pagamento com cartão deu um erro e a compra não foi aprovada. Eu mandei um email pra eles perguntando sobre esse problema e se tinham os aparelhos a pronta entrega. Me responderam que o pagamento tinha sido recusado pela operadora do cartão por motivo de segurança e pedindo pra tentar de novo, mas não informaram se tinham a pronta entrega. Fiquei com o pé atrás e não tentei mais a compra lá. Eu ia comprar na Central Ar, onde comprei um Fujitsu Inverter e fui muito bem atendido, mas está em falta e ligando lá me disseram não ter previsão de chegada. Alguém saberia de outra loja confiável que está vendendo esses benditos Libero? Indicam que eu tente a STR mesmo? Tenho pressa porque deixei meu querido Fujitsu e um barulhento Cônsul (péssima compra) na minha antiga casa, onde hoje mora meu irmão. Então estou passando agora o maior sufoco, literalmente... ): Obrigado e parabéns ao MUN-RA pelas informações. Graças a elas optei por esses LG.

npb
02-05-2011, 00:03
Olá WGPereira, obrigado pelas dicas. O Fujitsu Super G foi o primeiro que eu considerei comprar por já ter usado a linha anterior, mas as informações de consumo que encontrei devem estar erradas porque são iguais a linha antiga. Você ou algum colega teria algum link pra informações do consumo dessa linha Fujitsu G? Já nos LG a informação é bem mais clara nas descrições das lojas. Eu prefiro pagar mais caro no aparelho do que pagar mais pra concessionária de energia daqui, que é péssima, mesmo que o custo-benefício seja menor. O de 12000 vou usar umas 20 horas por dia, então acho que compensa gastar mais.

WGPereira
02-05-2011, 10:35
Bom dia!
O que esta acontecendo é que a Fujitsu infelizmente leva muito tempo para atualizar a página deles na web e com isso, apesar da nova linha super G já ser uma realidade presente no varejo dos revendedores, as informações que constam ainda são as do modelo anterior.
Quanto a LG realmente a página é bem cuidada e já esta a algum tempo no ar as informações detalhada sobre o modelo Líbero, mas quero crer que as diferenças deste para os da linha Fujitsu Inverter super G sejam mínimas.
Quanto a POLOAR.COM a qual te indiquei no post anterior eles atualmente só tem os modelos super G da Fujitsu nas 3 capacidades mais comuns: 9000, 12000 e 18000 BTU, mas já li, não me recordo agora onde, que a Fujitsu lançou também um modelo super G com capacidade de 15000 BTU; se achar onde posto por aqui pra te informar. Eles até tem aparelhos da LG, mas não tem no site o modelo Líbero.
Abraço.


Olá WGPereira, obrigado pelas dicas. O Fujitsu Super G foi o primeiro que eu considerei comprar por já ter usado a linha anterior, mas as informações de consumo que encontrei devem estar erradas porque são iguais a linha antiga. Você ou algum colega teria algum link pra informações do consumo dessa linha Fujitsu G? Já nos LG a informação é bem mais clara nas descrições das lojas. Eu prefiro pagar mais caro no aparelho do que pagar mais pra concessionária de energia daqui, que é péssima, mesmo que o custo-benefício seja menor. O de 12000 vou usar umas 20 horas por dia, então acho que compensa gastar mais.

PS: Por enquanto assim como o modelo Líbero da LG, os Fujitsu Inverter super G só tem aparelhos do tipo quente/frio.

npb
02-05-2011, 15:03
Boa tarde! Acho que encontrei um pdf que mostra o consumo do Super G: 520 watts para o 9000 e 830 para o 12000, ou seja, ainda mais baixos que o Libero. Pode ser outra linha, mas acho que é essa mesmo. Segue o link: http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=40&ved=0CG8QFjAJOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.fujitsugeneral.com%2FPDF_06%2 Fhalcyon06_brochure.pdf&rct=j&q=FUJITSU%20SPLIT%20HI-WALL%20INVERTER%20SERIE%20G&ei=fdW-TYKCD4fr0gGs3fG4BQ&usg=AFQjCNEE2IHoakTf6R4vlAIbS-315m3K1A&cad=rja
Bom, estou agora nessa grande dúvida entre LG Libero, Fujitsu Linha G e Panasonic. Talvez o nobre colega Jairo Bertoni possa me dar uma luz nessa questão, tipo os prós e contras de cada um. Assistência técnica acho que todos terão em João Pessoa, mas espero não precisar tão cedo. Desculpas ao MUN-RA porque acho que acabei desvirtuando "um pouco" o tópico. Por falar nisso, a CENTRALTEC não faz entregas pra cá, eu teria que mandar alguma transportadora recolher, segundo a atendente.
PS: Tive que colocar o link encontrado pelo Google porque o direto da Fujitsu não abria. As informações estão na página 12.

jairo bertoni
02-05-2011, 21:30
Boa tarde! Acho que encontrei um pdf que mostra o consumo do Super G: 520 watts para o 9000 e 830 para o 12000, ou seja, ainda mais baixos que o Libero. Pode ser outra linha, mas acho que é essa mesmo. Segue o link: http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=40&ved=0CG8QFjAJOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.fujitsugeneral.com%2FPDF_06%2 Fhalcyon06_brochure.pdf&rct=j&q=FUJITSU%20SPLIT%20HI-WALL%20INVERTER%20SERIE%20G&ei=fdW-TYKCD4fr0gGs3fG4BQ&usg=AFQjCNEE2IHoakTf6R4vlAIbS-315m3K1A&cad=rja
Bom, estou agora nessa grande dúvida entre LG Libero, Fujitsu Linha G e Panasonic. Talvez o nobre colega Jairo Bertoni possa me dar uma luz nessa questão, tipo os prós e contras de cada um. Assistência técnica acho que todos terão em João Pessoa, mas espero não precisar tão cedo. Desculpas ao MUN-RA porque acho que acabei desvirtuando "um pouco" o tópico. Por falar nisso, a CENTRALTEC não faz entregas pra cá, eu teria que mandar alguma transportadora recolher, segundo a atendente.
PS: Tive que colocar o link encontrado pelo Google porque o direto da Fujitsu não abria. As informações estão na página 12.

use o bom senso...os prós são pra principalmente a economia de energia,silencio no funcionamento e alguns modelos um avanço principalmente na limpeza e purificação do ar climatizado...e se a beleza também contar,alguns modelos e marcas tem um belo design ...

os contras em alguns casos seria assistencia ou suporte tecnico deficiente e outro contra na minha opinião é que em quase todas marcas e modelo pelo menos na sua grande maioria a falta de opção pra renovação do ar climatizado quando as condições de saturação do ambiente climatizado principalmente de CO2 forem extremas, nesse caso temos que projetar e instalar opções de renovação do ar climatizado com uma taxa pré estabelecida de ar externo independentemente do condicionador..

talvez nessa questão de renovação seja um preciosismo da minha parte ou eu estou sendo muito exigente e não esquecer logicamente também do preço não é???
um grande abraço boa sorte retorne pra gente jairo

WGPereira
02-05-2011, 22:24
Amigo, muitíssimo show de bola esta brochura da Fujitsu. Pena que o site deles por aqui não disponibilize este ótimo material em lingua portuguesa. Felizmente minhas filhas puderam me dar uma mãozinha, pois não domino o idioma inglês. Recomendo fortemente a todos buscarem pelo menos folear as páginas desta brocura, pois alguma coisa, mesmo não dominando a lingua, até é possível entender, pois é muito bem ilustrada.
Com certeza é o melhor material de um fabricante de ar que já pude ver até o momento, inclusive bem superior ao material disponibilizado atualmente pela própria Fujitsu no site deles, pois o que tem em lingua portuguesa é apenas uma minúscula pontinha do iciberg que é a Fujitsu.
Obrigado por nos ter informato onde encontrar tão belo material.


Boa tarde! Acho que encontrei um pdf que mostra o consumo do Super G: 520 watts para o 9000 e 830 para o 12000, ou seja, ainda mais baixos que o Libero. Pode ser outra linha, mas acho que é essa mesmo. Segue o link: http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=40&ved=0CG8QFjAJOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.fujitsugeneral.com%2FPDF_06%2 Fhalcyon06_brochure.pdf&rct=j&q=FUJITSU%20SPLIT%20HI-WALL%20INVERTER%20SERIE%20G&ei=fdW-TYKCD4fr0gGs3fG4BQ&usg=AFQjCNEE2IHoakTf6R4vlAIbS-315m3K1A&cad=rja
Bom, estou agora nessa grande dúvida entre LG Libero, Fujitsu Linha G e Panasonic. Talvez o nobre colega Jairo Bertoni possa me dar uma luz nessa questão, tipo os prós e contras de cada um. Assistência técnica acho que todos terão em João Pessoa, mas espero não precisar tão cedo. Desculpas ao MUN-RA porque acho que acabei desvirtuando "um pouco" o tópico. Por falar nisso, a CENTRALTEC não faz entregas pra cá, eu teria que mandar alguma transportadora recolher, segundo a atendente.
PS: Tive que colocar o link encontrado pelo Google porque o direto da Fujitsu não abria. As informações estão na página 12.

npb
04-05-2011, 07:53
Bom dia a todos! Acabei me decidindo e comprando os LG Libero mesmo, um de 8500 (ou 9000, dependendo da loja) e o de 12000. Eu estava inclinado a comprar Panasonic, mas as transportadoras daqui colocaram muitas dificuldades pra recolher na minha sogra em SP. Depois analisei o Fujitsu Serie G, mas a documentação sobre qual modelo estão vendendo, características etc me deixou inseguro, onde já se viu uma empresa colocar um produto novo à venda usando ou deixando as lojas usarem a documentação do modelo antigo? Acho que só no Brasil mesmo. Já os LG em todas as lojas que vi o material é coerente com o site oficial e fica claro que o consumo é menor etc. Enfim, mesmo tendo encontrado boa documentação de fora sobre os Fujitsu, como disse o WGPereira, quem me garante que as lojas estão vendendo mesmo aqueles modelos? Espero não me arrepender com os LG e quando estiverem instalados postarei minhas impressões, fotos e diferença na conta de luz. Abs,

WGPereira
04-05-2011, 08:36
Apesar da minha clara preferência pela marca Fujitsu, não creio que você venha a se arrepender com o LG Líbero, pois apesar de não conhecer pessoalmente o aparelho, mas por tudo que já li a respeito dele no site da LG e alguma coisa aqui pelo fórum supunho que seja um bom aparelho. Acho que você fez uma boa escolha também. Aguardamos seus post por aqui falando sobre tua experiência na utilização dele.
Abraço.


Bom dia a todos! Acabei me decidindo e comprando os LG Libero mesmo, um de 8500 (ou 9000, dependendo da loja) e o de 12000. Eu estava inclinado a comprar Panasonic, mas as transportadoras daqui colocaram muitas dificuldades pra recolher na minha sogra em SP. Depois analisei o Fujitsu Serie G, mas a documentação sobre qual modelo estão vendendo, características etc me deixou inseguro, onde já se viu uma empresa colocar um produto novo à venda usando ou deixando as lojas usarem a documentação do modelo antigo? Acho que só no Brasil mesmo. Já os LG em todas as lojas que vi o material é coerente com o site oficial e fica claro que o consumo é menor etc. Enfim, mesmo tendo encontrado boa documentação de fora sobre os Fujitsu, como disse o WGPereira, quem me garante que as lojas estão vendendo mesmo aqueles modelos? Espero não me arrepender com os LG e quando estiverem instalados postarei minhas impressões, fotos e diferença na conta de luz. Abs,

MUN-RA
04-05-2011, 19:17
npb, depois você posta pra galera sobre o Libero ok?

Hoje o meu 3º HERO foi instalado, agora na sala. Até os instaladores velhos de guerra que vieram instalar o HERO, só faziam elogia-lo. Eles disseram que do design a performance, os LG INVERTER não estão deixando a desejar em relação a Fujitsu.

Fiquei muito satisfeito em saber disso, de fato valeu o investimento.


Bom dia a todos! Acabei me decidindo e comprando os LG Libero mesmo, um de 8500 (ou 9000, dependendo da loja) e o de 12000. Eu estava inclinado a comprar Panasonic, mas as transportadoras daqui colocaram muitas dificuldades pra recolher na minha sogra em SP. Depois analisei o Fujitsu Serie G, mas a documentação sobre qual modelo estão vendendo, características etc me deixou inseguro, onde já se viu uma empresa colocar um produto novo à venda usando ou deixando as lojas usarem a documentação do modelo antigo? Acho que só no Brasil mesmo. Já os LG em todas as lojas que vi o material é coerente com o site oficial e fica claro que o consumo é menor etc. Enfim, mesmo tendo encontrado boa documentação de fora sobre os Fujitsu, como disse o WGPereira, quem me garante que as lojas estão vendendo mesmo aqueles modelos? Espero não me arrepender com os LG e quando estiverem instalados postarei minhas impressões, fotos e diferença na conta de luz. Abs,

jairo bertoni
05-05-2011, 11:18
npb, depois você posta pra galera sobre o Libero ok?

Hoje o meu 3º HERO foi instalado, agora na sala. Até os instaladores velhos de guerra que vieram instalar o HERO, só faziam elogia-lo. Eles disseram que do design a performance, os LG INVERTER não estão deixando a desejar em relação a Fujitsu.

Fiquei muito satisfeito em saber disso, de fato valeu o investimento.

e outros modelos e marcas também não vão deixar a desejar ... o que sempre enfatizei até a exaustão é se a marca tem suporte em todos os sentidos..se sim aí eles se equivalem ..com alguns prós ou modos que outras marcas e modelos não tem tipo renovação e puruficação do ar ou até mesmo o item beleza...alguns gostam de dizer design e que compõe o ambiente agregando valor no lay out..mas isso de atender espectativas e gostos é coisa que meio difícil de atender..a LG sempre se preocupou com o design idem idem da mesma forma pra samsung e panasonic ..os fujitsu ,toshibas e mitsubishi tem um desenho mais limpo ,mais autero..espartano..a hitachi era mais ou menos igual ou seguia também essa linha mas com os shirokuma e clean está mudando esse conceito das japonesas "legítimas"rsrsrsrsrsrs

novamente obrigado pelas suas postagens ...espero que isso se torne uma pratica legal aqui no forum..com o feed back dos colegas e suas impressões sobre os prós e contras ,a instalação em si,instaladores suportes tecnicos assistencias ,sac´s ,niveis de satisfação ,consumo,etc um grande abraço boas sorte jairo

WGPereira
05-05-2011, 12:06
Faço minhas as palavras do nosso amigo Jairo. Por tudo que já li até o momento aqui nos diversos post dos diversos tópicos sobre ar condicionado split e também nos sites dos fabricantes e pela minha pequena experiencia com meu aparelho, me parece sim que de modo especial as linhas que utilizam o sistema inverter se equivalem no que diz respeito a boa qualidade, grande economia de energia, cuidados com o meio ambiente dos equipamentos existentes. Quanto ao visual do acabamento isto entra num campo mais pessoal e não adianta muito discutirmos este assunto por aqui, pois gosto cada um tem o seu...
Abraços a todos e obrigado Jairo por partilhar conosco tua experiencia e sempre bem vindas intervenções que tanto nos ajudam em nossas decisões neste campo.


e outros modelos e marcas também não vão deixar a desejar ... o que sempre enfatizei até a exaustão é se a marca tem suporte em todos os sentidos..se sim aí eles se equivalem ..com alguns prós ou modos que outras marcas e modelos não tem tipo renovação e puruficação do ar ou até mesmo o item beleza...alguns gostam de dizer design e que compõe o ambiente agregando valor no lay out..mas isso de atender espectativas e gostos é coisa que meio difícil de atender..a LG sempre se preocupou com o design idem idem da mesma forma pra samsung e panasonic ..os fujitsu ,toshibas e mitsubishi tem um desenho mais limpo ,mais autero..espartano..a hitachi era mais ou menos igual ou seguia também essa linha mas com os shirokuma e clean está mudando esse conceito das japonesas "legítimas"rsrsrsrsrsrs

novamente obrigado pelas suas postagens ...espero que isso se torne uma pratica legal aqui no forum..com o feed back dos colegas e suas impressões sobre os prós e contras ,a instalação em si,instaladores suportes tecnicos assistencias ,sac´s ,niveis de satisfação ,consumo,etc um grande abraço boas sorte jairo

npb
09-05-2011, 01:20
Olá a todos, realmente pelas minhas leigas pesquisas eu vi que todos eles tem qualidades parecidas. A princípio fiquei interessado pelo Panasonic por causa do filtro de ar que achei bem interessante e do eco patrol, que é aquele sensor que aumenta a temperatura quando não tem ninguém na sala ou diminui conforme o número de pessoas. Acho que isso pode economizar bastante. Mas a dificuldade pra fazê-lo chegar até aqui me fez desistir. Falando em filtro de ar, como é o do LG? Alguém poderia me explicar o que tem de bom nesse neo plasma? Dá pra sentir diferença na qualidade do ar? Nessas minhas pesquisas eu vi em algum site que a Mitsubishi projetou os compressores da Fujitsu, não sei se é verdade isso, mas se for a Mitsubishi deve ter muita tecnologia nessa área mesmo, como aliás vi o colega Jairo falando em algum tópico aqui. Bom, é isso, quando chegarem meus aparelhos eu posto mais informações e fotos aqui. Por sorte tem 2 bons instaladores aqui que fizeram um serviço perfeito no meu Fujitsu e já estão avisados pra vir instalar os LG quando chegarem, porque o calor aqui tá de matar esses dias, mesmo chovendo. Uma última coisa: eu comprei na STR mesmo. O problema no começo tinha sido no meu cartão porque usei o número do antigo e a Visa já tinha trocado. Abraço a todos,

MUN-RA
09-05-2011, 09:04
Caro npb,

Não sou expert em avaliar sobre esse quesito, mas posso dizer que sou alérgico. Logo, qualquer poeirinha a mais que suba no ambiente eu ja fico mal.

Como você ja sabe, instalei três AC LG HERO inverter em casa e eles tem esses filtros NEO PLASMA. O que posso dizer é que o filtro faz muito bem o seu papel. Não sei te dizer se isso vai te satisfazer, mas pode ficar tranquilo sobre esse assunto.

Você comprou uma máquina TOP da LG (Libero) :legal:. Qualquer marca de AC de renome (LG, Fujitsu, Samsung, etc.), tem uma boa tecnologia de filtros que se preze nos seus produtos de primeira linha.

Abraço.


IMPORTÂNCIA DO FILTRO NEO PLASMA

Conheça o sistema de purificação de ar Neo Plasma. Ele possui 7 filtros especializados em 5 níveis separados para aumentar o poder de limpeza, reduzindo mofos, poeiras e odores desagradáveis. O sistema exclusivo de purificação de ar Neo plasma da LG possui cinco estágios para matar vírus e bactérias, além de eliminar gases orgânicos e odores desagradáveis, reduzindo com isso as causas do mal-estar.

http://ambientair.files.wordpress.com/2010/06/filtroneoplasma21.jpg?w=300&h=84 (http://ambientair.files.wordpress.com/2010/06/filtroneoplasma21.jpg)
1. Pré Filtro – Filtro anti bacteriano que reduz os bolores, poeiras de grande dimensão e poeiras libertadas pelos tecidos.

2. Filtro de Nano Carbono – Os filtros de carbono com dimensões da ordem dos nano metros removem as mais finas partículas de odores do ar domestico deixando o ambiente mais agradável.

O que é uma Esfera de Nano Carbono?
É um Filtro de dimensão microscópica (1/1000000000) que garante uma filtragem optimizada dos odores.

3. Filtro Triplo – O filtro triplo é formado por três filtros especializados para reduzir os sintomas associados a vários compostos orgânicos incluindo formaldeídos, ou seja, reduz o desconforto, dor nos olhos e garganta. Possui também a capacidade de reduzir os odores desagradáveis criando um ambiente mais confortável.

4. Nano Filtro de Fusão Biológica (NANOBIO) – Os nano filtros de fusão biológica permitem que as suas nano bio enzimas penetrem diretamente através das membranas celulares de algumas bactérias e alergenos de modo a decompor os seus núcleos celulares.

5. Filtro de Plasma – O Sistema de Purificação de ar PLASMA desenvolvido exclusivamente pela LG não só reduz os contaminantes microscópios e o pó, mas também reduz os ácaros, pólen e pêlos de animais de estimação de forma a reduzir as alergias e os sintomas asmáticos.


http://www.youtube.com/watch?v=9zqSWQYzm1c




Olá a todos, realmente pelas minhas leigas pesquisas eu vi que todos eles tem qualidades parecidas. A princípio fiquei interessado pelo Panasonic por causa do filtro de ar que achei bem interessante e do eco patrol, que é aquele sensor que aumenta a temperatura quando não tem ninguém na sala ou diminui conforme o número de pessoas. Acho que isso pode economizar bastante. Mas a dificuldade pra fazê-lo chegar até aqui me fez desistir. Falando em filtro de ar, como é o do LG? Alguém poderia me explicar o que tem de bom nesse neo plasma? Dá pra sentir diferença na qualidade do ar? Nessas minhas pesquisas eu vi em algum site que a Mitsubishi projetou os compressores da Fujitsu, não sei se é verdade isso, mas se for a Mitsubishi deve ter muita tecnologia nessa área mesmo, como aliás vi o colega Jairo falando em algum tópico aqui. Bom, é isso, quando chegarem meus aparelhos eu posto mais informações e fotos aqui. Por sorte tem 2 bons instaladores aqui que fizeram um serviço perfeito no meu Fujitsu e já estão avisados pra vir instalar os LG quando chegarem, porque o calor aqui tá de matar esses dias, mesmo chovendo. Uma última coisa: eu comprei na STR mesmo. O problema no começo tinha sido no meu cartão porque usei o número do antigo e a Visa já tinha trocado. Abraço a todos,

npb
09-05-2011, 17:44
Obrigado MUN-RA, eu não sou alérgico a nada, nem minha esposa e filho, até onde eu saiba, mas é bom saber que o filtro melhora a qualidade do ar. Valeu pela ótima explicação e pelo vídeo. :legal:

WGPereira
09-05-2011, 20:10
Além dos filtros de ar de nylon que retem o grosso da poeira e que são comuns a todos aparelhos de ar condicionado, nos aparelhos tipo slit e de modo especial nos inverter existe um cuidado extra no que se refere a filtragem de odores, limpeza e purificação do ar numa tentativa de evitar, ou pelo menos diminuir, possíveis problemas alérgicos com os usuários, pois nos split domésticos não existe renovação do ar ambiente com o ar externo que faz com que o ar ambiente tenda a se tornar viciado - me parece que tem uma excessão num modelo split da Brastemp que não é inverter, mas tem sistema de exaustão opcinal externo.
Abraço.

G.U.S.T.A.V.O
10-05-2011, 08:07
No manual do hero informa que o filtro de plasma é opcional...confirmam?

MUN-RA
10-05-2011, 09:40
No manual do hero informa que o filtro de plasma é opcional...confirmam?

Deve ser opcional para o funcionamento da máquina, mas o pacotinho dos filtros vem dentro da caixa da evaporadora. Você instala se quiser... mas quem é que não vai querer, né? :riso::riso:

WGPereira
10-05-2011, 10:50
Sim, são opcionais e não imprescindíveis para o funcionamento do aparelho. Cada fabricante batiza com o nome que lhe convém estes pequenos filtros que no geral tem função de desodorização e melhoria da qualidade do ar que é constantemente recirculado. E se quisermos que tais funções continuen ativas temos que de tempos em tempos trocar tais filtrinhos; alguns fafricantes informam o tempo de vida útil e validade para troca, outros sujerem que o usuário vá observando os mesmo e quando achar que já não serve mais, trocá-los.
No caso do Fujitsu Inverter, por exemplo, um destes filtrinhos é o de ions negativo que pode ser aspirado e lavado e tem vida útil de 3 anos; já o outro outro filtrinho é o de catequina que pode ser aspirado, mas nunca lavado e tem vida útil de 3 meses segundo informação do fabricante que consta no manual de instruções.
Quanto ao filtro de ar - aquelas duas telas maiores de nylon - que retém o grosso da poeira em suspensão no ar ambiente este sim é imprescindível, pois sua ausência com o passar do tempo e uso do aparelho acarretaria que a poeira se alojasse no interior da evaporadora prejudicando assim com tempo o seu bom funcionamento. Tais filtros tem vida útil indeterminada e devem ser limpos, aspirados e lavados em média duas vezes por mês - de 15 em 15 dias - se o aparelho estiver sendo utizado diariamente. Caso a frequência de uso do aparelho seja pequena, também a frequência desta manutenção poderá ser mais espaçada, mas não deve nunca ser deixada de lado sob pena de que paulatinamente o aparelho venha apresentando um menor rendimento.


No manual do hero informa que o filtro de plasma é opcional...confirmam?

npb
10-05-2011, 15:13
mas não deve nunca ser deixada de lado sob pena de que paulatinamente o aparelho venha apresentando um menor rendimento.

Isso é verdade mesmo, às vezes eu descuidava um pouco e demorava a lavar os filtros de nylon do Fujitsu e quando finalmente limpava o aparelho ganhava vida nova. Hehehe
O problema é que a gente fica cada vez com mais coisas pra fazer e o tempo não estica também... Nesses novos acho que vou agendar no celular pra me lembrar a cada 15 ou 20 dias.
Ah, sem falar que com os filtros sujos você tende a colocar mais frio porque o rendimento caiu, ou seja, consome mais energia também.

WGPereira
10-05-2011, 15:47
Isso é verdade mesmo, às vezes eu descuidava um pouco e demorava a lavar os filtros de nylon do Fujitsu e quando finalmente limpava o aparelho ganhava vida nova. Hehehe
O problema é que a gente fica cada vez com mais coisas pra fazer e o tempo não estica também... Nesses novos acho que vou agendar no celular pra me lembrar a cada 15 ou 20 dias.
Ah, sem falar que com os filtros sujos você tende a colocar mais frio porque o rendimento caiu, ou seja, consome mais energia também.

Pois é amigo, não tem outro jeito não. Temos que dar manutenção em tudo na vida; temos um carro? Então é preciso de tempos em tempos verificar o óleo do motor e do freio, a água do reservatório de expansão do radiador, calibrar os pneus, botar gasolina, um concerto aqui e acolá e vai por aí a fora. Estamos vivos? Então temos de que tempos em tempos procurar um médico para fazer um check-up na máquina. E vai por aí a fora. É amigo! Sem manutenção tudo começa depois de algum tempo a funcionar mal e tendendo a pifar de vez e depois poderá ter concerto ou não.
Abraço.

G.U.S.T.A.V.O
19-05-2011, 22:58
Instalaram hoje o hero aqui. Depois posto as impressoes.

Jedeias
20-05-2011, 00:30
Esses invertes da LG são meus preferidos principalmente para quem trabalha com infra, são fáceis de instalar e aquela parte debaixo que sai..... fica coladinho na parede, dreno de qualquer lado, elétrica simples sem patifaria, é maravilha.........

rodrigojoi
20-05-2011, 09:26
Alguem sabe se a LG tem algum aparelho multi split inverter com uma condensadora e 3 evaporadoras, senda uma evaporadora para um quarto de 12m², outra para um quarto de 7m² e a tecerira para uma sala com 28m², todos pegam um pouco de sol a tarde. Acho que as evaporados deveriam ser 2x9000+1x22000btus e opção por uma condensadora só é por espaço e condições de condomínio.
Alguem sabe se a LG tem algum produto assim?? E qual faixa de preço +-???

Att

WGPereira
20-05-2011, 16:01
Até tem aparelho tri-split da LG em lojas aqui da net, mas do jeito que você quer não vi nenhum nem mesmo de outras marcas, pois em geral a diferença entre os BTU de uma evaporadora para outra não é tão significativa quanto a que você quer - na verdade a maioria tem evaporadoras de mesma capacidade.
Boa sorte na tua busca.

G.U.S.T.A.V.O
20-05-2011, 18:50
Rodrigo,
Tenho uma configuracao parecida com a sua com uma maquina toshiba tri hà seis anos e afirmo: Deve ser o melhor inverter do mercado, pois alem de nao fazer barulho, nem na evaporadora nem na condensadora ( o hero faz muito mais, mesmo sendo mais fraco), nao da problema e a economia é fantastica. Mas como nao existe almoco grátis e bom e barato é algo que nao existe, a maquina é excelente, mas cara para caramba.....

WGPereira
20-05-2011, 22:32
Rodrigo,
Tenho uma configuracao parecida com a sua com uma maquina toshiba tri hà seis anos e afirmo: Deve ser o melhor inverter do mercado, pois alem de nao fazer barulho, nem na evaporadora nem na condensadora ( o hero faz muito mais, mesmo sendo mais fraco), nao da problema e a economia é fantastica. Mas como nao existe almoco grátis e bom e barato é algo que nao existe, a maquina é excelente, mas cara para caramba.....

Toshiba realmente é uma senhora máquina e como já escreveram em outro tópico que a Carrier é o pai dos condicionadores de ar - eu acho que na verdade é a tataravó -, a Toshiba então é a mãe do sistema inverter, criado e desenvolvido por ela a cerca de uns 30 anos, no Japão, e posteriormente foi sendo adotado por muitas outras marcas pelo mundo afora e finalmente descoberto, no final do ano passado, em terras tupiniquins; se bem que a Fujitsu já vinha vendendo aparelhos que utilizam este sistema por aqui em nossa terra a pelo menos uns 5 anos. Mas a Toshiba, a Mitsubishi junto com a Fujitsu estão reamente entre os melhores do mundo nesta área e com certeza isto tem um preço.

MUN-RA
21-05-2011, 16:38
De fato. O gabarito/suporte das evaporadoras tem um projeto inteligente e é bem construído. Facilita muito a instalação.


Esses invertes da LG são meus preferidos principalmente para quem trabalha com infra, são fáceis de instalar e aquela parte debaixo que sai..... fica coladinho na parede, dreno de qualquer lado, elétrica simples sem patifaria, é maravilha.........

rodrigojoi
23-05-2011, 10:07
Rodrigo,
Tenho uma configuracao parecida com a sua com uma maquina toshiba tri hà seis anos e afirmo: Deve ser o melhor inverter do mercado, pois alem de nao fazer barulho, nem na evaporadora nem na condensadora ( o hero faz muito mais, mesmo sendo mais fraco), nao da problema e a economia é fantastica. Mas como nao existe almoco grátis e bom e barato é algo que nao existe, a maquina é excelente, mas cara para caramba.....

Eu vi um da toshiba que se encaixava bem no que eu queria, mas quando vi o preço quase cai da cadeira, se não me engano era 10.500,00 .... por isso estou tentando ver se existe opções mais em conta ... aqui o pessoal especializado diz que toshiba é a top, mas também com esse preço tem que ser .... rsrsrsrsrs
Ainda tenho que procurar mais, tirar algumas dúvidas, etc, pois a minha instalação ainda vai ser meio cara pelas distâncias, quebra de forro de gesso, engrossamento de parede com drywall, 2 bombas de dreno .... mais esse preço das máquinas, já estou quase desistindo do AC, sai mais barato passar calor ... kkkk

Obrigado

pperez
07-08-2011, 13:45
Pessoal,
Alguém já precisou usar a assistência técnica da LG p/ Split?
Tô querendo comprar 3 Inverters Hero mas li uma reclamaçao no site reclameaqui (http://www.reclameaqui.com.br/1124338/lg-electronics/split-lg-inverter/) e fiquei com pé atrás...

Obrigado desde já!

fisioamore
07-08-2011, 16:27
Boa tarde pessoal!

Na casa do meu paciente tem um split desse de 9000... Ontem teve imbuíste que caiu e a tensão de energia ficou baixa!

Quando a rede voltou ao normal o Split dele não liga mais... Fica piscando a luz em vermelho.
Tentei ligar segurando o botão que tem em baixo e ele dá um bip curto e depois um longo Masssss não funcionou!

O manual desse equipamento está no home care e a Familia e o paciente estão num ventilador...
COMO SOLUCIONO? DEVE SER TÃO FÁCIL PARA LIGAR... masss sem manual não dá!!!

WGPereira
07-08-2011, 17:07
Pessoal,
Alguém já precisou usar a assistência técnica da LG p/ Split?
Tô querendo comprar 3 Inverters Hero mas li uma reclamaçao no site reclameaqui (http://www.reclameaqui.com.br/1124338/lg-electronics/split-lg-inverter/) e fiquei com pé atrás...

Obrigado desde já!

Conheço duas pessoas que tiveram problemas de atendimento com a assistência técnica da LG para aparelho de home theater, e meu irmão também teve problema com a TV 42" de LCD durante a garantia, mas de qualquer forma é com a assistência da LG que tiveram problema.
Amigo, vai de Fujitsu Inverter que com certeza você estará muito bem servido e, sem medo de errar, você vai estar adquirindo uma das melhores linhas de split inverter comercializadas atualmente no Brasil.
Abraço.

PS: E pra fazer a instalação te recomendo o técnico Claudio - CJSPLIT - que é aqui do Rio, participa em tópicos diversos aqui do nosso fórum e é muito bem recomendado por aqui.

pperez
10-08-2011, 21:57
Valeu!
Acho que vou de Fujitsu mesmo. A Central Ar tá com bons preços.

skybird
02-10-2011, 15:14
Bom dia a todos! Acabei me decidindo e comprando os LG Libero mesmo, um de 8500 (ou 9000, dependendo da loja) e o de 12000. Eu estava inclinado a comprar Panasonic, mas as transportadoras daqui colocaram muitas dificuldades pra recolher na minha sogra em SP. Depois analisei o Fujitsu Serie G, mas a documentação sobre qual modelo estão vendendo, características etc me deixou inseguro, onde já se viu uma empresa colocar um produto novo à venda usando ou deixando as lojas usarem a documentação do modelo antigo? Acho que só no Brasil mesmo. Já os LG em todas as lojas que vi o material é coerente com o site oficial e fica claro que o consumo é menor etc. Enfim, mesmo tendo encontrado boa documentação de fora sobre os Fujitsu, como disse o WGPereira, quem me garante que as lojas estão vendendo mesmo aqueles modelos? Espero não me arrepender com os LG e quando estiverem instalados postarei minhas impressões, fotos e diferença na conta de luz. Abs,

E ai npb... estou pensando em adquirir este libero 9000, quais suas impressões sobre o aparelho, quais os prós e contras?

Abc

WGPereira
06-10-2011, 22:27
Amigo, não encontrei o LG Libero 9000 no site de vcs, tem previsão de quando vcs vão trabalhar com essa linha? Grato

Além deste site de busca específico para aparelhos de refrigeração - que realmente é um bom site de busca nesta área -, existe outros sites de busca que apesar de não serem específicos, tem aparelhos de ar condicionado também. Sendo assim procure no buscapé, bomdefaro, jácotei, zura, etc... ou busque diretamente nas lojas especializadas tipo Poloar, Central Ar, Ambient Air, Frigelar, Air House se bem que lojas não especializadas tipo Ponto Frio, Compra Fácil, Ricardo Eletro, Casas Bahia, Americanas também disponibilizam tais aparelho pela internet; só que aí é você mesmo que vai ter que ter o trabalho na busca do melhor preço.
Abraço.

ALcALoIDe
21-10-2011, 10:20
Estou precisando de 2 aparelhos aqui para casa e mais um para a casa de minha mae. como ja tenho um Fujitsu e so alegria, procurei por ele e tinha ja feito ate o orcamento para o modelo inverter, mas acabei descobrindo os modelos de 2a geracao da fujitsu super G e o LG inverter V Libero. Realmente gastam menos, mas devido a quase nenhuma informacao sobre os fujitsu e o preco ser mais de 500 reais mais caro que o modelo da LG, vou optar pelo da LG mesmo.

Depois, posto opiniao a respeito apos a instalacao.

Se alguem souber de algo a respeito, informe a gente aqui.

Abraco

WGPereira
21-10-2011, 11:12
Informações e tabela com especificações técnicas do Fujitsu Inverter série G você encontra no link
http://www.horvath.com.br/ar-condicionado-split-fujitsu-inverter-serie-g.asp.
Abraço.

ALcALoIDe
21-10-2011, 11:58
Parece, pela tabela, que o fujitsu inverter gasta mais que o LG, ambos de 12.000btus... Acho que vou ficar com o da LG mesmo... Alem disso, LG tem 5 filtros, enquanto o Fujitsu "apenas" 3... E o mais barato que encontrei no Fujitsu foi R$ 1995 e o LG R$ 1709. Lembrando que quero o modelo de 12k btus.

Um vendedor me mandou as especificacoes que ele tinha em um panfleto em sua loja, atraves de arquivo pdf em meu email. Agora estou apenas comparando teti a teti o que cada um tem para bater o martelo.

Mas acho que dessa vez, vou de LG mesmo. Melhor preco, menor gasto de energia, mais silencioso... Acho que a LG mandou bem neste modelo.

Sera que pecas e suporte sera dificil para ele? Meu Fujitsu da sala de 30k btus ate hoje funciona perfeitamente e ja tem acho que mais de 4-5 anos... So ligo no verao mesmo, mas nesta epoca, eh praticamente diario o uso. Nao tenho do que reclamar. Mas na comparacao atual, o LG ganha em tudo...

WGPereira
21-10-2011, 15:11
Sera que pecas e suporte sera dificil para ele? Meu Fujitsu da sala de 30k btus ate hoje funciona perfeitamente e ja tem acho que mais de 4-5 anos... So ligo no verao mesmo, mas nesta epoca, eh praticamente diario o uso. Nao tenho do que reclamar.

Pois é amigo, o Fujitsu já é macaco velho em refrigeração e sabidamente produz aparelhos de altíssimo nível com tecnológia de ponta a toda prova. Será que, além dos atrativos de desing e preço, a LG, que começou outro dia a produzir aparelhos split inverter no Brasil e por isso mesmo ainda estão muito pouco testados pelos usuários, vai atender neste mesmo nível de qualidade? Tomará que sim! Boa sorte.
Abraço.

ALcALoIDe
21-10-2011, 15:50
Po, WG, nao joga cal no meu jardim... :D

Ja to numa baita indecisao...

WGPereira
21-10-2011, 22:22
Po, WG, nao joga cal no meu jardim... :D

Ja to numa baita indecisao...

:hilario::hilario::hilario:..... Não foi esta a minha intenção, mas também tenho um Fujitsu e já li muita coisa a respeito do assunto e por isto certamente se vier a comprar outro split ele com certeza será um inverter e muito dificilmente trocaria de marca. Mas certamente o Líbero além de ser um belo aparelho deve ser também de boa qualidade, pois afinal a LG é uma grande empresa e também tem um nome a zelar no mercado.
Abraço.

jairo bertoni
22-10-2011, 08:27
---------- Mensagem adicionada às 08:27 ---------- Mensagem anterior foi enviada às 08:24 ----------


Po, WG, nao joga cal no meu jardim... :D

Ja to numa baita indecisao...Abraço.entre no www.reclameaqui.com.br (http://www.reclameaqui.com.br/) já instalei condicinadores bons ,bonitos e baratos ...depois tive problemas e por tabela o cliente tanto no representante que vendeu o condicionador(jogo de empurrar com a barriga)como no suporte e assistencia ...pesquise bem a assistencia se por ventura um dia vc precisar (mesmo as vezes com assistente tecnico autorizado já vi gente sofrer dores de cabeça )pesquise pesquise pesquise...pense no suporte ..esses aparelhos se bem instalados não dão problemas MAS E SE DER!!!!!

WGPereira
22-10-2011, 21:32
O site do ReclameAqui indicado pelo Jairo realmente é bom. Eu tive um problema com uma máquina fotográfica da Nikon, que agora esta presente oficialmente no Brasil, e depois de ter postado um reclamação neste site e ter também nos contatos que fiz com a Nikon ameaçado entrar judicialmente contra eles tive o meu problema resolvido de forma positiva e satisfatória depois de muito lenga-lenga e empurra com a barriga.
Abraço.

PS: ALcALoIDe como dizem, se conselho fosse bom ninguém dava, vendia. Mas como diz um antigo conselho da vovó "em time que esta ganhando não se mexe".

ALcALoIDe
23-10-2011, 00:15
Mas c@cete, vcs podem parar...? kkkkkk

Ta dificil, ate a esposa disse para comprar o Fujitsu, mesmo sendo mais caro. Mas o LG tende a ser melhor, a duvida fica so no pos... Mas conversando aqui, chegamos a um denominador de que o aparelho da LG tbm vem com a mesma garantia do Fujitsu. E se ve muito ar da LG nos predios. Ainda nao bati o martelo.

Cheguei a cogitar comprar um de cada e dividir a responsabilidade.

Mas eu sei que vcs "tendem" pro Fujitsu. Po, nao esquecam que eu tenho um!

Vamos la, ainda nao fui no reclameaqui, mas tem muitas reclamacoes de LG la? E mesmo assim, a tecnologia do bichinho esta muito boa, nao significa tbm que o Fujitsu eh o unico no mundo que preste. A LG pode tbm estar querendo ganhar seu terreno nesta area, tanto que aprimorou a qualidade do equipamento...

Acho que vou jogar a moeda pro alto, :D

ALcALoIDe
23-10-2011, 00:30
Nossa, acabei de entrar no reclame aqui e se procurar lg eletronics com ar condicionado aparecem muitas reclamacoes e muitas nao resolvidas de forma satisfatoria. Ja de Fujitsu, poucas reclamacoes e maioria bem resolvida.

Eh... e agora? Acho que seria melhor a Fujitsu, ne?! :concordo:

jairo bertoni
23-10-2011, 14:06
Nossa, acabei de entrar no reclame aqui e se procurar lg eletronics com ar condicionado aparecem muitas reclamacoes e muitas nao resolvidas de forma satisfatoria. Ja de Fujitsu, poucas reclamacoes e maioria bem resolvida.

Eh... e agora? Acho que seria melhor a Fujitsu, ne?! :concordo:

não resta duvidas que existem opções iguais ou tão boas ou até melhores que a fujitsu no nosso mercado...eu também guardando as devida proporções sou cliente da maioria dos fabricantes pois não tenho mais estoque e nem represento mais ninguém e não sou assistente tecnico desses fabricantes apesar de ter treinamento de instalação das maiorias dos seus condicionadores para instalar seus aparelhos

tive alguns problemas com alguns fabricantes e os problemas começam com o pós venda e depois de assistencia deficiente,relapsa, ou de reposição de peças tipo amanhã tÔ te enviando..ainda não temos no estoque,a fabrica está atrasando a entrega,opeddido já foi feito mas houve um problema de logística etcetcetc..

com a fujitsu/hitachi/carrier/mitsubishi em 18 anos de instação de split´s dos poucos problemas que tive todos foram resolvidos rapidamente um grande abraço boa sorte jairo

juniorni
23-10-2011, 15:15
Se levar em consideração que a cada 200 LG, vendem 20 Fujitsu, é normal achar mta reclamação da LG.
Conheço quem tem LG (não inverter) trabalhando a bastante tempo, inclusive ligado em ambiente comercial o dia todo e nunca abriu o bico.

A pior coisa é ter que escolher entre 2 marcas, o medo de se dar mal gera uma bela angústia! kkkk


Nossa, acabei de entrar no reclame aqui e se procurar lg eletronics com ar condicionado aparecem muitas reclamacoes e muitas nao resolvidas de forma satisfatoria. Ja de Fujitsu, poucas reclamacoes e maioria bem resolvida.

Eh... e agora? Acho que seria melhor a Fujitsu, ne?! :concordo:

jairo bertoni
23-10-2011, 16:48
Se levar em consideração que a cada 200 LG, vendem 20 Fujitsu, é normal achar mta reclamação da LG.
Conheço quem tem LG (não inverter) trabalhando a bastante tempo, inclusive ligado em ambiente comercial o dia todo e nunca abriu o bico.

A pior coisa é ter que escolher entre 2 marcas, o medo de se dar mal gera uma bela angústia! kkkk tenho 33 ano de estrada ...conheço no brasil se não me falha a memória umas 40 marcas diferentes de condicionadores algumas nem no nosso mercado atuam mais ...a lg é para mim uma das melhores marcas de condicionadores tanto na performace como no lay out design inovações qualidade etc...não sei o lugar que a Lg está em termos de vendas ...mas atualmente acho pelo menos na minha região nesses 33 anos de condicionadores de janela e 18 anos de split vi muito pouco lg instalado...já instalei não tenho nada contra mas pelo menos comigo e alguns colegas conhecidos tanto daqui de minas como de outros estados reclamam muito do suporte da lg e tenho conhecidos dentro da lg que são meus amigos que sempre me receberam com toda atenção e respeito isso sem querer polemizar de coração.. dou meu depoimento de minha experiencia e de alguns instaladores conhecidos com a marca...

ALcALoIDe
23-10-2011, 20:02
Jairo, voce que eh o cara das instalacoes e entende muito de ar condicionado, sabe se a opcao do filtro de ion pode ser desligada de alguma forma?

WGPereira
23-10-2011, 21:45
..., nao significa tbm que o Fujitsu eh o unico no mundo que preste.

kkkkkk... com certeza não é somente a Fujitsu que fabraca excelentes aparelhos; tem também a Hitachi, a Mitsubish..., mas são ainda mais caros do que os da Fujitsu. kkkkkkk...


Nossa, acabei de entrar no reclame aqui e se procurar lg eletronics com ar condicionado aparecem muitas reclamacoes e muitas nao resolvidas de forma satisfatoria. Ja de Fujitsu, poucas reclamacoes e maioria bem resolvida.

Eh... e agora? Acho que seria melhor a Fujitsu, ne?! :concordo:

Pois é, e neste site ReclameAqui são reclamações reais de clientes reais e realmente insatisfeitos. Como narrei assima, eu mesmo já utilizei este serviço.
Abraço.

WGPereira
23-10-2011, 22:05
Se levar em consideração que a cada 200 LG, vendem 20 Fujitsu

Me desculpa juniorni, mas de qual fonte você tirou tal informção tão absurdamente dispare?
Abraço.

juniorni
24-10-2011, 00:36
nenhuma.

dificil ver fujitsu instalado.

aqui onde moro, só vi 2 instalados na loja nova da vivo.

jairo bertoni
24-10-2011, 05:49
Jairo, voce que eh o cara das instalacoes e entende muito de ar condicionado, sabe se a opcao do filtro de ion pode ser desligada de alguma forma?

olha .não sei..se pode ou não no manual isso vem especificado hoje em dia os condicionadores são muito parelhos em termos de performace um ou outro tem algum modo que o outro não tem

ou tem com um nome diferente mas que na verdade cumpre o mesmo papel..isso dentro da realidade de nosso mercado

existem condicionadores que os fabricantes lançam só para o mercado externo com alguns modos que realmente aqui no brasil não existem mas a tendencia é que isso também acabe e a medio prazo teremos maquinas ditas importadas no nosso mercado

carlinhos_copel
24-10-2011, 09:59
Acho que não chega a tanto, diria que a cada 200 aparelhos de diversas marcas, vende 20 fujitsu. Não se vê condensadora fujitsu pendurada por ae, o que mais vejo é comfee, midea e york.:riso:

Tem q saber que o povo não ta ligado nisso, quer comprar ar condicionado? Pega o jornal ou acessa um site de loja virtual e cata o melhor preço de marca conhecida, seja brastemp, springer, consul.

Nunca vi nenhuma propaganda de INVERTER na minha vida, nem nestas revistas de riquinho besta eu vejo algum tipo de anuncio.

Se perguntar a algumas pessoas o que é ar condicionado inverter, na maioria dos casos vai ouvir "é um ar que esfria no verão e esquenta no inverno".

Aliais, alguém tem visto algum tipo de comercial de ar condicionado, seja lá qual for na tv / jornal? Só vejo anuncio de loja com preços.

Qd ainda era guri eu lembro da consul air master, springer admiral fazendo propaganda na tv, mas hj em dia isso acabou!!!!




Se levar em consideração que a cada 200 LG, vendem 20 Fujitsu.

WGPereira
24-10-2011, 10:19
Concordo com você Carlinhos! Infelizmente realmente a maioria esmagadora das pessoas compra produtos sem o menor conhecimento do que estão comprando, raramente fazem alguma pesquisa - com exceção a de preços -; vão pelo preço mais barato e opinião de vendedores que não conhecem o que estão vendendo, pois estão apenas preocupado com o volume de suas vendas para engordar a comição no final do mês - há execeções, mas são raras.
E pasme, pois o pior é que ainda hoje existem, e não são poucos, técnicos em refrigeração que instalam e fazem manutenção em aparelho de ar split que não conhecem e/ou nunca ouviram falar em aparelhos split inverter!
Bom, bonito e barato somente o samba enrredo do carnaval da Ilha de 1984.
Abraço.

juniorni
24-10-2011, 13:50
Antes de conhecer o Cláudio eu ouvi esta "pérola" de um tecnico em refrigeração aqui na cidade.
Ele disse que o inverter a diferença é que ele esquenta e esfria.
É desesperador.



E pasme, pois o pior é que ainda hoje existem, e não são poucos, técnicos em refrigeração que instalam e fazem manutenção em aparelho de ar split que não conhecem e/ou nunca ouviram falar em aparelhos split inverter!
Abraço.

WGPereira
05-11-2011, 21:47
Pessoal,

Vou iniciar uma reforma no apartamento e gostaria muito de colocar ar-condicionado em um quarto e na sala.
Meu problema é que não tenho lugar para instalar a condensadora. Não posso coloca-la fora do prédio e nem na área de serviço (muito pequena).
Segundo a construtora, tenho que colocar na varanda. Problema: eu acabei com a varanda e a integrei à sala.

Pergunta: posso colocar a condensadora dentro da sala?

A idéia é instalar as condensadoras com as ventuinhas viradas para a grade da varanda (garantindo a circulação de ar) e nas costas das condensadoras (que estariam viradas para a sala) fazer uma "caixa" com blindex ou outro material.

Porque uma caixa? Para esconder, para diminuir o barulho e evitar que o calor da condensadora entrasse na sala.

- É possível fazer isso?
- Alguém já viu algo parecido?
- É muito barulho (pretendo colocar um fujitsu inverter)?
- POderia fazer essa caixa com outro material?

Grande abraço

Tenho um Fujitsu Inverter e posso lhe afirmar que mesmo a condensadora tem um nível ruído bem baixo; somente no silênco da noite, e mesmo assim somente se eu for no quintal, é que é possível perceber um pouco do ruído emetido por ela que é muito baixo mesmo. Dentro de casa não se houve absolutamento nada.
Mas tua área de serviço é tão pequena assim pra não cabe sequer uma condenssadora, pois é possível você optar por um bi-split trabalhando com uma condensadora que é do tamanho da dos apararelhos simples - só que fica bem mais caro do que comprar dois aparelhos com condensadoras individuais E e Este teu pesamento de instalá-la dentro da sala montando todo um aparato para isolá-la é no mínimo estranho; nunca sequer ouvi falar em tal solução, mas...
Abraço.

Felipoussis
11-11-2011, 11:56
Me interessei por esse modelo, mas preciso de um bi split. Alguem pode indicar um modelo similar que seja bi? Ou ate mesmo algum de outra marca que seja bi, tenha baixo consumo/ruido e preço decente?

WGPereira
11-11-2011, 21:37
Me interessei por esse modelo, mas preciso de um bi split. Alguem pode indicar um modelo similar que seja bi? Ou ate mesmo algum de outra marca que seja bi, tenha baixo consumo/ruido e preço decente?

Procura na http://www.webarcondicionado.com.br/ que é um site exclusivo para busca de aparelhos de ar condicionado. Suponho que também deve ter alguma coisa nos sites Buscapé, Bondfaro, Zura, JáCotei... Estes não são especificos como é o primenro que sitei, mas deve ter alguma coisa.
Abraço.

leozirio
17-11-2011, 02:08
O técnico instalou meu LG Hero, hoje e foi uma frustração total. Primeiro perguntei se ele conhecia a tecnologia inverter e ele me respondeu que split a instalação é tudo igual. Depois vi que ele não trazia consigo a bomba de vácuo e disse que no manual dizia que seria necessário, ele informou que não era necessário e que iria instalar da forma que sempre instalou e que eu iria ficar satisfeito. Parei de questioná-lo e fiquei me remoendo vendo ele fazer a instalação tudo ao contrário do que diz no manual e no vídeo que vi no youtube. Pois bem, o meu aparelho não precisa retirar a carcaça de plástico para instalação, só que ele retirou depois de muito forçar a do meu e acabou quebrando uma presilha de encaixe, depois na hora de colocar o suporte na parede não usou o nivelador de bolha, quando tentou colocar o condicionador no suporte dois parafusos soltaram, aí ele colocou outros parafusos e não conseguiu encaixar completamente na parede ficou meio centímetro afastado da parede e mesmo assim eu não resisti porque ele estava amassando o suporte para que o mesmo não ficasse mostrando na parte inferior do ar, aí expliquei que teria que retirar a apenas os dois parafusos e a tampa inferior para acabamento, ele resmungou dizendo que nunca tinha visto o ar tão "diferente". Chegou a hora de instalar a parte externa, quando foi para colocar o motor ele me pediu ajuda, moro no primeiro andar, quando colocamos o motor em cima do suporte o mesmo soltou se eu não estivesse segurando iria cair, pois o suporte caiu, não sei onde consegui buscar forças para segurar aquilo sozinho e o instalador quase perde o equilíbrio, conseqûencia foi que fez um enorme estrago na parte de trás do trocador de calor, fiquei extremamente desanimado, por fim ele viu que o esquema de ligação de energia é diferente do que ele estava acostumado e tive que explicar mais uma vez com o manual na mão. Não vou mentir, o ar tá aqui funcionando, mas a sensação é que não está gelando direito e que foi feito muitas coisas errada, o que me consola é que provavelmente ninguém aqui na minha cidade iria fazer instalação melhor. Um conselho que dou para quem for comprar um Inverter é que primeiro pesquise na sua cidade se existe instalador para este aparelho porque aqui sem condições, toda a empolgação de adquirí-lo foi substituído por desgosto.

juniorni
17-11-2011, 09:20
Se esta é a melhor instalação na sua cidade, vou fazer um curso de instalação e vou morar ae em Sergipe.
Vou ganhar em um mes o que ganho em 6 aqui no RJ!:riso:

Só fato de não usar bomba, ja ia pedir pra ele ir embora, o lance do suporte, ter quebrado a carcaça e ainda no final quase deixar o aparelho cair, mas nem em sonho iria deixar ele terminar isso.

Boa sorte no uso dele, acredito vc vai precisar!!:rever1:


Primeiro perguntei se ele conhecia a tecnologia inverter e ele me respondeu que split a instalação é tudo igual. Depois vi que ele não trazia consigo a bomba de vácuo e disse que no manual dizia que seria necessário, ele informou que não era necessário e que iria instalar da forma que sempre instalou e que eu iria ficar satisfeito.
Não vou mentir, o ar tá aqui funcionando, mas a sensação é que não está gelando direito e que foi feito muitas coisas errada, o que me consola é que provavelmente ninguém aqui na minha cidade iria fazer instalação melhor.

WGPereira
17-11-2011, 11:03
Caramba! Que absurdo! Será que não tem ninguém mesmo aí em Aracaju, que é uma cidade grande, um só técnico em refrigeração que conheça aparelhos split do tipo inverter? Dei uma pesquisada rápida na telelistas.net e encontrei 20 anúncios de técnicos/empresas deste segmento, inclusive a Totaline que tem filiais espalhadas por vários municípios do Brasil, inclusive aí na capital do Sergipe e que com certeza trabalham com aparelhos inverter.
Mas que estrago fizeram na instalação da tua máquina!
Com certeza, logo de cara, pela resposta do técnico dizendo que instalação é tudo igual e sem trazer ferramental adequado - pelo andar da carruagem nem manifold pro R410A ele deveria ter - eu teria imediatamente dispensado os serviços dele. Por atitudes similares já dispensei alguns "técnicos" que iriam me prestar algum tipo de serviço aqui em casa.
Abraço.

leozirio
17-11-2011, 17:43
O ar não está funcionando, cheguei ontem à noite e o mesmo enquanto escrevia a postagem anterior não estava gelando, resolvi então depois de passar a noite em claro e me senti um otário, ligar para a assistência técnica da LG aqui na minha cidade Climaxaju, um técnico veio pela manhã olhou e acha que na instalação furaram a condensadora por onde vazou o gás. Entrei em contato agora a pouco com a autorizada e eles vão vir aqui amanhã para recolher o aparelho e solicitar a trocar da serpentina, eles alegam que vai demorar uns 15 dias, vou ter que esperar, fazer o que. Vontade de doar este e comprar outro, o pior que teoricamente a instalação parece ser algo muito fácil, só que os materiais são muito específicos.

WGPereira
17-11-2011, 18:37
O problema é que muitas das vezes a gente quer ser educado, polido, gentil e não contrariar os outros e acamos por nos contrariarmos a nós mesmos. Mas agora também não adianta chorar pelo leite derramado, pois o mau já está feito. Siga adiante nas providências tomadas e vamos torcer para que a garantia cubra sem onus pra você as caquinhas que o "técnico" fez no teu aparelho e esperar não cair noutra: que está tenha servido de lição. Boa sorte.
Abraço.

juniorni
18-11-2011, 10:18
Se a garantia cobrir este problema, vai ser um ponto mais que positivo pra LG.

Caso contrário, vc vai tomar um prejuízo gigante, se não mandar a conta pra este "tenicu"


O ar não está funcionando, cheguei ontem à noite e o mesmo enquanto escrevia a postagem anterior não estava gelando, resolvi então depois de passar a noite em claro e me senti um otário, ligar para a assistência técnica da LG aqui na minha cidade Climaxaju, um técnico veio pela manhã olhou e acha que na instalação furaram a condensadora por onde vazou o gás.

jairo bertoni
18-11-2011, 12:22
O ar não está funcionando, cheguei ontem à noite e o mesmo enquanto escrevia a postagem anterior não estava gelando, resolvi então depois de passar a noite em claro e me senti um otário, ligar para a assistência técnica da LG aqui na minha cidade Climaxaju, um técnico veio pela manhã olhou e acha que na instalação furaram a condensadora por onde vazou o gás. Entrei em contato agora a pouco com a autorizada e eles vão vir aqui amanhã para recolher o aparelho e solicitar a trocar da serpentina, eles alegam que vai demorar uns 15 dias, vou ter que esperar, fazer o que. Vontade de doar este e comprar outro, o pior que teoricamente a instalação parece ser algo muito fácil, só que os materiais são muito específicos.

os fabricantes tão penando com os "atiradores de split´s na parede" a reoperação em garantia é calcanhar de aquiles dos fabricantes...a maioria dos grandes fabricantes estão investindo pesado em treinamento

é uma pena meu amigo...esse lg é muito bom..infelizmente não podemos dizer o mesmo do tecnco que o instalou...além de incompetente ele é perigoso pois deixar uma evaporadora de 50 kg´s cair em cima do cliente é dificil até de acreditar..

eu já errei infelizmente e creio eu que mesmo tomando cuidado a gente erra ...já aconteceu comigo que o predio era muito antigo com as paredes de tijolo de barro e saibro muito ruim de fixar as buchas mas a gente percebe que tem alguma coisa errada ao fixar as buchas na parede vendo na hora que não irá ter sustetação das bases e por taberla das unidades ...não vou estender o assunto portanto boa sorte um grande abraço fica aqui nossa solidariedade e torcendo que no fim dê tudo certo pra vc ..jairo

leozirio
18-11-2011, 17:44
A assistência técnica recolheu hoje a evaporadora, o dono da assistência técnica também é amigo do meu sogro (cidade pequena) e conseguimos que fosse feito o mais rápido possível, o diagnóstico dos técnicos que estiveram aqui foi que o furo na serpentina atingiu a tubulação interna provocando o vazamento, eles vão trocar sem ônus para mim, em 10 dias digo o resultado, agora ninguém até agora demonstrou conhecer a tecnologia inverter. Como é autorizada, não vou ter custos e o atendimento foi muito melhor os técnicos me ouviam, vou aguardar para ver o resultado. Fazem 02 anos que venho acompanhando o tópico sobre os invertes quando me decido pela compra, acontece um negócio desses. Abraço a todos.

WGPereira
19-11-2011, 15:54
A assistência técnica recolheu hoje a evaporadora, o dono da assistência técnica também é amigo do meu sogro (cidade pequena) e conseguimos que fosse feito o mais rápido possível, o diagnóstico dos técnicos que estiveram aqui foi que o furo na serpentina atingiu a tubulação interna provocando o vazamento, eles vão trocar sem ônus para mim, em 10 dias digo o resultado, agora ninguém até agora demonstrou conhecer a tecnologia inverter. Como é autorizada, não vou ter custos e o atendimento foi muito melhor os técnicos me ouviam, vou aguardar para ver o resultado. Fazem 02 anos que venho acompanhando o tópico sobre os invertes quando me decido pela compra, acontece um negócio desses. Abraço a todos.

Que coisa mais absurda! A princípio pensava que você tinha feito o serviço com um tecnico de alguma firma especializada em refrigeração, mas não autorizada. É muito louco saber que a própria autorizada não conhece os aparelhos produzidos pela empresa que eles representam. Realmente assim fica muiiiiiiiiiiito difícil.
Abraço.

juniorni
19-11-2011, 17:13
É muito louco saber que a própria autorizada não conhece os aparelhos produzidos pela empresa que eles representam. Realmente assim fica muiiiiiiiiiiito difícil.
Abraço.

Saindo um pouco do assunto split, este lance de vender e não capacitar não é so com lg ou com split q acontece.
Um cliente adquiriu um plano vivo e junto um roteador e linha telefonica. Na hora de configurar, precisei entrar no setup do modem e não sabia a senha, liguei p/ suporte e a pessoa q atendeu me disse q ainda não havia passado pelo treinamento do aparelho.

Eu tive q me virar na net pra achar a porcaria da senha.

Willowy_13
20-11-2011, 17:16
Nossa!! Pior que é isso mesmo. Eu instalei dois splits recentemente, um da Carrier e o outro da Midea usando os serviços de uma autorizada. Os técnicos não furaram nada e a instalação transcorreu "quase" ok, mas... não fizeram o vácuo. O Midea tem uma coisa que eu achei interessante que é a presença dos dois manuais, o de instalação e o do usuário. Lá no manual de instalação fala explicitamente do vácuo!

Aliás, na própria loja onde comprei quando falei do vácuo nem o dono sabia o que era (tive que me conter para não rir da cara de "huh?" dele). Isso sem contar que o técnico "não sabia que esse aparelho usava os 4 fios". Resta saber se os dois equipamentos vão funcionar, já que ainda não me mudei e só usei na hora que estava lá testando.

Isso sem contar que eles tinham que usar os equipamentos de segurança (laje externa de prédio) e eles não queriam fazê-lo. Até a síndica ligou para solicitar que os técnicos usassem os equipamentos pois um quase acidente havia ocorrido na semana anterior.

Estamos muito, mas muito mal servidos em Aracaju quando o assunto é instalação de split em geral. Outra coisa é que eles não fazem mais nada além da instalaçao do split. Estou tentando instalar um terceiro equipamento, mas todas as instaladoras só "instalam o equipamento". Eu tenho a fiação elétrica, o tubo de cobre e o dreno (este último já atende a um outro equipamento). Como foi reforma do apartamento, a estrutura do terceiro split foi parar em outra parede, onde o tubo de cobre não chega. O tubo de cobre precisa de complemento e avulso eles não fazem (ainda não comprei o equipamento, mas preciso da instalação pronta para poder fechar a parede agora na reforma). O dreno já serve a um outro equipamento na parede de trás, então só queria fazer a interligação (nada mais que um T e o cano para o novo split), mas eles dizem que não fazem. É preciso chamar pedreiro/encanador. Seria até razoável se fosse fazer a instalação do zero, mas é só extensão que não deve dar nem 50 cm.

E aí vai fazer o quê????? Tem que ser assim mesmo. De todo jeito, foi com a autorizada, então eles que se responsabilizem. É difícil!

sirvo
21-11-2011, 10:18
Bom dia.

Mais um simples review aqui.

Coloquei um Hero 8500 no quarto e um Hero 12000 na sala.

Como já foi dito, as dimensões das condensadoras e evaporadores são iguais. A instalação foi rápida (1hr30min cada) e me custou R$280,00 cada.

A unidade interna é simples, branca, combinou com a parede. Como já foi dito, não há exibição de display de temperatura na condensadora, apenas no controle (que poderia ter backlight e não tem).

Sim, esfria normalmente (e bem) e a unidade interna é bem silenciosa. Mas não espere que seja MUITO mais silenciosa que outras comuns não inverter. São três velocidades de vento. Na primeira nem se ouve o barulho do vento saindo...

Bom, não tenho muita referência quanto ao barulho da unidade externa, porém, fiquei um pouco assustado nesse modelo da LG.

Como o modelo é Inverter, sabe-se que o motor opera em velocidades diferentes e por isso, nota-se que o barulho também muda. Quando é ligado, mostra-se um tom grave e conforme vai passando o tempo este barulho começa a ficar agudo.... Quando estabiliza, fica um som mais agradável, porééééém, eu esperava que fosse com intensidade menor.

Como as unidades evaporadores foram colocadas na parede logo atrás das condensadoras, ou seja, próximo das janelas (do quarto e da sala), é possível ouvir o motor trabalhando (coisa que eu não queria ouvir...).

Eu sugeri ao instalador colocar as evaporadores um pouco mais distante das janelas mas ele disse que não precisava e que teria que fazer adaptações na conexão do ar e etc.....

É suportável? Sim, depois que estabiliza o barulho diminui bem.....Não posso comparar com outros modelos, pois nunca tive...

Se eu lembrar eu posto um vídeo com a evaporadora funcionando...

Agora vamos ver a conta no fim do mês...

:)

WGPereira
21-11-2011, 11:06
Com certeza sirvo, este seu depoimento e tantos outros que já li por aqui, além de tudo que também já andei lendo nas minhas pesquisas no site reclameaqui.com.br é que cada vez mais tenho certeza que fiz um excelente investimento com a comprar do meu Fujitsu Inverter e, sem a menor sombra de dúvida, será outro desta mesma marca que irei comprar para instalar no outro quarto da minha casa.
Abraço.

leozirio
21-11-2011, 13:50
Como eu já disse anteriormente qualquer marca que eu compre na minha cidade simplesmente não tem pessoal qualificado para instalação de inverters, portanto tanto faz, mas durante o período que o meu lg funcionou foi extremamente silencioso. O meu também é o Hero e veio com 3 manuais (instalação da unidade interna; instalação da unidade externa e do proprietário).

Willowy_13
21-11-2011, 20:40
Isso sem contar que Fujitsu em Aracaju não vende em qualquer lugar e nem instala. Ficar na mão da Confrio? Ninguém merece! Por isso acabei escolhendo o midea/carrier, já que temos muito mais opções de assistência.

leozirio
24-11-2011, 13:38
Se alguém conhecer algum instalador de split inverter, aqui em Aracaju, pelo amor de Deus me avise!
Tenho ligado para as lojas locais e nenhuma conhece o procedimento de vácuo.
O instalador que perfurou a minha condensadora, quando liguei para reclamar ele disse que às vezes ocorre vazamento e que ele iria completar com gás R22, então eu disse que não queria mais nem ver a cara dele, deveria ter pedido os R$ 200,00 de volta.
Não é possível que aqui ninguém trabalhe com o gás refrigerante 410A, nem o manifold específico e bomba de vácuo.
Outra coisa, o suporte da condensadora não deveria ser chumbado na parede externa com aqueles parafusos com bucha de metal?

WGPereira
24-11-2011, 14:12
Outra coisa, o suporte da condensadora não deveria ser chumbado na parede externa com aqueles parafusos com bucha de metal?

Não necessariamente, pois a bucha plástica funciona bem também, pois afinal de contas não é tão grande assim a carga a ser suportada. O meu, por exemplo, foi fixado com um par de buchas plástica nº 8 em cada um dos suportes.
E o tal técnico que fez tua instalação heim? Agora querendo completar com gas R22 onde é usado o R410A! Realmente ele não conhece absolutamente nada.
Abraço.

Willowy_13
25-11-2011, 00:35
Fui vítima também! Meu inverter instalando por "técnico" da Central do Ar também não está resfriando. Meu medo é justamente que se for falta de gás, eles queiram completar com esse gás R22! Se for, vai ser outra briga, já que o gás é outro! É lamentável que equipamentos sejam vendidos sem que haja qualquer treinamento por parte das autorizadas. Eu vou escrever la pra Midea reclamando se eles quiserem trocar o gás.

leozirio
25-11-2011, 15:05
Fui vítima também! Meu inverter instalando por "técnico" da Central do Ar também não está resfriando. Meu medo é justamente que se for falta de gás, eles queiram completar com esse gás R22! Se for, vai ser outra briga, já que o gás é outro! É lamentável que equipamentos sejam vendidos sem que haja qualquer treinamento por parte das autorizadas. Eu vou escrever la pra Midea reclamando se eles quiserem trocar o gás.
Como eu estava extremamente ansioso, fui até a autorizada LG e conversei com o técnico "Marcos" e ele me respondeu que irá refazer a instalação do quebra-galho "Marcelo", só que ele me disse que faz vácuo, utiliza o manifold específico para o gás 410 e que só está esperando o envio pela LG da nova serpentina perfurada durante a instalação do quebra-galho. O único problema foi quando ele disse que a tecnologia é chamada inverter porque o ar é quente-frio, tenso...

juniorni
25-11-2011, 15:13
O único problema foi quando ele disse que a tecnologia é chamada inverter porque o ar é quente-frio, tenso...


Eu já ouvi isso de alguns "ténicus"!:riso::riso::riso:

speedtouchbr
25-11-2011, 18:42
Olá amigos!

Acabei de adquirir um LG Hero 9000btus, e como este é meu primeiro AC tenho algumas dúvidas, já que li no fórum inúmeros usuários reclamando de instalações porcas!

O que devo ficar atento quando vierem intalar o AC?
Pelo que andei lendo são os seguintes itens:

-Bomba de vácuo no inverter
-Preenchimento de gás R410A

No que mais devo ficar atento com estes "ténicus" na hora da instalação?

Agradeço desde já!

Abraços.

leozirio
25-11-2011, 20:35
Olá amigos!

Acabei de adquirir um LG Hero 9000btus, e como este é meu primeiro AC tenho algumas dúvidas, já que li no fórum inúmeros usuários reclamando de instalações porcas!

O que devo ficar atento quando vierem intalar o AC?
Pelo que andei lendo são os seguintes itens:

-Bomba de vácuo no inverter
-Preenchimento de gás R410A

No que mais devo ficar atento com estes "ténicus" na hora da instalação?

Agradeço desde já!

Abraços.
Vácuo é obrigatório, pergunte se faz, senão descarte, não tente ser educado como eu fui...

speedtouchbr
25-11-2011, 21:27
Não tente ser educado! kkkkkkkk
Valeu pela dica:legal:

WGPereira
25-11-2011, 22:23
Conforme escreveu acima o nosso colega leozirio, a bomba de vácuo é excencial, além do manifold, este sim, expecífico para o gas R410A. Outras coisas também importantes é que o técnico de preferência utilize contador de tubos - não serra, pois deixará cair limalha de metal no interior do tubo o que pode causar sérios problemas -, se possível fazer o aperto das válvulas com torquímetro para evitar apertos excessivos, flangeador, utilizar tubos de cobre e não de alumínio como alguns técnicos estão preferindo fazer por economia. Fique atento e boa sorte.
Abraço.

Willowy_13
26-11-2011, 18:24
Como eu estava extremamente ansioso, fui até a autorizada LG e conversei com o técnico "Marcos" e ele me respondeu que irá refazer a instalação do quebra-galho "Marcelo", só que ele me disse que faz vácuo, utiliza o manifold específico para o gás 410 e que só está esperando o envio pela LG da nova serpentina perfurada durante a instalação do quebra-galho. O único problema foi quando ele disse que a tecnologia é chamada inverter porque o ar é quente-frio, tenso...

Bom saber. O cara da autorizada vem em casa amanhã, mas se ele quiser fazer cacá, como a instalação já está feita mesmo, vou procurar este técnico da Climaxaju.

WGPereira
27-11-2011, 17:22
É amigos, o clima pros técnicos aí de Aracajú é mesmos tenso.... O remédio é ri pra não chorar.... Boa sorte galera.
Abraço.

speedtouchbr
27-11-2011, 20:57
Conforme escreveu acima o nosso colega leozirio, a bomba de vácuo é excencial, além do manifold, este sim, expecífico para o gas R410A. Outras coisas também importantes é que o técnico de preferência utilize contador de tubos - não serra, pois deixará cair limalha de metal no interior do tubo o que pode causar sérios problemas -, se possível fazer o aperto das válvulas com torquímetro para evitar apertos excessivos, flangeador, utilizar tubos de cobre e não de alumínio como alguns técnicos estão preferindo fazer por economia. Fique atento e boa sorte.
Abraço.

Valeu!:legal:
Vou acompanhar a instalação e exigir estes procedimentos na instalação!

Abraços

McBacker
30-11-2011, 23:36
MUN-RA, voce por acaso eh membro do Adrenaline?!


Bem, comprei hoje um LG Hero. Recomendam algum tecnico BOM em Cotia-SP?


[]'s

carlinhos_copel
01-12-2011, 11:08
Qual a diferença entre o motor DC Inverter e AC Inverter?

Sobre este LG q economiza 66%, eu acho exagero.

Se continuar assim, em 5 anos teremos um split mega inverter que será auto sustentável.

WGPereira
01-12-2011, 12:23
Qual a diferença entre o motor DC Inverter e AC Inverter?

Sobre este LG q economiza 66%, eu acho exagero.

Se continuar assim, em 5 anos teremos um split mega inverter que será auto sustentável.

Este propalado maior ganho de economia no consumo de energia elétrica refere-se a nova linha de aparelhos split que tem sido lançada. Conhecida também como os super inverter, são aparelhos certamente com maior eficiência na utilização da energia que necessitam para funcionar adequadamente, como é o caso dos novos LG Libero, dos Fujitsu Inverter série G, dos Panasonic que já entraram no mercado com este produto. Isto, mal comparando, funciona como nos recordes olímpicos que a cada competição baixam mais um pouco, mas com certeza já estão muito próximos dos limites máximos possíveis de serm atingidos.
Quanto a diferença entre AC e DC é que os aparelhos com motor do tipo DC Inverter tem melhor eficiencia energética e são mais silenciosos do que os com AC Inverter como é o caso dos DC Inverter Fujitsu e do Hitachi Shirokuma Inverter, ambos aparelhos sofisticados e que tem embarcodo o que há de mais moderno: soluções tecnológica hi-tech.
Abraço.

Mateusão
08-12-2011, 05:13
Qual a diferença entre o motor DC Inverter e AC Inverter?

DC = direct current = corrente contínua
AC = alternate current = corrente alternada

Se os dois variarem de rotação conforme necessidade teoricamente são iguais em consumo.
Porém com corrente contínua é mais fácil de dosar eletronicamente a rotação necessária chegando a uma rotação menor que a atingida em corrente alternada, levando ao menor consumo.

jairo bertoni
08-12-2011, 07:29
Qual a diferença entre o motor DC Inverter e AC Inverter?

Sobre este LG q economiza 66%, eu acho exagero.

Se continuar assim, em 5 anos teremos um split mega inverter que será auto sustentável.

se não me falha a memória hoje em dia todos os compressores e moto ventiladores dos condicionadores inverter são em corrente continua..(cc) nos idos anos setenta usava-se corrente alternada(ac) em grandes motores de acionamento trifásicos com um grande retificador de corrente com escovas e reostatos e grandes chaves de partida para motores monofásicos que controlavam a rotação na partida por chaves a oleo chamadas estrela/triangulo e põe grande nisso eram coisas imensas que pra aquele momento era o que nós mais tinhamos de mais avançado dentro do nosso mercado claro em pequenas medias e algumas grandes industrias,

em motores menores com capacidade de potencia até 05 hp ou cv e menos que um hp fracionados não eram utilizados nenhum controle de partida ou rotação a não ser em projetos muito específicos e que fujiam do escopo usual do mercado..

portanto acredito eu que não existe que eu saiba motores que utilizam a tecnologia inverter em corrente alternada sendo que quando se utiliza essa tecnologia o motor é enrolado e específico para trabalhar em corrente continua se por falha das placas de retificação ou de bancada de capacitores esses motores ou compressores entrarem em operação com corrente alternada eles iriam ser danificados.

mas atualmente isso é praticamente impossivel de se acontecer pelo fato dos sistemas de acionamento e automação tem sistemas de segurança e alarmes que interrompem a operação


quanto aos 66% de economia é um comparativo um pouco exagerado entre fabricantes e vai depender muito dos modos que os condcionadores estariam configurados


acho que o outro salto em termos de economia seria o dominio de se produzir em grande escala os chamados supercondutores mas já não escuto ou vejo nada comentado a esse respeito a muito tempo estando esse assunto esquecido pela midia ..


vi na febrava em setembro desse ano um compressor que trabalha praticamente sem atrito pois não possue mancais (rolamentos ) em seu eixo extator operando suspenso por indução magnetica tendo como atrito o ar..

foi o estande mais visitado pois nos mostraram um compressor incrivelmente pequeno pra sua capacidade em hp de movimentação ou deslocamento..tipo mais de 40 % menor do que os que operam no mercado hoje e com a mesma capacidade..geralmente nessas grandes descobertas ou novidades de lançamentos os grandes compradores e montadores ficam na espera para ver pra crer se o "trem " funciona mesmo..

seria a grosso modo o mesmo principio dos trens balas mais modernos que operam suspensos em seu trilhos por uma especie de imã que deixam ele suspenso sem entrar em contato ao seu trilho como se estivesse flutuando..

leozirio
14-12-2011, 18:24
Estou começando a achar que o meu LG, não volta esse ano foi para autorizada para trocar a condensadora em 18/11 e até agora nada, alegam que é atraso de fim de ano.

juniorni
14-12-2011, 18:52
Está na garantia?

18/12 acaba o prazo, vc pode pedir um aparelho novo ou o dinheiro de volta!


Estou começando a achar que o meu LG, não volta esse ano foi para autorizada para trocar a condensadora em 18/11 e até agora nada, alegam que é atraso de fim de ano.

Willowy_13
15-12-2011, 01:14
Estou começando a achar que o meu LG, não volta esse ano foi para autorizada para trocar a condensadora em 18/11 e até agora nada, alegam que é atraso de fim de ano.

O seu pelo menos foi pra garantia. O meu estou na briga para eles virem fazer a recarga de gás. Foram em casa uma vez, mas o apartamento está em reforma e eles não conseguiram acesso ao quarto... detalhe: Não me ligaram marcando nada. Depois alguém da loja ligou reclamando que os técnicos teriam ido na minha casa mais duas vezes e acharam o quarto fechado (mentira, pois movi as coisas de lá pra outro quarto pra poder deixar aberto). Aí, o indivíduo marcou para a segunda última e... tu foi??? Bem assim fizeram os técnicos da empresa. Hoje liguei solicitando marcação de data. Pra variar o responsável pela marcação não estava (vai saber). Pegaram meu telefone. Tu ligou??? Bem assim fez o tal responsável.

Resultado: amanhã vou lá armar barraco pessoalmente na loja.

ALcALoIDe
20-12-2011, 13:11
Da ate medo de adquirir um equipamento desses com tanto imbecil na praca... Boa sorte aih pro pessoal, porque eh disso que precisamos. SORTE!!!! Arghhh.

WGPereira
20-12-2011, 13:44
Da ate medo de adquirir um equipamento desses com tanto imbecil na praca... Boa sorte aih pro pessoal, porque eh disso que precisamos. SORTE!!!! Arghhh.

Talvez não diria imbecil, mas sim picaretas; pessoas e firmas que seguem a "lei de Gerson". Mas, com certeza, nem tudo esta perdido, pois também temos bons e honestos profissionais aqui no Rio nesta área da refrigeração. Procure contactar o Claudio da CJSPLIP que com certeza você ficará satisfeito com o atendimento e serviço que ele executar em tua casa. Boa sorte!
Abraço.

leozirio
21-12-2011, 14:00
Estive hoje na Climaxaju (assistência técnica da LG) e fui informado que a LG não chegou a enviar a peça, a assistência técnica retirou meu aparelho para reparo no dia 18/11 mas só deram entrada dia 21/11, por isso só hoje entrei em contato com o SAC da LG que me deu um protocolo de 10 dias para analisar o pedido de troca do produto. A balconista da assistência técnica disse que a própria LG entraria em contato comigo para fazer um acordo, vamos ver o que vai dar. Enfim, dor de cabeça...

WGPereira
21-12-2011, 21:57
Estive hoje na Climaxaju (assistência técnica da LG) e fui informado que a LG não chegou a enviar a peça, a assistência técnica retirou meu aparelho para reparo no dia 18/11 mas só deram entrada dia 21/11, por isso só hoje entrei em contato com o SAC da LG que me deu um protocolo de 10 dias para analisar o pedido de troca do produto. A balconista da assistência técnica disse que a própria LG entraria em contato comigo para fazer um acordo, vamos ver o que vai dar. Enfim, dor de cabeça...

Nada que um mandato judicial não resolva! PROCON está aí mesmo amigo...

Willowy_13
25-12-2011, 15:54
Meu caso não está muito diferente. Comprei na Central do Ar, empresa que se tiver alguém de Aracaju recomendo que FIQUE DISTANTE, e até agora só foi problema. Depois que postei aqui, não tive tempo de ir na loja por conta do trabalho, mas mandei um e-mail educado e desaforado, obviamente mencionando aquela palavrinha mágica... PROCON. Depois de dias sendo ignorada, o tal Paulo, chefe da assistência técnica finalmente me ligou... pra dizer que eles já tinham vindo aqui e dado carga de gás no equipamento!!! Como assim????? Má fé?

1. Vieram aqui e segundo o técnico, faltava gás porque não sei o que lá tinha ficado mal instalado.
2. Vieram aqui pra dar carga de gás, SEM AVISAR, e deram com a cara na porta do quarto fechado
3. Segundo esse Paulo, vieram aqui, 3 DIAS DEPOIS, e fizeram o serviço.
4. Como não fui avisada antes dessa suposta vinda 3 dias depois, nem durante e nem mesmo depois para avisar que o equipamento estava ok, e eles não deixaram um mísero papel informando do serviço supostamente prestado, continuei ligando solicitando assistência técnica.
5. Me ligam dia 12/12, marcando ida ao apartamento para realizar o serviço
6. Não foram. Eu escrevo e-mail com a palavrinha mágica
7. Me liga o tal Paulo informando que eles já estiveram em casa (antes do passo 5)

Agora me expliquem... se eles estiveram aqui antes do dia 12/12, porque então ligaram nesse dia, marcando para vir realizar o serviço??? Má fé? Estão querendo me enrolar??? Vão pensando... no prejuizo de 2 mil reais é que não fico! Procon e juízado de pequenas causas estão aí! Pode demorar, mas é até bom, já que é uma poupança forçada.

Agora vou mandar outro e-mail, já que contato por telefone é inviável, e vou avisar que o equipamento não está funcionando, vou acionar outra assistência técnica da Mídea e a própria empresa para ver o que eles resolvem. Das três uma: a) eles não vieram aqui coisa nenhuma (meu gesseiro estava em casa, mas não informou nada da vinda de ninguém), b) quebraram alguma na instalação do equipamento e c) o equipamento que me venderam já veio bichado de fábrica.

E ainda tem o fato de que começo a desconfiar que essa empresa vende mais não é autorizada nem pra venda nem pra instalação da Midea. Felizmente, toda essa problemática está acontecendo com o Midea, que tem mais assistências aqui em Aracaju. Minha primeira opção era o Fujitsu, mas sem chance. A única assistência deles, Confrio, é muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito ruim. Para ter uma idéia, não se consegue falar ao telefone com eles. Eles contrataram a mesma "atendente virtual" da Oi... e dá-lhe musiquinha no pé do ouvido.

Desculpem o post longo (e agora me dei conta que este post é sobre a linha LG... eheheheheeh), mas é pra vocês verem a situação da prestação de serviços em capitais menores (aliás enfrentei problemas até com a instalação de varal e redes de proteção nas janelas, onde a empresa simplesmente esqueceu que eu existia).

Acho que meu próximo inverter vou comprar e mandar o zé-da-esquina instalar. Dá na mesma que depender dessas autorizadas.

jairo bertoni
25-12-2011, 18:06
Meu caso não está muito diferente. Comprei na Central do Ar, empresa que se tiver alguém de Aracaju recomendo que FIQUE DISTANTE, e até agora só foi problema. Depois que postei aqui, não tive tempo de ir na loja por conta do trabalho, mas mandei um e-mail educado e desaforado, obviamente mencionando aquela palavrinha mágica... PROCON. Depois de dias sendo ignorada, o tal Paulo, chefe da assistência técnica finalmente me ligou... pra dizer que eles já tinham vindo aqui e dado carga de gás no equipamento!!! Como assim????? Má fé?

.Acho que meu próximo inverter vou comprar e mandar o zé-da-esquina instalar. Dá na mesma que depender dessas autorizadas.

pesquise com vizinhos parentes ou amigos que já tem split instalados ...talvez quem sabe vc ache um diamante nessa cascalheira toda..boa sorte ..obrigado pelo seu poste poste pra gente o resultado da novela...nós todos a partir de agora estamos torcendo pra um final feliz...

ALcALoIDe
25-12-2011, 18:12
Deixei de comprar o ar LG por conta de problemas e reclamacoes da central ar, ja que era a unica empresa online que tinha o produto em estoque, e mesmo assim, demoravam 9 dias para entregar.
No final, acabei comprando os Fujitsu mesmo. E mais baratos que o LG inverter V.

Espero que eu nao tenha problemas com os aparelhos, tendo em vista que ate no transporte eles podem ser danificados.

Comprar no Brasil da medo!

leozirio
26-12-2011, 13:01
Hoje a LG me ligou informando que irão trocar em até 30 dias a condensadora, vamos aguardar. Willow_13, tentou conversar com o técnico da climaxaju? Vou chamá-los para instalar aqui o meu, mas primeiro vou comprar eu mesmo a tubulação de cobre já flangeada e com a proteção de espuma cada uma, comprei já duas fitas que fazem o acabamento. Vou exigir que seja feito os 10 minutos de vácuo. Gostaria que fizessem o teste de vazamento com nitrogênio como consta no manual e que usassem dobradores de tubo, mas acho que já é exigir demais para o pessoal da nossa cidade. Se descobrir o técnico aqui me avise mande uma MP.

WGPereira
26-12-2011, 19:13
Hoje a LG me ligou informando que irão trocar em até 30 dias a condensadora, vamos aguardar. Willow_13, tentou conversar com o técnico da climaxaju? Vou chamá-los para instalar aqui o meu, mas primeiro vou comprar eu mesmo a tubulação de cobre já flangeada e com a proteção de espuma cada uma, comprei já duas fitas que fazem o acabamento. Vou exigir que seja feito os 10 minutos de vácuo. Gostaria que fizessem o teste de vazamento com nitrogênio como consta no manual e que usassem dobradores de tubo, mas acho que já é exigir demais para o pessoal da nossa cidade. Se descobrir o técnico aqui me avise mande uma MP.

Cuidado amigo, pois o prazo legal para troca de aparelhos com defeito são 30 dias sim, mas a partir da data de emissão da nota fiscal. Já que eles estão dizendo que vão trocar, pega algum documento por escrito com data e o timbre deles, pois palavras vão-se ao vento.
Abraço.

muttoni
30-12-2011, 12:41
Pessoal, comprei três unidades dele (12.000) estou satisfeito, porém estou encontrando dificuldade de reativá-los quando a energia é interrompida. Tento fazer conforme consta no manual, mas não dá certo. Depois de tanto fuçar acaba ligando. Achei o manual meio confuso, pois parece que é uma tradução eletrônica. Peço ajuda a quem sabe fazer esse RESTART de imediato. Um ótimo 2012 a todos:concordo:.

Mateusão
30-12-2011, 15:35
Ele demora para abrir a tampa da evaporadora ou demora para começar a refrigerar?

muttoni
01-01-2012, 17:03
Mateusão, ás vezes ele abre a tampa, ventila um certo tempo, e acaba se desligando sem acionar o compressor. Outras vezes, a luz fica piscando e não liga nada.
Tem 2 tipos de "piscando": 3 seguidas e um intervalo, 5 seguidas e um intervalo. Não sei se expliquei direito mas é isso. Abraço

jairo bertoni
01-01-2012, 18:05
Mateusão, ás vezes ele abre a tampa, ventila um certo tempo, e acaba se desligando sem acionar o compressor. Outras vezes, a luz fica piscando e não liga nada.
Tem 2 tipos de "piscando": 3 seguidas e um intervalo, 5 seguidas e um intervalo. Não sei se expliquei direito mas é isso. Abraço

verifique se no manual existe as mensagens de erros e se tem essa mensagem com essa configuraçao dos leds que vc citou

Mateusão
01-01-2012, 21:39
Se não tem no manual procure no google esse código em português e em inglês com referência ao ar da lg.

diego_ssa1
08-01-2012, 01:25
eu estou indignado nao so com assistencia mais com o arcondicionado em sim, sou de Aracaju e chamei a Climaxaju pra vir ,quem instalou foi um tecnico marcus q por sinal nao mostra experiencia nenhuma na instalacao e ainda por cima com tecnologia invert o meu arcondicionado eh um hero de 8500 invert desde que chegaram muito desorganizados sem materiais especificos nao sabiam nem manusear o desmonte do arcondicionando forcando se eu nao falo q tem q abrir aquela tampa de baixo quase quebrava outra botaram dois canos de aluminio juntos em um so isolador esponjoso nao fizeram vacum ele apenas pegou e deixou liberar um pouco o gas e pronto nao fez teste de nd como manda o manual, ate ai blz se eu subesse que seria um servico porco sem nenhum conhecimento tecnico e principalmente no tipo da instalacao do arcondicionado eu nunca na minha vida chamaria essa empresa,sujou quarto todo nem ferramente para fazer o furo na parede q seria uma serra copo eles tinha foi com uma marteleta e ainda paguei mais caro 350 reais por ser autorizada lg sendo q tinha outras lojas q estalam melhor q eu conheco e ainda cobra mais barato 250 reias nao usaram um nivel principalmente na condensadora q esta toda torta e parece esta em falso,bom pelo menos esta funcionando gelando certinho agora esta muito barulhento vibrando onde eu tenho outros arcondicionados e nao sao assim nao sei se eh da propria condensadora ou se foi pq instalara sem fazer nivelamento ou deixaram em falso ou nao fizeram vacum amis esta muito estranho o funcionamento a zuada e tudo mais pelo menos esta gelado

Mateusão
08-01-2012, 01:55
Nossa, não sei nem o que dizer mas fizeram um serviço porco ai.
Chute o pau da barraca e exija uma coisa descente, procure um JEC caso te ignorem pois sem o vácuo logo vai dar problema e o barulho vai piorar.

jairo bertoni
08-01-2012, 09:29
eu estou indignado nao so com assistencia mais com o arcondicionado em sim, sou de Aracaju e chamei a Climaxaju pra vir ,paguei mais caro 350 reais por ser autorizada lg sendo q tinha outras lojas q estalam melhor q eu conheco e ainda cobra mais barato 250 reias nao usaram um nivel principalmente na condensadora q esta toda torta e parece esta em falso,bom pelo menos esta funcionando gelando certinho agora esta muito barulhento vibrando onde eu tenho outros arcondicionados e nao sao assim nao sei se eh da propria condensadora ou se foi pq instalara sem fazer nivelamento ou deixaram em falso ou nao fizeram vacum amis esta muito estranho o funcionamento a zuada e tudo mais pelo menos esta gelado

treinamento pra quem ainda é novo no caminho ajuda ..mas não dá a experiencia necessária pra um tecnico instalador..é sempre bom contar na sua equipe com um tecnico mais experiente que possa acompanhar as primeiras instalações de um colaborador

claro também que essa empresa tem que forneçer treinamento,qualificação,condições,ferramental adequado e apropriado pra que esse serviço seja executado com qualidade e atenção que qualquer prestação de serviço ou instalação exige

na grande maioria das vezes o campo(assistencia/representante;autorizada) "queima" uma marca ou modelo por causa de relatos iguais ao do colega,que buscou instalar seu condicionador de acordo ao que pede o manual e se estrepou

e não só a LG mas todas tem tido problemas com reoperação em garantia e que esses custos fixos com essas reoperações é altíssimo principalmente dessas empresas que estão lançando ou entrando no nosso mercado agora e que no afã de competir ,deixam a desejar no quesito qualificação o que é um erro de estratégia e planejamento cometido pela grande maioria delas,acho que essa infra estrutura de assistencias e representantes certifidados teria que ser planejada e implantada antes do lançamento dos condicoandores ,isso é de praxe pra qualquer segmento ou nicho de mercado ,não só o da climatização em si

como hoje "o tempo é dinheiro" e essas empresas não projetam lançamentos com uma estratégia de qualificação,certificação e assistencias como uma preparação qualificatória assistencial que realmente estaria preparada para instalar com qualidade e conhecimento seus produtos desde a preparação da instalação em si como manuseio do equipamento,ou seja a pré venda ,a instalação e a pós venda e que realmente saibam o que estão fazendo

desde que conheci os primeiros split´s vindos do japão percebi que eles não eram dificeis de montar pela genialidade e ao mesmo tempo simplicidade da ideia ...

o que eu fiz?? treinamento qualificação..já tinha conhecimento que haveria uma semana da refrigeração e condicionamento promovido pelo senai oscar rodrigues alves do ipiranga em parceria como sempre de grandes empresas do ramo tipo mitsubishi,trane ,carrier e logicamente com empresas montadoras,fabricantes e fornecedores ...enfim passei uma semana lá em sampa das 08 da manhã às 17 hs da tarde de segunda a sexta isso se não me falha a memória em 1994 ou 95..

isso não se consgue da noite para o dia ...é antes de todo e qualquer lançamentos mesmo que esses equipamentos sejam de qualidade e excelencia é necessário uma estratégia e planejamento do fabricante de montar uma infra estrutura de assistencias/autorizadas com treinamento e qualificação pra atender com essa mesma qualidade o que produto exige..pra que o consumidor final fique satisfeito com o produto e o serviço de quem instalou o produto pois cliente satisfeito é cliente fiel..

acho que é dificil de controlar as assistencias ,mas não é impossível pois essas empresas fabricantes poderiam planejar,projetar e implementar mais cursos preparatórios pra um lançamento e lançar esses produtos já com uma rede de assistentes treinados e capacitados e também as empresas montadoras e instaladoras e parceiras desses fabricantes agendarem e enviarem seus tecnicos pra treinamento,palestras,feiras ou eventos que possam dar um pouco mais de capacitação do que

"APRENDER ERRANDO" e o coitado e desavisado consumidor final fica a mercê dessa ciranda de "jeitinho brasileiro" vamo empurrando com a barriga que mais pra frente a gente vê o que acontece

colega,pra vc agora é SAC E PROCON NELES ...retorne pra gente o resultado ...boa sorte um grande abraço jairo

leozirio
08-01-2012, 11:56
Que bom que vc deu este relato diego_ssa1 porque eu tive problemas com um técnico que perfurou a condensadora, como a Climaxaju é autorizada, eles levaram o aparelho e a LG vai enviar outra condensadora, infelizmente, não vão trocar a evaporadora que está com a lateral da carcaça quebrada. Enfim, se vc ou alguém de Aracaju conhece uma empresa que faça a instalação decente por favor me avise. Para vc ter idéia de como quero a instalação bem feita, já comprei a tubulação de cobre e os dutos esponjosos, bem como as fitas de acabamento e cabo PP, furadeira e serra copo, só me falta bomba de vácuo e o kit de flangear e manifold para o gás R410.

WGPereira
08-01-2012, 15:28
É realmente lamentável! Vocês aí em Aracajú estão realmente muito mal servidos de técnicos em refrigeração. Será não tem alguém por aí que realmente tenha bons e solidos conhecimentos nesta área?
Abraço.

fabianots
08-01-2012, 15:30
Boa tarde pessoal.

Estou querendo comprar um condicionador de Ar com tecnologia inverter pois já pago uma fortuna de luz por conta de uma bomba para subir a água para a caixa dágua. Estive pesquisando o preço e estou namorando o seguinte produto: Ar Condicionado Split 12000 BTU/s Quente/Frio 220V LG Hero Inverter AS-W122HDW0. Ele está com um preço bom no site da central Ar (R$ 1299,00). O link é este:

http://www.centralar.com.br/loja/11/815/ar-condicionado-split-12000-btu-s-quente-frio-220v-lg-hero-inverter-as-w122hdw0.html

G (http://www.centralar.com.br/loja/11/815/ar-condicionado-split-12000-btu-s-quente-frio-220v-lg-hero-inverter-as-w122hdw0.html)ostariam de saber o que vocês acham.

Gostaria também de indicação para instalação aqui no RJ. Moro em São João de Meriti, região metropolitana do RJ.

Vi que um colega do fórum indicou uma pessoa chamada "Claudio da CJSPLIP". Alguém tem o telefone ou endereço?

Obrigado.

Fabiano

WGPereira
08-01-2012, 15:42
Realmente é uma boa dica. Para contactá-lo: Tel(21) 3157-1026 & 8190-8264 Tim & 6803-3038 - E-mail refresquenosplit@gmail.com
Abraço.

PS: Se o único parâmetro que você esta levando em consideração para compra de um aparelho de tipo inverter de 12000 BTU for o preço, realmente este que você citou deve ser o mais barato do mercado. Mas se você quer um aparelho no qual realmente você possa confiar, que já esta no mercado brasileiro com aparelhos do tipo inverter a mais de 7 anos - estava até o final de 2010 sozinha neste mercado de inverter do Brasil -, então vai de Fujitsu. Como diz um certo slogan: "é um pouco mais caro, mas é muito melhor".

Eduardo 7
08-01-2012, 19:55
Que bom que vc deu este relato diego_ssa1 porque eu tive problemas com um técnico que perfurou a condensadora, como a Climaxaju é autorizada, eles levaram o aparelho e a LG vai enviar outra condensadora, infelizmente, não vão trocar a evaporadora que está com a lateral da carcaça quebrada. Enfim, se vc ou alguém de Aracaju conhece uma empresa que faça a instalação decente por favor me avise. Para vc ter idéia de como quero a instalação bem feita, já comprei a tubulação de cobre e os dutos esponjosos, bem como as fitas de acabamento e cabo PP, furadeira e serra copo, só me falta bomba de vácuo e o kit de flangear e manifold para o gás R410.

Leozírio,

Dica: Se você ainda não comprou o flangeador, compre um flangeador excêntrico. O flange fica melhor e é mais fácil de fazer.

diego_ssa1
09-01-2012, 01:55
leozirio cara o seu faz zuada o meu eh muito zuadento aff parece um motor 3 tempos kkk quando nao da uma vibracao q treme a parede toda nunca vi uma coisa dessa nao nem no mais split fuleiro q eu ja tive e realmente nao fizeram vacum sera q isso tem haver com a zuada pq dizem q eh um dos splites mais silenciosos e pelo oq vi ta pior q um arcondicionado de janela veio serio mesmo me arrependi de te-lo comprado devia ter comprado um eletrolux

---------- Mensagem adicionada às 00:55 ---------- Mensagem anterior foi enviada às 00:51 ----------

amigo meu arcondicionado esta todo doido kkk eeu tb fiz o pedido pelo ebay tudo barato da bomba a vacuo e os kits de flanger e manifold

Mateusão
09-01-2012, 03:34
O ar condicionado de uma vizinha que não foi feito vácuo na instalação tem uns picos de barulho também, da a impressão que tem bolhas de ar junto com o gás e deixa mais leve pro compressor rodar.

WGPereira
09-01-2012, 11:23
leozirio cara o seu faz zuada o meu eh muito zuadento aff parece um motor 3 tempos kkk quando nao da uma vibracao q treme a parede toda nunca vi uma coisa dessa nao nem no mais split fuleiro q eu ja tive e realmente nao fizeram vacum sera q isso tem haver com a zuada pq dizem q eh um dos splites mais silenciosos e pelo oq vi ta pior q um arcondicionado de janela veio serio mesmo me arrependi de te-lo comprado devia ter comprado um eletrolux

Teu aparelho de ar pode não ser o que existe de melhor na praça, mas com certeza só pelo fato de ser um inverter já é melhor do que os Eletrolux que ainda não tem tal tipo de aparelhos e, tirando os top de linha, provavelmente não deve ser tão inferior assim aos outros inverter existentes. O que esta acontecendo é que pelo que você postou a respeito da instalação dele é que o técnico fez muita "m..." e deu no que deu. Exija uma reoperação de instalação antes que cause um dano maior no próprio aparelho; fala que vai botar o caso no PROCON ou na justiça comum mesmo que provavelmente deverão dar um jeito e reparar o mal feito.
Abraço.

leozirio
09-01-2012, 14:53
O meu só funcionou por uma tarde e durante o período foi extremamente silencioso.

Dequinho
09-01-2012, 22:55
Comprei um LG Hero Inverter quente/frio 8500 BTUs para instalar em um quarto de aprox. 12m quadrados. Ainda não tenho instalador para realizar o mesmo, e confesso que fiquei assustado com alguns depoimentos aqui relatados.

Gostaria de saber se alguém do fórum que mora em SP Capital tenha uma BOA indicação (leia-se bomba a váculo, manifold p/ R410A, flangeador, etc.) para fazer a instalação do split. Meu prédio já veio preparado para instalação (Elétrica, dutos para passagem de tubulação, dreno, etc); portando só preciso de UM BOM INSTALADOR. Se alguém tiver indicações, por favor me envie uma MP.

Mais uma coisa: Se eu abrir a caixa do A/C, fixar a placa de instalação (vocês chamam de gabarito) onde quero a unidade evaporadora e fazer a furação para a tubulação, eu perco a garantia? O mesmo para fixação da condensadora no suporte preso à parede...(Mais um engenheiro meticuloso com alinhamento no forum).

Willowy_13
10-01-2012, 00:20
eu estou indignado nao so com assistencia mais com o arcondicionado em sim, sou de Aracaju e chamei a Climaxaju pra vir ,quem instalou foi um tecnico marcus q por sinal nao mostra experiencia nenhuma na instalacao e ainda por cima com tecnologia invert o meu arcondicionado eh um hero de 8500 invert desde que chegaram muito desorganizados sem materiais especificos nao sabiam nem manusear o desmonte do arcondicionando forcando se eu nao falo q tem q abrir aquela tampa de baixo quase quebrava outra botaram dois canos de aluminio juntos em um so isolador esponjoso nao fizeram vacum ele apenas pegou e deixou liberar um pouco o gas e pronto nao fez teste de nd como manda o manual, ate ai blz se eu subesse que seria um servico porco sem nenhum conhecimento tecnico e principalmente no tipo da instalacao do arcondicionado eu nunca na minha vida chamaria essa empresa,sujou quarto todo nem ferramente para fazer o furo na parede q seria uma serra copo eles tinha foi com uma marteleta e ainda paguei mais caro 350 reais por ser autorizada lg sendo q tinha outras lojas q estalam melhor q eu conheco e ainda cobra mais barato 250 reias nao usaram um nivel principalmente na condensadora q esta toda torta e parece esta em falso,bom pelo menos esta funcionando gelando certinho agora esta muito barulhento vibrando onde eu tenho outros arcondicionados e nao sao assim nao sei se eh da propria condensadora ou se foi pq instalara sem fazer nivelamento ou deixaram em falso ou nao fizeram vacum amis esta muito estranho o funcionamento a zuada e tudo mais pelo menos esta gelado

Mais um desesperado de Aracaju. Sinceramente, aparelhos splits podem até ser econômicos no consumo de energia, mas no final das contas, essa economia acaba sendo perdida para as tais manutenções anuais, onde uma simples limpeza de filtro que você mesmo pode fazer, custa a bagatela de 150 reais pelo que andei lendo. Paguei 125 reais para trocar o óleo e verificar os amortecedores do meu carro importado, um KIA Picanto. E isso sem contar a instalação pela tal "assistência técnica autorizada", que é mais cara e, pra qualquer marca aqui em Aracaju pelo visto, é uma porcaria.

Jamais pensei que fosse dizer isso, principalmente porque meu prédio veio com a instalação para splits pronta, mas nunca senti tanta falta da caixinha na parede. É só comprar um ar de janela, sacudir lá no buraco e acabou-se. E qualquer problema a marca é obrigada a dar garantia por um ano, ao invés dessa palhaçada que se instituiu entre as fabricantes de só dar 3 meses de garantia, se você fizer a instalação com "um terceiro".

Eu ia comprar um terceiro split, mas preferi dar um "inverter"... desisti. Felizmente meu apartamento é bem refrigerado... ou o verão está sendo amigo por aqui este ano. Agora sim o split ficou econômico... não vou comprar um! Eheheeheheh

WGPereira
10-01-2012, 11:36
Aqui no Rio, pesquisando entre as autorizadas da Fujitsu, encontrei quem faça a manutenção e higienização do aparelho com desmonte de algumas peças chaves para tal - sem necessariamente desinstalar e retirar todo aparelho do lugar para depois ter que reinstalá-lo - por R$120,00; suponho que dependendo da freqüência de uso do aparelho, isto possa ser feito em intervalos superiores a um ano; no meu caso particular, que somente uso o aparelho no verão quando esta realmente fazendo calor, o intervalo para tal manutenção será superior a dois anos, a não ser que o aparelho apresente queda no seu rendimento. A limpeza básica dos filtros e da parte externa eu mesmo faço quinzenalmente quando o aparelho esta em uso (de +/- abril até final de outubro ele ficou quietinho lá lugar sem uso, portanto sem manutenção, somente limpeza externa da poeira como se limpa qualquer móvel duma casa).
Mesmo sendo um aparelho de janela, além da limpeza periódica do filtro que o próprio usuário deve fazer, também deve ser feita uma retirada do aparelho do local em que esteja instalado para manutenção e higienização evitando assim a perda de rendimento e a proliferação de fungos e bactérias no interior do aparelho que serão arremessadas para o interior do ambiente durante o uso do ar se tal não for feita; esta manutenção também é recomendada pelo fabricante que seja feita anualmente - acredito que a maioria dos proprietários de tais aparelhos não faça tal manutenção nesta freqüência indicada - e o custo da mesma, aqui no Rio, esta na faixa de R$100,00.
Isto posto, se fizermos as manutenções como manda o figurino, o custo tem pouca diferença entre os split e os de janela, a exceção se houver uma real necessidade de retirada total do split com uma posterior reoperação de instalação.
Portanto, pelo menos para mim, o custo da manutenção não justifica abrir mão de ter aparelhos de ar split, ainda mais sendo um do nível de um inverter.
Abraço.

PS: Não tem como comparar custos de manutenção de aparelhos diferentes, como o caso de um ar condicionado com um carro. Sendo assim o que dizer do fato de eu ter trocado as pastilhas de freio do meu carro por um custo de R$220,00 - mão de obra mais peças - e ter trocado o relógio programandor de ciclos de lavagem da minha máquina de lavar roupas por R$190,00 - mão de obra mais peça. Será que eu tenho como comparar um carro com uma máquina de lavar roupa? E os custos de utilização? Máquina de lavar roupa consome energia elétrica para funcionar enquanto que um carro utiliza gasolina, pra falar somente do combústível. Será que vou optar por uma bicicleta no lugar do carro por causa disto?

Dequinho
11-01-2012, 10:55
Apenas para constar, estou indignado com os preços cobrados para instalação de ar. Meu prédio já veio preparado para split, portanto basta fazer o furo pra passar os dutos, passar 2,5m de cano de cobre e la máquinas. Horvath me cobrou a bagatela de 800 reais pela instalação, isso porque veio ver o local de instalação. Climafrio 765 sem sequer visitar. Não quero diminuir o trabalho dos instaladores, mas não é como se o cara fizesse 5 anos de faculdade pra aprender a instalar um A/C pra cobrar essa exorbitância. Por esse valor compro todos os equipamentos necessários e instalo eu mesmo e vendo os materiais depois disso. Você paga mais um split para instalar em autorizada. Só no Brasil... PS: Comprei um hero inverter 8500 BTUs..

Sent from my XT910 using Tapatalk

WGPereira
11-01-2012, 11:58
Realmente infelizmente é isto mesmo! Com algumas excecões, o preço cobrado por tais instalações é absurdamente caro. Mas tem que correr atraz e pesquisar, pois felizmente existem alguns técnicos que não se aproveitam de seus conhecimentos nesta área para cobrar estas exorbitâncias de seus clientes. Aqui no Rio temos alguns caras bons e honestos profissinais que estão sempre com sua agenda lotada de serviços e colecionando novos e satisfeitos clientes que invariavelmente elogia e indica seus serviços aqui no fórum e certamente fora daqui também.
Abraço.

PS: A um ano atraz, quando estava pesquisando pra instalar o meu Fujitsu, teve um técnico que me pediu R$900,00; eu ri na cara dele e perguntei se ele conseguia arrangar algum otário que o contratasse; ele deu um sorriso amarelo, abaixou a cabeça e foi embora.

Willowy_13
11-01-2012, 18:20
PS: Não tem como comparar custos de manutenção de aparelhos diferentes, como o caso de um ar condicionado com um carro. Sendo assim o que dizer do fato de eu ter trocado as pastilhas de freio do meu carro por um custo de R$220,00 - mão de obra mais peças - e ter trocado o relógio programandor de ciclos de lavagem da minha máquina de lavar roupas por R$190,00 - mão de obra mais peça. Será que eu tenho como comparar um carro com uma máquina de lavar roupa? E os custos de utilização? Máquina de lavar roupa consome energia elétrica para funcionar enquanto que um carro utiliza gasolina, pra falar somente do combústível. Será que vou optar por uma bicicleta no lugar do carro por causa disto?

Quando comparei com o carro é porque meu carro é importado e sempre existiu aquela conversa de que a manutenção de um carro importado é mais cara. No fim é mais barato manter o importado do que instalar um split... eheheheheheheheh... pena que não dá pra usar o carro como cama.

Acho o cúmulo ter que pagar 500-600 reais para instalar um equipamento em um local que já tem toda a tubulação prontinha e o cara só tem furar a parede para por o suporte do ar e fazer as conexões sem gastar um cm de cano extra, nem fio, nem ter que mexer no dreno, e fazer o mesmo com as unidades externas, quando vou gastar o mesmo para fazer a revisão de um carro que é muito mais complexo, mais exposto a problemas do que um ar. Aqui recebi a instalação literalmente pronta, com cano, fiação e tudo mais. Na laje, não foi gasto 1 m de cano de cobre para fazer a emenda para chegar na conexão com as duas unidades externas dos splits que instalei. Até a fiação pra ligar a unidade externa na energia eu forneci por conta da reforma. O problema maior é que não se analisa caso a caso. É aquele preço e tchau.

Some-se a isso o fato de que pelo visto todas as marcas não se importam com o treinamento dos funcionários das lojas para onde elas vendem seus equipamentos e o que mais tem é instalação porca sendo feita.

leozirio
11-01-2012, 19:07
Fiz uma cotação do maquinário necessário para instalar meu inverter e ficou em aproximadamente R$800,00. Como aqui em Aracaju ao que parece não tem técnico qualificado ou com boa vontade na instalação, estou pensando na possibilidade de eu mesmo fazer a instalação do meu, levando ainda que estão cobrando R$350,00 na lata. Estou realmente tentado!

Dequinho
11-01-2012, 19:14
Mais uma autorizada, mais uma fria: FR Climatização. R$ 860,00 orçamento apresentado. Isso porque pedi pra cotar deixando minha máquina no chão, com pés de borracha; 2.5m de tubulação...

Recebi também uma cotação de uma empresa indicada pela Artikfrio (assistencia autorizada LG). R$ 600,00. Porém, não é um instalador autorizado LG.

Continuo aguardando novas cotações. Conforme receber posto aqui no forum.

PS: Quanto vocês pagaram na instalação de vocês? Foi com técnico autorizado LG?

WGPereira
12-01-2012, 14:10
Fiz uma cotação do maquinário necessário para instalar meu inverter e ficou em aproximadamente R$800,00. Como aqui em Aracaju ao que parece não tem técnico qualificado ou com boa vontade na instalação, estou pensando na possibilidade de eu mesmo fazer a instalação do meu, levando ainda que estão cobrando R$350,00 na lata. Estou realmente tentado!

Taí uma boa solução amigo. Investe no ferramental - bomba de vácuo, manifold para R22 e R410A, cortador de tubos, flangeador, furadeira, serra copo diamantada... -, faz um curso técnico de refrigeração com especialização em instalação de split e entra neste mercado tão carente de bons e sérios profissionais aí de Aracaju, que com certeza você tem tudo pra se dar bem. Tem colega nosso aqui do fórum que depois de esquentar a cabeça com a instalação do seu aparelho, partiu pra essa e agora já esta oferecendo um serviço de qualidade e me parece que esta indo bem neste, pra ele, novo ramo de atividade.
Abraço.

jairo bertoni
12-01-2012, 16:54
Taí uma boa solução amigo. Investe no ferramental - bomba de vácuo, manifold para R22 e R410A, cortador de tubos, flangeador, furadeira, serra copo diamantada... -, faz um curso técnico de refrigeração com especialização em instalação de split e entra neste mercado tão carente de bons e sérios profissionais aí de Aracaju, que com certeza você tem tudo pra se dar bem. Tem colega nosso aqui do fórum que depois de esquentar a cabeça com a instalação do seu aparelho, partiu pra essa e agora já esta oferecendo um serviço de qualidade e me parece que esta indo bem neste, pra ele, novo ramo de atividade.
Abraço.

tô quase mudando pra aracajú kkkkkkkkkkk jairo

Cezar_Gevu
12-01-2012, 17:29
Pior q nem é dificil instalar split, com equipamentos corretos e paciencia rapidamente vira um bom instalador.

Só não vou me aventurar em Aracajú depois de um curso pq eu tenho medo de altura.

Só de pensar em pendurar uma condensadora no 5º andar de um prédio, ja me dá náuseas!!!:riso::riso:


tô quase mudando pra aracajú kkkkkkkkkkk jairo

WGPereira
12-01-2012, 17:33
tô quase mudando pra aracajú kkkkkkkkkkk jairo

Pô Jairo, o cara ainda só tá pensando no assunto e você já tá querendo ser concorrente antes mesmo dele começar por lá! hehehehe
Abraço.

leozirio
12-01-2012, 17:36
Seria bom ganhar um extra, mas a idéia é só o custo uma só instalação vc paga praticamente metade do maquinário.

WGPereira
12-01-2012, 17:38
Pior q nem é dificil instalar split, com equipamentos corretos e paciencia rapidamente vira um bom instalador.

Só não vou me aventurar em Aracajú depois de um curso pq eu tenho medo de altura.

Só de pensar em pendurar uma condensadora no 5º andar de um prédio, ja me dá náuseas!!!:riso::riso:

Ué! É simples: somente aceita serviços em casas de único piso onde a condenssadora possa ser instalada no chão - ou bem próximo - ou em prédios com varanda com grade e teladas onde a ela possa ser instaladas nestas. :riso:
Abraço.

jairo bertoni
12-01-2012, 17:49
Pô Jairo, o cara ainda só tá pensando no assunto e você já tá querendo ser concorrente antes mesmo dele começar por lá! hehehehe
Abraço.

concorrencia boa nivela o negocio por cima .. abra uma instaladora boa em aracajú,com ferramental adequado,pessoal treinado desde o atendimento como na instalação, e que atente pros detalhes ,,dô minha cara pra bater se em 03 meses essa situação não muda e pra melhor é claro

aí entra ou nasce um novo problema que seria o "cartel" geralmente o preço da instalação vai lá pra cima e as chamadas boas instaladoras pelos bons serviços prestados joga o preço lá pra cima...como o serviço é comprovadamente excelente ,o cliente prefere pagar do que arriscar com os famosos "atiradores de split na parede"

mas ao mesmo tempo com o tempo rsrsrs isso tende a estabilizar com um preço até razoalvel e meio que padronizado ou de mercado jairo

WGPereira
12-01-2012, 18:24
Muitos consumidores realmente reclamam do preço da instalação. Geralmente, são os equipamentos necessários para instalação que deixam ela mais cara. Veja quanto custa em média a instalação em outros estados brasileiros: http://www.webarcondicionado.com.br/forum/forums/7-Instaladores

Realmente as reclamações quanto aos valores cobrados para instalação dos split, com raríssimas exceções, a gritaria dos consumidores é geral, pois chegam a preços absurdamente abusivos. Quando a instalação é em prédios altos onde se torna necessário aluguel de andaimes e todo um aparato de segurança é até justificável, mas tem instaladores combrando R$750,00 ou mais para uma instalação numa casa onde apenas uma parede vai separar a evaporadora da condenssadora e o cara vai trabalhar a maior parte do tempo no chão e os itens cusumíveis utilizados é o mínimo possível de tubos de cobre - tem alguns técnicos botando tubos de alumínio pra diminuir mais ainda seus custos - e isolador termico, fita vinílica e alguns poucos parafusos e buchas que são itens baratos.
Abraço.

jairo bertoni
12-01-2012, 18:59
Realmente as reclamações quanto aos valores cobrados para instalação dos split, com raríssimas exceções, a gritaria dos consumidores é geral, pois chegam a preços absurdamente abusivos. Quando a instalação é em prédios altos onde se torna necessário aluguel de andaimes e todo um aparato de segurança é até justificável, mas tem instaladores combrando R$750,00 ou mais para uma instalação numa casa onde apenas uma parede vai separar a evaporadora da condenssadora e o cara vai trabalhar a maior parte do tempo no chão e os itens cusumíveis utilizados é o mínimo possível de tubos de cobre - tem alguns técnicos botando tubos de alumínio pra diminuir mais ainda seus custos - e isolador termico, fita vinílica e alguns poucos parafusos e buchas que são itens baratos.
Abraço.

:legal: :concordo: :aplauso:

Willowy_13
12-01-2012, 20:17
Ah, muda sim! Nada pior do que ser mal atendido. Eu não volto mais e não recomendo a firma para ninguém, como é o caso da empresa onde comprei meu split. Para ter uma ideia, hoje liguei pra outra assistência e hoje mesmo os caras vieram aqui olhar meu aparelho. O consenso é que pode ser problema na tubulação pois o gás está sumindo muito rápido. Agora vou acionar o pessoal da manutenção/construtora pra ver isso.

Agora não recomendo a Cortinas e Cia/Central do Ar em Aracaju para ninguém. Eles vendem equipamentos de várias marcas, se não estou enganada tinha da LG lá no showroom deles, mas agem de má fé. Fui procurar esta empresa para instalar um split carrier. Lá, vi o Midea e eles ofereceram instalado o produto. Aceitei, pois eu já tinha deixado claro que tinha ido até a loja dele para instalar o Carrier justamente porque eles são autorizados e eu não queria perder a garantia integral do equipamento (disse exatamente isso). Por isso, na minha santa ingenuiddade (ou burrice) acreditei que o cara ofereceu a instalação porque era autorizado da Midea. Resultado: eles não sao autorizados. Em momento algum o infeliz do vendedor comunicou que não era autorizado. É um filha da 99999!

Somos extremamente carentes de serviços nesta área. Qualquer pessoa que se instalar por aqui e seguir tudo como manda o figurino não vai ter serviço faltando não.

juniorni
12-01-2012, 20:20
A situação ae está muito ruim hein?
Cada dia q passa um vem aqui e NÃO recomenda uma empresa / instalador diferente.
Se continuar assim o pessoal vai voltar no tempo e comprar ar de janela.



Ah, muda sim! Nada pior do que ser mal atendido. Eu não volto mais e não recomendo a firma para ninguém, como é o caso da empresa onde comprei meu split. Para ter uma ideia, hoje liguei pra outra assistência e hoje mesmo os caras vieram aqui olhar meu aparelho. O consenso é que pode ser problema na tubulação pois o gás está sumindo muito rápido. Agora vou acionar o pessoal da manutenção/construtora pra ver isso.

Agora não recomendo a Cortinas e Cia/Central do Ar em Aracaju para ninguém. Eles vendem equipamentos de várias marcas, se não estou enganada tinha da LG lá no showroom deles, mas agem de má fé. Fui procurar esta empresa para instalar um split carrier. Lá, vi o Midea e eles ofereceram instalado o produto. Aceitei, pois eu já tinha deixado claro que tinha ido até a loja dele para instalar o Carrier justamente porque eles são autorizados e eu não queria perder a garantia integral do equipamento (disse exatamente isso). Por isso, na minha santa ingenuiddade (ou burrice) acreditei que o cara ofereceu a instalação porque era autorizado da Midea. Resultado: eles não sao autorizados. Em momento algum o infeliz do vendedor comunicou que não era autorizado. É um filha da 99999!

Mateusão
12-01-2012, 20:33
...Fui procurar esta empresa para instalar um split carrier. Lá, vi o Midea e eles ofereceram instalado o produto. Aceitei, pois eu já tinha deixado claro que tinha ido até a loja dele para instalar o Carrier justamente porque eles são autorizados e eu não queria perder a garantia integral do equipamento (disse exatamente isso). Por isso, na minha santa ingenuiddade (ou burrice) acreditei que o cara ofereceu a instalação porque era autorizado da Midea. Resultado: eles não sao autorizados. Em momento algum o infeliz do vendedor comunicou que não era autorizado. É um filha da 99999...


tô quase mudando pra aracajú kkkkkkkkkkk jairo

Depois desse relato tb me interessei. kkkkkkkkk
Quanto será que precisa investir entre cursos e abrir uma autorizada?
Imagina a quantidade de serviços que iria pegar ai em Aracaju entre reparo das cagadas dos outros e novas instalação cobrando entre R$300 e R$600!

leozirio
12-01-2012, 21:30
Depois desse relato tb me interessei. kkkkkkkkk
Quanto será que precisa investir entre cursos e abrir uma autorizada?
Imagina a quantidade de serviços que iria pegar ai em Aracaju entre reparo das cagadas dos outros e novas instalação cobrando entre R$300 e R$600!
Não iria faltar serviço isso eu garanto

jairo bertoni
12-01-2012, 21:56
Não iria faltar serviço isso eu garanto

o que me espanta é que a grosso em uma instalação de condicionadores split´s de parede, se qualquer leigo no assunto e muito mais o que se diz "tecnico instalador de split´s" contar com um minimo de bom senso e seguir o manual direitin não tem erro ...e se vc contar com um minimo de experiencia então.. nem se fala

agora o que pega muitas vezes são os detalhes ,mas isso não tem como sair fora ou seja só a experiencia é que dá esse "verniz" mas isso com o tempo a gente tira de letra ..a gente as vezes brinca com os colegas até pra esprairecer um pouco mas nós sentimos na pele o que isso ... é estressante pacas!

mas como existe esse espaço e ferramenta em que os colegas tão botando a boca no trombone e e encontram solidariedade e exemplos de situações iguais que outros colegas passaram,alguns com final feliz.. toda comunidade do forum se solidariza com os colegas e esperamos de coração que logo logo vão ter alguem aí ou uma empresa idônea que realmente atenda e trate os colegas de aracajú com a qualidade,respeito e consideração que todos nós na verdade merecemos ,porque a gente percebe que são boas pessoas sendo tratadas com uma tremenda falta de profissionalismo ,como se eles fossem otários e embotados e que tem em seus quintais uma arvore cujo fruto é R$R$R$R$ um grande abraço pra todo mundo jairo

nilsonfa
16-01-2012, 14:18
O Hero Inverter 8500 está por 949,00 à vista no boleto, na Centralar

Dequinho
16-01-2012, 15:44
Consegui dois preços que dão pra "encarar". Seartec, 550 reais sem cortes de viga ou laje. Essa empresa foi indicada pelo Rafael Leal da Frigelar.

Consegui uma outra indicação através de uma amiga por 400 reais, e vou encarar essa última. Ele instalou um fujistsu inverter pra ela, e ela falou mil maravilhas do serviço dele. O cara faz vácuo na linha, trabalha com todos os equipamentos necessários e etc...

Vou instalar o ar no sábado que vem (dia 14), e posto os resultados (tanto da instalação como do ar) quando terminar...

WGPereira
16-01-2012, 16:57
Vou instalar o ar no sábado que vem (dia 14), e posto os resultados (tanto da instalação como do ar) quando terminar...

Apenas uma correção Dequinho: sábado que vem é dia 21. De qualquer forma não esqueça de postar pra gente tuas primeiras impressões.
Abraço.

Niex
17-01-2012, 09:52
Estou pensando seriamente no 8500 da LG, só que vou perguntar antes ao instalador daqui se ele faz vacuo e tem manifold para 410A? Bom a cidade é pequena e já posso prever a resposta.
Aqui cobra-se mais caro por btu e marca do split.

Vou adiantar boa parte da instalação eu mesmo, tanto fixação como eletrica, para ele pretendo deixar somente tubulação, vacuo e afins.

WGPereira
17-01-2012, 16:24
Estou pensando seriamente no 8500 da LG, só que vou perguntar antes ao instalador daqui se ele faz vacuo e tem manifold para 410A? Bom a cidade é pequena e já posso prever a resposta.
Aqui cobra-se mais caro por btu e marca do split.

Vou adiantar boa parte da instalação eu mesmo, tanto fixação como eletrica, para ele pretendo deixar somente tubulação, vacuo e afins.

Tomara que apesar da tua cidade ser pequena, haja bons é honestos profissionais por aí. Boa sorte.
Abraço.

Niex
17-01-2012, 17:15
Tomara que apesar da tua cidade ser pequena, haja bons é honestos profissionais por aí. Boa sorte.
Abraço.

Então o cara é até conhecido meu e de outros colegas meus, ele trabalhava na unica loja de refrigeração da cidade, ai arrumou um ajudante e esta com seu proprio negocio.
Para amigos ouvi dizer se que ele esta cobrando 350,00, agora vou tirar minhas duvidas com ele quanto ao R410 e o vacuo, e peguntar quanto ele vai fazer com boa parte do serviço adiantado.
Um amigo meu e dele que nao entende nada de A/C comprou um york de 12k por 1.500 em 3x instalado.

Bom profissional ele deve ser, os da empresa são todo manutenção dele tanto janela quanto split e ele vive de agenda cheia, problema é que nunca nem deve ter instalado inverters da vida.

Ainda falta mudar o padrão para 220v aqui (roça é assim mesmo) e rezar para o consumo ser baixo porque a Energisa aqui esta cobrando absurdos 0,68kw/h (mais caro do Brasil disparado)

Me desejem sorte , queria Fujitsu mais está tão salgadinho.

WGPereira
17-01-2012, 19:13
Um amigo meu e dele que nao entende nada de A/C comprou um york de 12k por 1.500 em 3x instalado.

...problema é que nunca nem deve ter instalado inverters da vida.

Ainda falta mudar o padrão para 220v aqui (roça é assim mesmo) e rezar para o consumo ser baixo porque a Energisa aqui esta cobrando absurdos 0,68kw/h (mais caro do Brasil disparado)

Me desejem sorte , queria Fujitsu mais está tão salgadinho.

Um York 12k mesmo com instalação por R$1500,00 em 3x foi caro; a não ser que ele tenha sido instalado no alto de algum prédio e que tenha envolvido uma série de dificuldades técnicas.
Quanto a instalação de um aparelho do tipo inverter basicamente o diferencial é apenas na ferramenta manifold que preferencialmente deve ser específica para o gaz R410A; no resto o serviço é todo igulal - cortar tubos, flangeá-los, aplicar bomba de vácuo, fugar parede, interligar a fiação,.... No se esqueça de fazer o teste final após o término da instalação.
Quanto ao preço do Fujitsu realmente é mais caro, mas também com relação a qualidade é indiscutivelmente o que há de melhor no mercado.
Abraço.

Niex
18-01-2012, 11:57
Teste final vc diz ver se tem vazamentos e se está gelado bem ?

WGPereira
18-01-2012, 18:07
Teste final vc diz ver se tem vazamentos e se está gelado bem ?

O teste é ligar e ver se esta gelando; se o aparelho for um Fujitsu ele tem sistema de teste específico que não deve ser utilizado na utilização normal do aparelho e sim pelo técnico ao termino da instalação pra checar se esta tudo ok. Se o instalador utilizar a bomba de vácuo no serviço de instalação, dificilmente ficará para traz algum vazamento, pois seria detectado, a não ser que seja algo minusculo e praticamente imperceptível; aí somente com o tempo de uso que sera notado com a perda gradual de rendimento.
Abraço.

Willowy_13
19-01-2012, 00:29
Não iria faltar serviço isso eu garanto

E aí? O que houve com o seu equipamento? A LG já deu alguma definição???

leozirio
19-01-2012, 12:07
E aí? O que houve com o seu equipamento? A LG já deu alguma definição???Me disseram que a condensadora chegará em minha casa até amanhã. Vou fazer a instalação na climaxaju mesmo meu sogro é amigo do dono e vou conversar com ele. Geralmente acho que o servoço sai mal feito por conta da agenda dos técnicos que devem fazer x instalações por dia

jairo bertoni
19-01-2012, 12:48
Me disseram que a condensadora chegará em minha casa até amanhã. Vou fazer a instalação na climaxaju mesmo meu sogro é amigo do dono e vou conversar com ele. Geralmente acho que o servoço sai mal feito por conta da agenda dos técnicos que devem fazer x instalações por dia

boa sorte ..poste pra gente ..tamo torcendo ...um grande abraço jairo

Niex
19-01-2012, 15:05
Jairo queria te alugar mais um pouco, queria acompanhar a instalação do meu split quando estiver na hora.
Assim posso ter ideia de nao estou sendo enganado ou algum passo sendo "pulado"
Vamos por partes.
1º Ele deve fazer a instalação fisica (furadeira e afins colocar as unidades na parede).
2º Fazer o outro furo para ligar as unidades interna e externa tanto parte eletrica como do gas.
Agora vem as duvidas, depois destes passos, vem a bomba de vacuo ( o que exatamente ela faz, retira o ar da tubulação entre as unidades ?) Antes do seu primeiro funcionamento.
Manifold é usado? Ou só quando é carga de gás ?
Grato pela ajuda.

EDIT:
Subiu o preço do Inverter LG de 8500 na CentralAr estava 849,00 agora esta 1.039 :(

jairo bertoni
19-01-2012, 15:38
Jairo queria te alugar mais um pouco, queria acompanhar a instalação do meu split quando estiver na hora.
Assim posso ter ideia de nao estou sendo enganado ou algum passo sendo "pulado"
Vamos por partes.
1º Ele deve fazer a instalação fisica (furadeira e afins colocar as unidades na parede).
2º Fazer o outro furo para ligar as unidades interna e externa tanto parte eletrica como do gas.
Agora vem as duvidas, depois destes passos, vem a bomba de vacuo ( o que exatamente ela faz, retira o ar da tubulação entre as unidades ?) Antes do seu primeiro funcionamento.
Manifold é usado? Ou só quando é carga de gás ?
Grato pela ajuda.

EDIT:
Subiu o preço do Inverter LG de 8500 na CentralAr estava 849,00 agora esta 1.039 :(

ok ! a noite te respondo jairo

vfm
20-01-2012, 11:00
pessoal alguém poderia comentar se ja adquiriu o qual vale a pena comprar:
fujitsu inverter serie G
ou
LG Libero

obrigado,

Virgílio

WGPereira
20-01-2012, 12:53
pessoal alguém poderia comentar se ja adquiriu o qual vale a pena comprar:
fujitsu inverter serie G
ou
LG Libero

obrigado,

Virgílio

Eu tenho um Fujitsu inverter que funciona maravilhosamente bem; já li alguns post muito positivos de alguns felizes proprietário do Fujitsu inverter série G, mas até a presente data ainda não encontrei nenhum comentário de algum consumidor real dos LG Líbero, somente propaganda do anunciante mesmo.
Abraço.

WGPereira
21-01-2012, 12:44
Jairo queria te alugar mais um pouco, queria acompanhar a instalação do meu split quando estiver na hora.
Assim posso ter ideia de nao estou sendo enganado ou algum passo sendo "pulado"
Vamos por partes.
1º Ele deve fazer a instalação fisica (furadeira e afins colocar as unidades na parede).
2º Fazer o outro furo para ligar as unidades interna e externa tanto parte eletrica como do gas.
Agora vem as duvidas, depois destes passos, vem a bomba de vacuo ( o que exatamente ela faz, retira o ar da tubulação entre as unidades ?) Antes do seu primeiro funcionamento.
Manifold é usado? Ou só quando é carga de gás ?
Grato pela ajuda.

EDIT:
Subiu o preço do Inverter LG de 8500 na CentralAr estava 849,00 agora esta 1.039 :(

Entre no site da IFRJ - http://wiki.sj.cefetsc.edu.br/wiki/index.php/Material_para_instala%C3%A7%C3%A3o_de_splits - que nesta página tem uma apresentação de slides que mostra o passo a passo da instalação de um aparelho de ar split, além de ter outras dicas e importantes informações técnicas sobre o tema refrigeração.
Abraço.

jairo bertoni
21-01-2012, 14:14
Entre no site da IFRJ - http://wiki.sj.cefetsc.edu.br/wiki/index.php/Material_para_instalação_de_splits - que nesta página tem uma apresentação de slides que mostra o passo a passo da instalação de um aparelho de ar split, além de ter outras dicas e importantes informações técnicas sobre o tema refrigeração.
Abraço.

:aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::rever1::rever 1::rever1::rever1::legal::legal::legal::legal::leg al: obrigado cara...já adicionei em favoritos...constante e excelente site de consultas...um grande abraço jairo

Niex
21-01-2012, 15:26
Material show de bola mesmo :aplauso: :legal::rever1:.
Muito obrigado
Pena que de cada 100 instaladores 3 devem fazer como se deve.

leozirio
23-01-2012, 20:30
Por incrível que pareça a minha condensadora chegou hoje, mais amassada do que a primeira, vou deixar o técnico instalar mas, mesmo que funcione vou processar a LG, desrespeito desde outubro sem ar condicionado e agora se quiserem recolher a condensadora ou a mesma não funcionar vou passar quanto tempo no calor?

Dequinho
23-01-2012, 22:04
Apenas para constatar; apesar de ter ouvido falar muito mal da centralar, meu Hero Inverter chegou em perfeito estado. Abri a caixa, tirei várias fotos; e quando instalar farei um "hands on" antes e depois da instalação (que será neste sábado); só espero que faça calor no final de semana! heheheh

jairo bertoni
23-01-2012, 22:33
Apenas para constatar; apesar de ter ouvido falar muito mal da centralar, meu Hero Inverter chegou em perfeito estado. Abri a caixa, tirei várias fotos; e quando instalar farei um "hands on" antes e depois da instalação (que será neste sábado); só espero que faça calor no final de semana! heheheh

acho que tem relatos mais positivos do que negativos dela ...quando o mercado cresce no calorão brabo tem vendedor que vende sem ter equipamento,,,por mais que surpevisores ou gerentes peçam pra não agirem dessa maneira alguns eticamente incorretos ou totalmente irresponsáveis rsrsrsrsrs vendem sem ter condicionadores no estoque ou sem previsão de reposição do mesmo

boa sorte ...poste pra gente todo o processo ..depois dê um feed back do consumo ..ok? um grande abraço jairo

leozirio
25-01-2012, 10:45
Não teve jeito a autorizada LG aqui em Aracaju (Climaxaju) também não fez vácuo, eu deixei porque já estava desesperado pelo ar funcionando. No entanto, o ar é muito silencioso em relação ao de janela que eu tinha e esfria muito, não consigo ficar no ambiente por muito tempo por conta do frio, tenho um termômetro e marca a mesma temperatura setada no controle.

jairo bertoni
25-01-2012, 11:18
Não teve jeito a autorizada LG aqui em Aracaju (Climaxaju) também não fez vácuo, eu deixei porque já estava desesperado pelo ar funcionando. No entanto, o ar é muito silencioso em relação ao de janela que eu tinha e esfria muito, não consigo ficar no ambiente por muito tempo por conta do frio, tenho um termômetro e marca a mesma temperatura setada no controle.

tá bom...ficamos felizes...mas é aquilo que eu ,vc e a maioria dos colegas descobrimos ,no caso para alguns de nós essa realidade caí sobre nossas cabeças do pior jeito...maquinas boas,operam bem ,boa performace,MAS..sac´s ruins,tecnicos ruins,assistencia ruim...aí não tem qualidade e excelencia que aguente,apesar DE que o fabricante tem uma parcela de culpa meio que meio a meio rsrsrs pois lançam seus produtos, sem ter a infra ou sem a devida preparação tecnica de assistencias,tanto quantitativamente como qualitativamente.um grande abraço jairo

RBSBEL
25-01-2012, 11:49
Amigos do Fórum e Jairo, bom dia, sempre leio as explicações de vcs que super esclarecedoras que nos ajudam muito, gostaria de saber se existe alguma tabela pra saber qual a split de 22.000 ou 24.000 mais silenciosa (unidade interna) no momento, já vi que tem de 9.000, pois a lg se diz ser a com menor nível de ruído interno, isso procede? Comprei duas carrier inveter de 22.000btus com base no site dele, onde lá diz ser um aparelho super silencioso, mas está longe disso. Não é barulhento, mas longe do que eu esperava. Depois precisei de outro split, comprei um sansung de 24.000 que estava em oferta, mas com o pé atras, uma vez que a carrier tem muito mais tradição em ar condicionado, mas ele me supreendeu, muito mais silencioso que o carrier e gela muito! To precisando comprar outra split de 22.000 ou 24.000 btus, mas ja risquei carrier, não pela qualidade do aparelho, apeas porque procuro o máximo de silêncio possível. To na dúvida entre o sansung inveter que deve ser super silencioso, uma vez que o que tenho não é inverter e trabalha em silencio total, imagine o inveter? ou a Lg que não conheço, apenas li no site deles se diz ser o mais silcencioso do mercado( o site da carrier dizia ser silencioso e não é), ou ainda o fujitsu que ouço os colegas aqui do fórum dizer que tbm é silencioso e gela muito. Colegas do fórum, por favor conto com a ajuda vcs. Minha prioridade é silêncio. Obrigado Rogério

jairo bertoni
25-01-2012, 14:02
Amigos do Fórum e Jairo, bom dia, To na dúvida entre o sansung inveter que deve ser super silencioso, uma vez que o que tenho não é inverter e trabalha em silencio total, imagine o inveter? ou a Lg que não conheço, apenas li no site deles se diz ser o mais silcencioso do mercado( o site da carrier dizia ser silencioso e não é), ou ainda o fujitsu que ouço os colegas aqui do fórum dizer que tbm é silencioso e gela muito. Colegas do fórum, por favor conto com a ajuda vcs. Minha prioridade é silêncio. Obrigado Rogério

se vc contar com suporte tecnico todas as inverter trabalham com nivel de ruido baixo mais ou menos igual com um ou outro modo que o outro não tem..a fujitsu tem essa tradição por lançar seus produtos a mais tempo no mercado por isso a fama..e já comprovadamente de muita qualidade...use o bom senso ..olhe preço e também assistencia se um dia por ventura vc precisar ...pesquise o histórico da instaladora idoneidade,bons serviços prestados etc poste pra gente o resultado boa sorte jairo

Niex
26-01-2012, 03:52
Depois de muito quebrar a cabeça, vou pegar um Hero de 8500, agora chega, até minha mulher nao aguenta mais minha indecisao.
Dicas de preço, achei por R$1.039,00 frete gratis

Vou usar trafo, sera que este de 2000va da conta, de acordo com o vendedor e para ate 1400 watts ? o hero gasta 620w.
link do trafo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-216573782-autotransformador-mod-tpa-de-2000va-127220v-ou-220127v-_JM

Verdade que trafo gasta energia mesmo com o split desligado ?

jairo bertoni
26-01-2012, 07:43
Depois de muito quebrar a cabeça, vou pegar um Hero de 8500, agora chega, até minha mulher nao aguenta mais minha indecisao.
Dicas de preço, achei por R$1.039,00 frete gratis

Vou usar trafo, sera que este de 2000va da conta, de acordo com o vendedor e para ate 1400 watts ? o hero gasta 620w.
link do trafo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-216573782-autotransformador-mod-tpa-de-2000va-127220v-ou-220127v-_JM

Verdade que trafo gasta energia mesmo com o split desligado ?

te respondi em outro post

sirvo
26-01-2012, 08:44
Cara, na minha opinião esse valor de 620W é uma média do trabalho dele... Até medi aqui no hero 8500, a corrente chega a 4,8A quando a o compressor está no máximo... chegando então até uma potência superior a 1000W. Considerando que o fator de potência é menor que 1 (não sei quanto), a potência aí é ainda mais alta. Acredito que um trafo de 2000VA seja mesmo suficiente.

Niex
26-01-2012, 09:56
Cara, na minha opinião esse valor de 620W é uma média do trabalho dele... Até medi aqui no hero 8500, a corrente chega a 4,8A quando a o compressor está no máximo... chegando então até uma potência superior a 1000W. Considerando que o fator de potência é menor que 1 (não sei quanto), a potência aí é ainda mais alta. Acredito que um trafo de 2000VA seja mesmo suficiente.

A diferença do 2000va para 3000va é de R$60,00, pela tabela do fabricante o de 2000va é 1400w e o de 3000va é de 2000w

WGPereira
26-01-2012, 13:33
A diferença do 2000va para 3000va é de R$60,00, pela tabela do fabricante o de 2000va é 1400w e o de 3000va é de 2000w

Amigo, o seguro morreu de velho! Vai com um de 3000VA conforme indicação que o nosso amigo Jairo deixou no outro post do outro tópico do fórum, até por que a diferença - $$$$ - é pequena.
Abraço.

sirvo
26-01-2012, 14:19
A diferença do 2000va para 3000va é de R$60,00, pela tabela do fabricante o de 2000va é 1400w e o de 3000va é de 2000w

Pelo preço, vai com folga, vai de 3000VA.

Felipones
30-01-2012, 13:00
Olá galera... sou novo aqui no fórum e também comprei um Hero Inverter 8500 btus e gostaria de esclarecer algumas dúvidas.

Instalei o ar sexta-feira dia 27/01/12, e de lá pra cá tive algumas surpresas que gostaria, se possível, de esclarecimentos, pois em contato com a fábrica L.G. fui muito mau atendido!!!s

A princípio tive uma ótima impressão da mercadoria, pois além de estética e hiper silenciosa, ele gela muito rápido. Digo isso pois tenho 8 A/C na minha empresa sendo 4 Fujitso (1 inverter), 2 York, 1 Electrolux e 1 L.G. e nenhum tem um tempo de resfriamento igual.

Bom, depois de instalado o aparelho fiz um teste a noite para dormir e ai que ocorreu a minha surpresa.

Quando acordei, com calor, percebi que o não estava resfriando e a ventilação estava no mínimo. No controle constava a mesma informação que deixar programada ( modo resfriamento, 18C, Fan (médio)). Tentei mudar a Fan para máximo... nada... tentei mudar para 20C... nada...apertei o modo jetcool... ai sim ele funcionou.

Fiquei louco... li o manual inteiro e nada... liguei na Central da L.G. (tive que procurar o numero na internet), pois nos 5 manuais constantes no produto, não vem 1 telefone do brasil...a atentete sabia menos que eu e pediu para eu entrar em contato com o técnico que instalou o aparelho.

Em contato com o técnico ele me informou que, teoricamente, isso é característico desse modelo, quando a máquina atinge a temperatura ideal o compressor desliga e a ventilação fica no mínimo, não adiantando mexer na velocidade que ela, enquanto desligada, não mudará. Após 3 ou 5 mim ela voltará a funcionar normalmente e ai sim poderá ser alterada a velocidade da ventilação.

Ocorre que no meu caso a máquina desligou por ter atingido a temperatura e não ligou mais!!!!

Fiz alguns testes depois e parece que está funcionando normal... mas fiquei com isso na cabeça... porque será que ocorreu esse problema.

Gostaria de saber se alguém que possui esse produto passou por esse tipo de situação e encontrou alguma solução.


Agradeço desde já

Um abraço a todos!!!!

sirvo
30-01-2012, 13:57
Cara, eu tenho 2 hero aqui em casa: 8500 e 12000.

No 12000, isso não acontece. Você seta numa temperatura qualquer, ele resfria até essa temperatura e mantém nela sem muitas oscilações. Na parte externa, nada desliga, o compressor funciona de forma muito silenciosa e a ventoinha fica ligada direto. Internamente, o fan fica no modo selecionado sempre........

Porém, contudo, todavia, no meu de 8500 acontece a mesma coisa que tem acontecido no seu e estou muito, mas muito nervoso com isso ai.

É exatamente o que você descreveu: Você seta em uma temperatura, ele começa a resfriar e quando atinge a marca, ele desliga tudo lá fora (compressor e ventoinha) e na parte interna ele fica na menor ventilação e não é possível ajustar mais o fan no controle............

Andei fazendo uns testes e percebi o seguinte: Nos 2 heros, quando a temperatura interna está 2C a menos que a setada, a parte externa desliga e internamente fica no minimo. Como fiz: no 12000btu, coloquei 22C e assim que estabilizou, aumentei no controle para 24C. Pronto, desligou tudo....

O problema é que nesse 8500, ele está atingindo essa diferença de 2C por conta própria, quando na verdade ele deveria manter a temperatura interna oscilando próximo da setada.... Parece até que ele resfria o quarto descontroladamente e de repente ele se pergunta: Já atingiu a temperatura desejada? Nosssssa, já esfriou mais de 2C. VOu desligar tudo para esperar esquentar um pouco.............

Qual o problema disso? O problema dessa merd! é que a parte externa deveria ficar ligada mantendo a temperatura e do modo que está ele está funcionando igual a um modelo convencional..............

Quero muito descobrir o porque deste problema...... se você encontrar a solução, avise por favor!

Obrigado.

Sylvio

Dequinho
30-01-2012, 18:17
Prezados, instalei meu Hero Inverter no sábado, e foi tudo mil maravilhas! \o/

Ainda bem que ainda existe gente boa e honesta no mundo. Paguei 400 reais em uma instalação devidamente bem feita. E olha que sou chato com sujeira; o instalador não fez sujeira alguma pra instalar... quem for de SP e quiser a indicação me avise por MP!

Conheço amigos que tem Fujitsu Inverter, e posso afirmar que o Hero faz tanto barulho (ou falta de) quanto a unidade deles. Internamente mal noto que está ligado, e a unidade externa, apesar de arrancar quase que no máximo toda vez que ligo e seto 18 graus, rapidamente estabelece a temperatura e entra em uma faixa de operação onde você também nem sabe que está ligado....

Não tenho até agora o que argumentar a respeito desse funcionamento de On/Off do ar relatado anteriormente. No sábado quando usei o ar estava frio, setei a 21 graus, e quando acordei estava 20 graus... estranho seria minha unidade externa ficar ligada consumindo energia à toa. Meus dois centavos pra essa conversa é que a carga térmica do ambiente de vocês era mais baixa que a potência mínima de acionamento do inverter. Nenhum desses aparelhos vai de ZERO a 2600W (não sei bem se é essa a conversao de 8500Btus mas enfim) de potência de refrigeração. Se para manter o ambiente de vocês na temperatura desejada é necessário retirar uma carga térmica MENOR que o mínimo que o Split pode fornecer, ele vai SIM ligar e desligar. Estranho seria se não fizesse isso.

Agora, se lá fora está 35 graus e dentro do quarto você quer deixar a 20 e o A/C desliga depois de atingir 20 graus, aí sim tem alguma coisa muito errada com esse inverter.

Tenho um daqueles aquecedores a óleo em casa; só volto pra SP de final de semana, mas no sábado farei algumas experiências e postarei aqui meus resultados...

Vou publicar algumas fotos da minha instalação, e daqui a pouco passo um link do youtube com um vídeo da unidade interna e externa em funcionamento.

Niex
30-01-2012, 18:26
Poxa agora que tinha decidido comprar um Hero de 8500, aparece estes problemas, vou comprar um Samsung desse jeito, tá o mesmo preço.
Eu mereço.

Dequinho
30-01-2012, 18:27
68231682326823368234682356823668237682386823968240

Dequinho
30-01-2012, 18:40
6824168242682436824468245

jairo bertoni
30-01-2012, 18:56
Prezados, instalei meu Hero Inverter no sábado, e foi tudo mil maravilhas! \o/

Ainda bem que ainda existe gente boa e honesta no mundo. Paguei 400 reais em uma instalação devidamente bem feita. E olha que sou chato com sujeira; o instalador não fez sujeira alguma pra instalar... quem for de SP e quiser a indicação me avise por MP!

Conheço amigos que tem Fujitsu Inverter, e posso afirmar que o Hero faz tanto barulho (ou falta de) quanto a unidade deles. Internamente mal noto que está ligado, e a unidade externa, apesar de arrancar quase que no máximo toda vez que ligo e seto 18 graus, rapidamente estabelece a temperatura e entra em uma faixa de operação onde você também nem sabe que está ligado....

Não tenho até agora o que argumentar a respeito desse funcionamento de On/Off do ar relatado anteriormente. No sábado quando usei o ar estava frio, setei a 21 graus, e quando acordei estava 20 graus... estranho seria minha unidade externa ficar ligada consumindo energia à toa. Meus dois centavos pra essa conversa é que a carga térmica do ambiente de vocês era mais baixa que a potência mínima de acionamento do inverter. Nenhum desses aparelhos vai de ZERO a 2600W (não sei bem se é essa a conversao de 8500Btus mas enfim) de potência de refrigeração. Se para manter o ambiente de vocês na temperatura desejada é necessário retirar uma carga térmica MENOR que o mínimo que o Split pode fornecer, ele vai SIM ligar e desligar. Estranho seria se não fizesse isso.

Agora, se lá fora está 35 graus e dentro do quarto você quer deixar a 20 e o A/C desliga depois de atingir 20 graus, aí sim tem alguma coisa muito errada com esse inverter.

Tenho um daqueles aquecedores a óleo em casa; só volto pra SP de final de semana, mas no sábado farei algumas experiências e postarei aqui meus resultados...

Vou publicar algumas fotos da minha instalação, e daqui a pouco passo um link do youtube com um vídeo da unidade interna e externa em funcionamento.

olha o lg não sei ..acho que vc está fazendo uma pequena confusão..O FUJITSU E O HITACHI DE 9000 BTU´S E 12000 BTU´S OPERAM COM VARIAÇÃO DE CAPACIDADE DE CONDICIONAMENTO QUE VARIAM ENTRE DE 1700 BTU´S A 10000 BTU´S E 3100 A 13600 BTU´S ...DE 300 RPM´S A 6000 RPM´S DE 250 WATT´S A 900 WATT´S NO 9000 BTU´S A POTENCIA OPERA ENTRE DE 250 WATT´S A 1.5 KW NO DE 12000 ..DA SERIE G É MAIS OU MENOS PARECIDO COM UM RENDIMENTO NA PERFORMACE 20% MAIOR OU MELHOR .ELES DESLIGAM O COMPRESSOR EM CONDIÇÕES BEM ESPECIAIS

O QUE ECONOMIZA É O COMPRESSOR NÃO DESLIGAR ,É NÃO CICLAR É NÃO DAR PICO DE ENERGIA...A INVERSÃO EXISTE E FOI DESENVOLVIDA PRA CONTROLAR A RPM DO COMPRESSOR,FLUXO E DESLOCAMENTO DO GAS REFRIGERANTE E RPM DOS MOTO VENTILADORES TANTO DA UNIDADE INTERNA COMO EXTERNA ...ESSA OPERAÇÃO FRACIONADA É CONTROLADA PELA INVERSÃO

SÓ SE NÃO ENTENDI SEU POST ..MAS ACHO QUE O QUE DESCREVI BEM SUPERFICIALMENTE SOBRE O QUE ACONTECE NUMA OPERAÇÃO COM INVERSÃO É O QUE ACONTECE ..CREIO QUE NO SEU CASO A RPM DO COMPRESSOR FICA TÃO BAIXA QUE VC PENSA QUE O COMPRESSOR DESLIGOU ...O COMPRESSOR SÓ DESLIGARIA SE A TEMPERATURA AMBIENTE CHEGAR A 2ºC ABAIXO DA TEMPERATURA MINIMA OU SEJA ENTRE 14 A 16 º C DEPEDENDO DO MODELO E MARCA DO CONDICIONADOR não leve a mal o negrito e o ca´ps log não estou gritando com vc rsrsrsr me perdoe se entendi errado o que vc postou ..obrigado por postar ..boa sorte um grande abraço jairo

Dequinho
30-01-2012, 19:07
http://youtu.be/Ns9B5q9IYlE

Apesar do barulho da unidade externa nesse vídeo parecer alto, apenas para comparação reparem na altura do miado do meu gato do LADO DE FORA da porta de vidro FECHADA, onde a unidade externa encontra-se.

Aquela porta não veda quase nada, e cai direto na sacada. Fecho a porta e não dá sequer pra ouvir a unidade externa funcionando no máximo....

---------- Mensagem adicionada às 19:07 ---------- Mensagem anterior foi enviada às 18:58 ----------

Se eu setei 22 graus celsius e a temperatura está 21 graus celsius, o compressor tem sim que desligar, ou então resfriaria meu quarto a abaixo de 21.

Para temperaturas próximas a do ambiente (digamos que num dia está fazendo 21 graus e eu seto para 19 graus meu ar), se o Inverter funcionar por 30 minutos na capacidade mínima (digamos que seja 3100 BTUs) e resfriar o ambiente a 19 graus usando a rotação mínima do compressor, ele desliga sim quando atinge a temperatura.

Posso te afirmar que isso vai acontecer, seja Fujistu ou qualquer outro. Nenhum ar, funcionando em condições próximas ao do ambiente, utilizando a capacidade mínima e resfriando mais que o que o usuário selecionou, vai deixar o compressor ligado.

Foi isso que quis dizer. Obviamente se as cargas térmicas no ambiente forem maiores que a capacidade mínima de operação, e o Inverter ligar a 100% e desligar depois disso, vira um ar comum e não inverter...

Vou simular de 750W até 1800W de carga térmica, medir a corrente consumida do meu split no sábado e respondo isso tudo com mais clareza no sábado que vem...

jairo bertoni
30-01-2012, 19:25
http://youtu.be/Ns9B5q9IYlE

Apesar do barulho da unidade externa nesse vídeo parecer alto, apenas para comparação reparem na altura do miado do meu gato do LADO DE FORA da porta de vidro FECHADA, onde a unidade externa encontra-se.

Aquela porta não veda quase nada, e cai direto na sacada. Fecho a porta e não dá sequer pra ouvir a unidade externa funcionando no máximo....

---------- Mensagem adicionada às 19:07 ---------- Mensagem anterior foi enviada às 18:58 ----------

Se eu setei 22 graus celsius e a temperatura está 21 graus celsius, o compressor tem sim que desligar, ou então resfriaria meu quarto a abaixo de 21.

Para temperaturas próximas a do ambiente (digamos que num dia está fazendo 21 graus e eu seto para 19 graus meu ar), se o Inverter funcionar por 30 minutos na capacidade mínima (digamos que seja 3100 BTUs) e resfriar o ambiente a 19 graus usando a rotação mínima do compressor, ele desliga sim quando atinge a temperatura.
com mais clareza no sábado que vem...

olha só se o pessoal da fujitsu ou hitachi me passou errado e no campo e nas instalações tenho visto isso acontecer ..o fujitsu só desliga quando a temperatura ambiente atingir 2º c abaixo da temperatura minima de setagem que no caso do fujitsu é 18º c fora essa situação não desliga nunca ,e ele só desliga nessa situação como uma prevenção contra bloqueio na condensadora por gas liquido gelado ..fora essa situação ele fica só mantendo a temperatura entre 18 a 20 ºc dependendo da setagem do diferencial com diferença entre 1º c ou 2º c... a variando a rpm entre 300 a 600 rpm chegando até a incríveis 18 htz na frequencia

se seu LG faz isso beleza quem sou pra contradizer mas não generalize pois isso pode criar mal entendidos ..o fujitsu e o hitachi só desliga nessa situação que te citei ...se vc setar no modo refrigeração no cool,turbo ou jet cool com temperatura setada a 18ºc fan no modo hi ou turbo ..isso se o condicionadoor estiver super hiper dimensionado no que giraria em torno de 5 a 10% de todo tempo de operação ..boa sorte um grande abraço jairo


se vc quer saber sobre isso ligue 011 3149 5700 ramal 4 fale com o vidigal ....e se eu estiver enganado dou a minha mão à palmatória ...e estou tendo esse papo com vc pra gnete evitar excessos ou erros tanto da parte dos colegas como principalmente de minha parte um grande abraço boa sorte jairo

Dequinho
30-01-2012, 19:31
O Fujistsu de 12K de potência então consome 3100 BTUs ou 250W e vai esfriando o ar até chegar a 14 graus independente da temperatura que eu selecionar, se eu ligasse o aparelho em um ambiente onde não houvesse NENHUMA troca de calor ou fonte de calor?

Se é dessa forma que a Fujistu funciona, espero que meu A/C desligue e ligue mesmo...

jairo bertoni
30-01-2012, 19:53
O Fujistsu de 12K de potência então consome 3100 BTUs ou 250W e vai esfriando o ar até chegar a 14 graus independente da temperatura que eu selecionar, se eu ligasse o aparelho em um ambiente onde não houvesse NENHUMA troca de calor ou fonte de calor?

Se é dessa forma que a Fujistu funciona, espero que meu A/C desligue e ligue mesmo...


rsrsrsrsrsr kkkkkkk essa situação de desligar só acontece quando vc setar a temperatura no caso do fujitsu a 18ºc(minima) no modo cool,turbo ou jet cool hi,como também o fan setado no hi ou turbo..não independemente à temperatura que vc setar

essa seria a unica situação que um fujitsu desligaria seria se vc setasse nesses modos que te passei e se a tempertura ambiente atingisse 16 º c ..aí nessa situação unica( a não ser quando com defeito) que o compressor deixa de operar ..e essa volta de operação seria gradual tipo a 10% da capacidade na partida depois 20 % assim por diante até atingir novamente o equilibrio ...e isso acontece entre 5 a 10% de todo tempó de operação ...é pra evitar o bloqueio de gelo ou liquido gelado na condensadora que daria um problema danado até com calço mecanico no compressor

se seu compressor desligar desse tanto ele se tornaria oneroso .pois a inversão é para justamente evitar a ciclagem ...um grande abraço jairo boa sorte

Dequinho
30-01-2012, 20:05
aaaaahhh tá... já estava ficando assustado! rs

Jairo, pode parecer teimosia, mas ainda não entendi algo.

Se eu coloco no Fujistu que quero a 23 graus celsius, e do lado de fora está 25 graus celsius. O que acontece se com a unidade externa e interna no mínimo, o split vai ventilando e eu chego a 21 graus celsius dentro da sua casa. O compressor não vai desligar? Vai continuar rodando e gelando até chegar a 20? 19? Alguma hora, ele vai desligar, certo?

Eduardo 7
30-01-2012, 20:25
Jairo,

Eu também sempre entendi que no exemplo citado (Fujitsu 12k) a capacidade mínima é de 3100 BTU. Logo, se a carga térmica do ambiente é menor que 3100 BTU o aparelho vai desligar. Afinal, o que significa este valor de 3100 BTU? Não é a capacidade mínima de operação do equipamento?

Obrigado pela atenção,
Eduardo

Niex
30-01-2012, 20:42
Poxa não estou entendendo, o Hero ao atingir a temperatura desejada, vai abaixar a rotação tanto do compressor quanto do fan para mante-la ou vai desliga-lo por completo ?

Dequinho
30-01-2012, 20:59
Que diminui a rotação eu tenho certeza. Apesar de não ter postado no vídeo, acompanhei a unidade externa, quando chegou a 18 graus celsius pouco tempo depois eu mal ouvida a unidade externa de tão baixa que estava a rotação... mas estava ligada sim.

Semana que vem faço um video mais comprido, até começar a diminuir a rotação da unidade externa...

Niex
30-01-2012, 21:06
Que diminui a rotação eu tenho certeza. Apesar de não ter postado no vídeo, acompanhei a unidade externa, quando chegou a 18 graus celsius pouco tempo depois eu mal ouvida a unidade externa de tão baixa que estava a rotação... mas estava ligada sim.

Semana que vem faço um video mais comprido, até começar a diminuir a rotação da unidade externa...

Fique de olho para ver se o seu não esta dando o problema de amanhecer desligado e reporte para nos :D
Foi feito purga ou vacuo na sua instalação ?

sirvo
30-01-2012, 21:33
Niex e Dequinho...

Cara, coloquem 22C e fan no máximo, feche todas as janelas e portas.... Aguardem... Ele irá desligar em no máximo 10min.... A ventoinha na parte interna ficará na velocidade mínima....

Aliás, coloquem o controle do lado de fora do quarto e apertem o botão da casinha para medir a temperatura externa... Coloque 1C a menos no ar em relação à temperatura la de fora ao invés de 22C.

Aqui, para qualquer temperatura que eu coloco, em 5 a 10min ele já gelou tudo (sim, gela rápido mesmo).... e depois ele desliga...

Ok, eu sei que em sendo inverter, o compressor trabalha com variação de rotação e consequentemente variação de btu, etc..... Também concordo que em certa situação o compressor lá fora tenha que desligar mesmo... o problema é que o fan interno também muda.......... ele poderia continuar no posição setada, mesmo com a parte externa desligada.....

Ai ai ai, pra mim isso aí tá parecendo bug no hero 8500..... (lembrando novamente, no de 12000btu aqui isso não acontece!).

Até mais...

Dequinho
30-01-2012, 22:43
Então de fato a situação hipotética que eu tinha levantado é o caso que você está descrevendo, certo?

Apenas para acompanhar, você tentou setar uma temperatura razoavelmente abaixo da ambiente (digamos, 3 graus abaixo), para ver se esse fenômeno se repete (fan indo para o mais baixo)?

Não estou em SP agora, e só vou poder fazer esse teste no sábado. Farei e respondo aqui no forum. Porém até lá gostaria de fazer algumas ressalvas:

Se eu tivesse na mesa fazendo o projeto de um A/C, em uma situação tão particular quanto essa (capacidade mínima do A/C ser maior que a necessidade de refrigeração), talvez também setaria o fan para o mínimo. Concorda que se o ventilador da unidade interna espalhasse o ar o máximo que pudesse, em uma situação onde a capacidade mínima de refrigeração excede a carga térmica do ambiente, faria o A/C acionar e desligar a toda hora?

É exatamente o que você não quer que aconteça, pois consumiria um absurdo.

Não me espanta o comportamento do seu ar nas condições citadas, ainda mais se você for fazer esse teste de noite, sem sol, sem uma TV de plasma torrando seu quarto com calor, e numa temperatura apenas 1 grau celsius acima da ambiente....

Alguém aí tem um Fujitsu Inverter, e poderia tentar simular condições similares e me responder se o compressor desliga nessas condições?

Jairo, estamos esperando uma resposta.. ainda não entendi sua colocação e parece que mais pessoas no forum também não.

---------- Mensagem adicionada às 22:40 ---------- Mensagem anterior foi enviada às 22:37 ----------

Sirvo,

a única coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha foi você falar que o de 12 mil BTUs não apresenta o mesmo comportamento.

Qual a metragem do lugar onde está o de 8500 BTUs? e o de 12 mil? Ambos são completamente fechados? Tem muito vidro? Os testes foram feitos com equipamentos ligados, desligados, quantas pessoas dentro?

---------- Mensagem adicionada às 22:43 ---------- Mensagem anterior foi enviada às 22:40 ----------

Niex, foi feito vácuo por pouco mais de quarenta minutos na minha linha, que tem 4m. O cara que instalou meu A/C instala diversas máquinas inverter, a maioria fujitsu... fez tudo que manda no manual rs

jairo bertoni
30-01-2012, 23:25
Jairo,

Eu também sempre entendi que no exemplo citado (Fujitsu 12k) a capacidade mínima é de 3100 BTU. Logo, se a carga térmica do ambiente é menor que 3100 BTU o aparelho vai desligar. Afinal, o que significa este valor de 3100 BTU? Não é a capacidade mínima de operação do equipamento?

Obrigado pela atenção,
Eduardo

olá eduardo blz? 3100 btu´s seria a capacidade minima da inversão como em torno de 13000 btu´s a maxima ... o desligamento do compressor não está atrelado ou depende exclusivamente no nosso caso de se chegar nesse minimo pra o compressor deixar de operar ..MAS ...à temperatura minima setada(18ºc) ..pode ser que o compressor desligue com a capacidade em 6000 btu´s ou 13000 btus ou nos 3000 btu´s minimos,isso vai depender dos modos setados e de temperaturas internas e externas,que por uma conjunção de fatores climáticos favoráveis atinga essa temperatura abaixo da temperatura operação minima setada (18ºc) independentemente da capacidade de operação naquela fração de tempo de climatização que poderia estar operando nesse minimo ou maximo ou na media.

o compressor só vai desligar se o condicionador estivar programado pra 18 ºc de temperatura e se essa temperatura chegar a baixar os 2 º c do minimo(16ºc) entendeu? essa condição ou característica é mais pra segurança de operação do que ter a função de controladora de temperatura desligar/ligar

isso acontece em qualquer condicionador seja ele inverter ou não em que a temperatura ultrapasse a temperatura minima que o condicionador foi programado para operar ,sendo que quando isso acontece por detalhes tecnicos que eu não vou explicar agora (superaquecimento/subresfriamento) o condensador(unidade externa) bloqueia de gelo e toda sua caraterística de operação entra em colapso e quando esse condicionador opera com sistemas de segurança (pressostatos de alta e baixa termistores e termopares) esses sistemas desligam o compressor

como o condicionador inverter já é inteligente, quando a temperatura ambiente ultapassa esses limites minimos no caso do fujitsu em 2 ºc abaixo da sua temperatura operação mais baixa 18ºc ,ou seja eles pela logica de programação da inversão eles antecipam o bloqueio da condensadora evirando assim a reoperação em garantia ...essa interrupção de operação tem mais a ver com a segurança e não propriamente do que a economia de energia

seus sensores que medem ,temperatura ,pressão , da unidade externa enviam sinais pra placa eletronica de controle que desligam o compressor até isso normalizar ou seja a temperatura subir um pouco acima dos 18º c é mais uma questão de segurança do que propriamente controle da temperatura ambiente entendeu? os defeitos mais comuns em condicionadores em que acontece o bloqueio da condensadora por essa temperatura ambiente abaixar os 2ºc da temperatura minima de operação ,seria perda de compressão por danos nas valvulas internas de compressão pelo golpe de liquido(retorno/golpe de ariete) e calço mecanico (travamento do rotor) se vc não entendeu poste no que for dentro do meu conhecimento e limite tamo aqui pra responder ok? abs jairo

Dequinho
30-01-2012, 23:34
Jairo, pelo que você está me dizendo se eu ligar o inverter no modo de refrigeração em qualquer temperatura acima da mínima (18 graus), e pedir pra ele chegar à temperatura ambiente (estou num dia a 22 graus celsius no meu quarto, e liguei o aparelho setado a 22 graus celsius) ele vai consumir 250W por hora, 3100 BTUs só pra manter a unidade em stand by e não desliga o compressor???

jairo bertoni
30-01-2012, 23:57
Jairo, pelo que você está me dizendo se eu ligar o inverter no modo de refrigeração em qualquer temperatura acima da mínima (18 graus), e pedir pra ele chegar à temperatura ambiente (estou num dia a 22 graus celsius no meu quarto, e liguei o aparelho setado a 22 graus celsius) ele vai consumir 250W por hora, 3100 BTUs só pra manter a unidade em stand by e não desliga o compressor???

veja bem não é eu que estou te dizendo,na verdade é como funciona ..como trabalha ..como opera em todas as suas fases e estágios de operação ..nossa experiencia é de muito tempo de inversão não só nos condicionadores ,mas na evolução da logica do acionamento e da automação,daí a facilidade de entender esse processo

os condicionadores com inversão tem bastante flexibilidade na operação e dependendo de sua carga termica ou da carga termica podem variar a capacidade e potencia pra uma mesma area ...por exemplo num ambiente igual ao seu com a mesma setagem pode ser que o seu condicionador opere a 250 watt´s e esse hipotético ambiente trabalhe com um condicionador da mesma capacidade porém em 500 watt´s e a recípocra é verdadeira ...ou que um condicionador de 8500 btu´s também hipotéticamente ficaria sub dimensionado ,tendo a necessidade de um de 12k

essa carga termica total..depende da posição das paredes e janelas em relação sol ,com sombra sem sombra,lages,telhados,sem isolação com isolação,nº de pessoas ,se trabalham em pé ,ou sentados,ou se é pra dormir ,enfim todas as fontes de calor ..inversão não é uma coisa estática ou fixa á temperatura como os condicionadores fixos /on/off por isso o nome ou termo tecnico "operação fracionada"

o que eu sei e aprendi nesses anos todos é que quando a temperatura do ambiente condicionado por um A/C inverter chega a 2ºc abaixo da minima setada (18ºc) dos modelos da fujitsu/hitachi/mitsubishi/toshiba o compressor desliga ...isso acontece entre 5% a 10% do tempo total de operação ;..fora isso o compressor não desliga só diminue ou aumenta a rpm do compressor /fluxo de gas deslocado e rotação dos fan´s tanto da unidade externa como interna de acordo a demanda da carga específica ..

tenho certeza do que falo porque foi muito tempo convivendo e aprendendo em minhas montagens,nos treinamentos ,cursos,feiras,com demonstrações de operação em compressores com transparencia (paredes de acrílico)e todos os estágios,fases,e estados dos gases refrigerantes no ciclo da refrigeração ,o porque que eles mudam de estado,fase,pressão e temperatura , e principalmente as simulações de defeitos possíveis e imagináveis e também dos defeitos e acertos que aconteceram comigo e com os colegas.. isso tudo fotos,videos ,de instalações bem feitas e mal feitas...abcs jairo

jairo bertoni
31-01-2012, 07:06
Jairo,

Eu também sempre entendi que no exemplo citado (Fujitsu 12k) a capacidade mínima é de 3100 BTU. Logo, se a carga térmica do ambiente é menor que 3100 BTU o aparelho vai desligar. Afinal, o que significa este valor de 3100 BTU? Não é a capacidade mínima de operação do equipamento?

Obrigado pela atenção,
Eduardo
vamos imagimar duas situações

se a temperatura externa estiver muito acima de 30 ºc e vc quer uma temperatura de 30ºc internamente que é temperatura maximado condicionador,o compressor vai operar mantendo essa temperatura interna na temperatura setada sem desligar variando somente as capacidades de operação do compressor,valvula eletronica e moto ventiladores pra que a temperatura interna estabilize na temperatura setada seja ela qual for,no caso 30ºc

se a temperatura externa por qualquer motivo abaixar e a temperatura interna cair pra 28 ºc o compressor desliga e essa situação também acontece na temperatura minima de operação no caso do fujitsu que é de 18ºc se por qualquer motivo a temperatura interna chegar aos 16ºc esse compressor vai desligar..claro que pra que isso ocorra o condicionador teria que estar programado em 30ºc ou em 18ºc

fora dessas duas situações o inverter opera normalmente sem desligar só variando capacidades de condicionamento,potencia,velocidades do compressor,controle da vazão de gas e moto ventiladores entre o minimo e o maximo desses parametros de capacidade de operação pra manter a temperatura interna nos valores setados ou programados ..sendo que a temperatura minima de operação no fujitsu é de 18º e a maxima 30ºc se a temperatura interna chegar a 2º c abaixo dessas temperaturas o compressor desliga...isso como foi explicado em outras postagens é para evitar o bloqueio da condensadora (unidade externa) e suas inevitáveis consequencias e não exatamente como um controle de temperatura

claro que pra que isso aconteça e o compressor desligue,o condicionador tem que estar setado e programado na temperatura minima(18º c) ou na maxima (30ºc) e as temperaturas internas por " N" motivos alcancarem essas temperaturas abaixo em 2º c (16ºc e 28ºc)das temperaturas minimas ou maximas ..fora essas duas condições o compressor opera normalmente

acho que mais claro que isso e sem muito "tecniquês" é impossível..

abcs jairo

Dequinho
31-01-2012, 07:28
Entendi a parte dos 18 graus, porém ainda não me respondeu o que um A/C inverter, fujitsu, hitachi, mitsubishi ou LG faz, se eu setar um grau celsius acima em um dia com pouca carga térmica envolvida.

Eu entendo que deve existir um complexo algoritmo por trás de cada controladora desses inverters, bem como entendo que a capacidade térmica de cada material de um quarto influencia de forma diferente, além de outros fatores como a temperatura externa e de fontes de calor dentro do ambiente a ser refrigerado.

Apesar de haver bastante flexibilidade na operação de A/Cs inverter, eles tem um range mínimo de operação, o qual é o mínimo trabalho para compressão do R-410a de forma a torná-lo líquido, e isso independe do ar ser inverter; sem essa mínima potência fornecida não é possível comprimir o gás para futura evaporação e resfriamento do ambiente.

A minha dúvida nesse exato instante, é o que a maioria dos inverters faz quando em seu algoritmo de funcionamento, chega à conclusão que se fornecer o mínimo da carga térmica possível (1700 Btus no caso de 9k, 3100 Btus no caso de 12k), vai resfriar o ambiente a uma temperatura acima da selecionada. Quero saber se ele fica consumindo energia e com o fan no mínimo (gerando assim desperdício de energia), ou se desliga o compressor externo e regula o fan para o mínimo (para minimizar aumento de calor por convecção).

Não quero ser responsável por queimar uma marca nem favorecer a que eu comprei só para justificar diferenças de funcionamento, porém assim como eu, diversas pessoas baseiam suas compras nas experiências e conhecimentos que tiram daqui. Acho que quanto mais informações eu puder contribuir a partir de um produto que eu tenho, mais ajudo outras pessoas a terem certeza de suas decisões; não quero fazer disso uma disputa de egos, mas não me dou por satisfeito sem respostas claras e objetivas.

jairo bertoni
31-01-2012, 08:35
Entendi a parte dos 18 graus, porém ainda não me respondeu o que um A/C inverter, fujitsu, hitachi, mitsubishi ou LG faz, se eu setar um grau celsius acima em um dia com pouca carga térmica envolvida.

Eu entendo que deve existir um complexo algoritmo por trás de cada controladora desses inverters, bem como entendo que a capacidade térmica de cada material de um quarto influencia de forma diferente, além de outros fatores como a temperatura externa e de fontes de calor dentro do ambiente a ser refrigerado.

Apesar de haver bastante flexibilidade na operação de A/Cs inverter, eles tem um range mínimo de operação, o qual é o mínimo trabalho para compressão do R-410a de forma a torná-lo líquido, e isso independe do ar ser inverter; sem essa mínima potência fornecida não é possível comprimir o gás para futura evaporação e resfriamento do ambiente.

A minha dúvida nesse exato instante, é o que a maioria dos inverters faz quando em seu algoritmo de funcionamento, chega à conclusão que se fornecer o mínimo da carga térmica possível (1700 Btus no caso de 9k, 3100 Btus no caso de 12k), vai resfriar o ambiente a uma temperatura acima da selecionada. Quero saber se ele fica consumindo energia e com o fan no mínimo (gerando assim desperdício de energia), ou se desliga o compressor externo e regula o fan para o mínimo (para minimizar aumento de calor por convecção).

Não quero ser responsável por queimar uma marca nem favorecer a que eu comprei só para justificar diferenças de funcionamento, porém assim como eu, diversas pessoas baseiam suas compras nas experiências e conhecimentos que tiram daqui. Acho que quanto mais informações eu puder contribuir a partir de um produto que eu tenho, mais ajudo outras pessoas a terem certeza de suas decisões; não quero fazer disso uma disputa de egos, mas não me dou por satisfeito sem respostas claras e objetivas.

vc não tá confundindo as bolas não meu amigo? vc não estar entendendo as explicações ou não concordando com ele blz mas daí de estar contribuindo ou sendo sendo responsável,não sei de vez em quando aparecem figurinhas como vc ...que em vez de simplificar ,complicam

é isso aí,ou por que vc não entendeu ou não concordou daí nós estarmos queimando ou sendo responsável por queimas de imagem ou por escolhas pessoais isso é um caminho meio que estranho eu pessoalmente acho que vc não entendeu ,não entende e pelo que percebi não vai entender lhufas de inversão e ainda quer explicar ..tá igual o chacrinha ,confundindo ....

rsrsr os algoritmos rsrsrsr..nós todos temos limites de conhecimento, eu cheguei no meu..mais do que isso eu não sei meu amigo , converse com o senhor takao ,vidigal ou daniel na fujitsu 011 3149 5700 ramal 4 ou na hitachi com o sr sergio hazuma 012 3906 2142..eu já havia pedido pra vc fazer isso pelo rumo que a conversa tava tomando e pelo que esse rumo ia tomar ..e no que isso ia dar acho e o pior não levaria a lugar nenhum e vc aind avem falando de ego .. que se eles tiveram paciencia e tempo vão te dar ouvidos ah obrigado pela sua contribuição ao topico ...ou entre no site que lá tem todas as explicações possíveis ...se vc quiser discutir sobre algoritmos ,discuta com eles por favor ligue lá e pare de encher o saco boa sorte um grande abraço jairo

sirvo
31-01-2012, 08:42
Sirvo,

a única coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha foi você falar que o de 12 mil BTUs não apresenta o mesmo comportamento.

Qual a metragem do lugar onde está o de 8500 BTUs? e o de 12 mil? Ambos são completamente fechados? Tem muito vidro? Os testes foram feitos com equipamentos ligados, desligados, quantas pessoas dentro?


Vamos lá.

Meu quarto: 4x4 com janela, closet (2x2) mais 2 portas de vidro (banheiro 2x2). Não bate sol, 2 pessoas: inverter lg hero 8500btu.
Sala: Três janelas de vidro, 4x4m, não bate sol.... 12000btu..

Olha só, temperatura lá fora, 24C. Liguei o ar da sala e coloquei no fan máximo, setei internamente em 23C. Ele resfriou até 22C, o compressor lá fora acelerou por 2min, desacelerou, está operando de forma quase impossível de ouvir (só colocando a mão pra senti-lo operando) e a ventoinha externa está operando normal... A temperatura interna na sala fica variando entre 22.1C até 22.6C.. não sai disso e NADA DESLIGA. O fan interno continuo no máximo e lá fora tudo ligado.

Vamos agora para o quarto:
Temperatura lá fora: 24.1C... Coloquei 23C no internamente. Ele ligou, o compressor comecou a trabalhar, acelerou, desacelerou, ficou silencioso, a temperatura interna foi diminuindo 23C, 22.8C, 22.5C, 22.0C, 21.8C, 21.2C, 21C-> Pronto, desligou tudo lá fora e o fan interno que estava no máximo ficou no mínimo!!!!!! AIAIAIAI...

A temperatura deveria estar em 22C.. o compressor externo poderia até se desligar mas a ventoinha externa não deveria e muito menos a interna... O compressor deveria ficar trabalhando de forma lenta para manter os 22C (23C setado)... Sabe o que acontece agora que o compressor desligou? A temperatura interna que está em 22C vai subindo lentamente até 23.5C e daí o compressor lá fora liga e o fan volta a operar no máximo internamente.

Eu vejo isso como um problema, bug, defeito, problema de sensor ou lógica de programação...

(ahh, já fiz este teste com a temperatura lá fora de 30C... coloquei 24C... acontece a mesma coisa....)

Dequinho
31-01-2012, 11:09
Vamos lá.

Vamos agora para o quarto:
Temperatura lá fora: 24.1C... Coloquei 23C no internamente. Ele ligou, o compressor comecou a trabalhar, acelerou, desacelerou, ficou silencioso, a temperatura interna foi diminuindo 23C, 22.8C, 22.5C, 22.0C, 21.8C, 21.2C, 21C-> Pronto, desligou tudo lá fora e o fan interno que estava no máximo ficou no mínimo!!!!!! AIAIAIAI...

A temperatura deveria estar em 22C.. o compressor externo poderia até se desligar mas a ventoinha externa não deveria e muito menos a interna... O compressor deveria ficar trabalhando de forma lenta para manter os 22C (23C setado)... Sabe o que acontece agora que o compressor desligou? A temperatura interna que está em 22C vai subindo lentamente até 23.5C e daí o compressor lá fora liga e o fan volta a operar no máximo internamente.

Eu vejo isso como um problema, bug, defeito, problema de sensor ou lógica de programação...

(ahh, já fiz este teste com a temperatura lá fora de 30C... coloquei 24C... acontece a mesma coisa....)

Eu acho que há algum problema no seu A/C. Pode ser problemas com o sensor de temperatura, placa de controle, etc. Mas isso não é como deveria funcionar.

Por quanto tempo você deixou o ar ligado e observou isso? a noite toda?

É uma pena que eu só vou poder testar o meu no sábado.... mas testo assim que puder, e posto meu resultado aqui, ok?


Ao Jairo.

Bom, felizmente, "figurinhas" como eu, tem interesse de aprender, capacidade intelectual pra admitir que não sabe de tudo, questionar aquilo que está dentro de seu conhecimento e de fazer aquilo que pode para contribuir ao conhecimento próprio e dos outros.

Espero que tenha contribuido de alguma forma com o seu problema Sirvo. Com certeza sua discussão e perguntas ajudaram e esclarecer algumas dúvidas que eu tinha. Forum de discussão; aliás, discussão pra mim, serve exatamente para isso.

jairo bertoni
31-01-2012, 11:32
Ao Jairo.

Bom, felizmente, "figurinhas" como eu, tem interesse de aprender, capacidade intelectual pra admitir que não sabe de tudo, questionar aquilo que está dentro de seu conhecimento e de fazer aquilo que pode para contribuir ao conhecimento próprio e dos outros.

Espero que tenha contribuido de alguma forma com o seu problema Sirvo. Com certeza sua discussão e perguntas ajudaram e esclarecer algumas dúvidas que eu tinha. Forum de discussão; aliás, discussão pra mim, serve exatamente para isso.

http://www.htforum.com/vb/showthread.php/183060-ESCLARECIMENTO?p=3903441&viewfull=1#post3903441 boa sorte um grande abraço jairo

Niex
31-01-2012, 11:55
Dequinho e Sirvo foi feito vacuo na instalação dos seus Hero, foi autorizada ou instalador ?
Grato

sirvo
31-01-2012, 13:26
Niex, não instalei pela autorizada.

Eu acompanhei toda a instalação. Ele fez vácuo por 20~25min, não houve vazamentos. Verificamos a pressão de trabalho e ficou na faixa dos 120~130psi.
Uma coisa curiosa foi em relação ao comprimento da tubulação. Como eu instalei a condensadora e evaporadora na mesma parede, a tubulação ficaria com menos de 1 metro. Como no manual está escrito que o comprimento MÍNIMO da tubulação é de 3 metros, ele enrolou alguns metros da tubulação entre a parede e o compressor.....

Ok?

Dequinho
31-01-2012, 13:56
Dequinho e Sirvo foi feito vacuo na instalação dos seus Hero, foi autorizada ou instalador ?
Grato

Fiz com um instalador experiente, de uma empresa que vende e instala A/Cs aqui em SP (inclusive Fujitsu Inverter). Não era de autorizada.

Fez vácuo de mais de 40 min, postei uma foto do manômetro enquanto ele fazia. Monitorou a pressão de trabalho, mas não lembro do valor que deu. Fez uma instalação de primeira...

Niex
31-01-2012, 17:59
Poxa eu estou muito interessado em um Hero de 8500, mais e quanto este problema de estar desligando, algum de vcs já entraram em contato com a LG, tem algum meio de programar uma temperatura nele e o mesmo manter e não desligar.
PS: quando digo desligar, não é desligar por economia e sim desligar por parar até de ventilar na unidade interna.
O Jairo já instalou dele não sei quantos, mais creio se alguns do que ele instalou dessem esse problema ele comentaria conosco aqui.

jairo bertoni
31-01-2012, 20:50
Poxa eu estou muito interessado em um Hero de 8500, mais e quanto este problema de estar desligando, algum de vcs já entraram em contato com a LG, tem algum meio de programar uma temperatura nele e o mesmo manter e não desligar.
PS: quando digo desligar, não é desligar por economia e sim desligar por parar até de ventilar na unidade interna.
O Jairo já instalou dele não sei quantos, mais creio se alguns do que ele instalou dessem esse problema ele comentaria conosco aqui.

instalei dois recentemente desse modelo até agora sem reclamações tanto da minha parte como do cliente o unico senão é que uma veio sem a carga de gas .facil de instalar ..sem os sintomas citados pelos colegas..enfim normal...um grande abraço jairo

Dequinho
31-01-2012, 21:52
Achei uma informação interessante no data book dos Splits LG Inverter em sites do exterior.

Parece que quando setado no modo Automático, o A/C funciona desligando e ligando o compressor conforme flutua em torno de 1 grau celsius da temperatura setada. Não fala informações detalhadas do modo refrigeração.

fonte: http://www.chlodzenie.pl/dl/dokumentacje%20instalacyjne/EPDB%20Scienne%20Inverter%202011.pdf

Sirvo, você está usando o split no modo refrigeração ou automático?


68367

Dequinho
31-01-2012, 21:59
Aliás, pode INCLUSIVE desligar o ventilador da unidade interna...

Bom, está aí o algoritmo aproximado do que acontece no modo automático. Não conheço outros inverters, e não tenho base de comparação. Mas pra esse modo creio que a LG se diferencia bastante na forma de funcionamento se é igual a linha Hero e Libero que é vendida lá fora.

sirvo
31-01-2012, 22:22
Aliás, pode INCLUSIVE desligar o ventilador da unidade interna...

Bom, está aí o algoritmo aproximado do que acontece no modo automático. Não conheço outros inverters, e não tenho base de comparação. Mas pra esse modo creio que a LG se diferencia bastante na forma de funcionamento se é igual a linha Hero e Libero que é vendida lá fora.

Cara, esse gráfico mostra perfeitamente o que tá rolando aqui... Quando atinge alguns graus a menos do que o setado, ele desliga o compressor e coloca em low o fan...... !

Acabei de testar deixando o fan em low o tempo todo.... ele gelou, entrou em regime com compressor funcionando lentamente........ depois de uns 10min, desligou o compressor e o fan continuou em low...

Cara, não acredito que o hero 8500btu operando com fan em low e compressor no mínimo conseguem gerar um resfriamento superior à taxa na qual o quarto esquenta... poxa, com 30C lá fora ele ainda se desliga... To vendo que meu quarto tem um isolamento de geladeira cara.. não sai ar frio de lá não.........E minha tevezinha de 22" com 2 pessoas no quarto também não esquentam nada....

Tô putão.....

Até mais...

ahh, só uso no modo resfriamento.. não vejo necessidade de usar no modo alterações automáticas..

ahh, pela 3 vez.. o hero de 12000btu da sala não acontece nada disso... mesmo se eu setar 25C e lá fora estiver 24C....

Ahh, só para esclarecer uma coisa... A tática (se é que é tática mesmo... ou problema) de desligar o compressor e colocar o fan em low, pode até ser boa para economizar energia..etc... Porém, a sensação de calor acontece! Você seta 24C, ele libera aquela leve brisa de ar frio e isso melhora muito a sensacao termica..você dorme melhor.. No entanto, quando a bagaça desliga e o fan fica em low, mesmo com a temperatura do quarto aumentando lentamente, a sensação é a de que o quarto esquentou uns 2C.... e isso incomoda muito!

WGPereira
31-01-2012, 22:42
Enfim, é um inverter funcionando como um aparelho split convencional on/off permetindo assim uma variação térmica no ambiente bem acima da variação de +/- no máximo de 1ºC, como é comum nos aparelho inverter que estejam funcionando perfeitamente.
Abraço.

Dequinho
31-01-2012, 23:04
Achei os manuais de serviço da linha completa dos LG Inverter. Quero ver se ele cita alguma diferença no manual de 9 e de 12k.

Mais tarde envio os endereços certos de cada um desses manuais...

jairo bertoni
31-01-2012, 23:07
Ahh, só para esclarecer uma coisa... A tática (se é que é tática mesmo... ou problema) de desligar o compressor e colocar o fan em low, pode até ser boa para economizar energia..etc... Porém, a sensação de calor acontece! Você seta 24C, ele libera aquela leve brisa de ar frio e isso melhora muito a sensacao termica..você dorme melhor.. No entanto, quando a bagaça desliga e o fan fica em low, mesmo com a temperatura do quarto aumentando lentamente, a sensação é a de que o quarto esquentou uns 2C.... e isso incomoda muito!

olha a tecnologia inverter foi concebida e sua operação otima é quando não há ciclagem ou pico de energia pelo on/off..mesmo que essa operação volte de modo gradual onde o pico é muito minimizado por essa graduação de fracionada de potencia ...acho que pode ser algum defeito de algum termistor ou sensor de temperatura, ..não acredito que seja em falha no projeto ..mas de algum sensor tanto na unidade interna como da externa o ideal seria se o tecnico que instalou medir as resistencias ohmicas desses termistores ou sensores de temperatura ecompará-las em alguma tabela da LG desses componentes

eu tenho das fujitsus ,hitachi e mitsubishi ..creio que as medições não coincidiriam com o equipamento da lg ...mas pode ser por aí ...boa sorte um grande abraço jairo

Dequinho
31-01-2012, 23:14
Enfim, é um inverter funcionando como um aparelho split convencional on/off permetindo assim uma variação térmica no ambiente bem acima da variação de +/- no máximo de 1ºC, como é comum nos aparelho inverter que estejam funcionando perfeitamente.
Abraço.

Não, pois a velocidade de partida do compressor é a mínima quando ele liga novamente para subir esse meio grau celsius que subiu.... o LG trabalha com sete passos de frequência dependendo da diferença de temperatura do ar e da temperatura selecionada

Ao invés de trabalhar com 8500 mil BTUs de potência, trabalha com 3100, que é a carga fornecida para a mínima operação do compressor.

Calma lá, que vou mandar a tabela falando exatamente isso...

Sirvo, pelo que estou lendo aqui no manual de serviço, deveria ter uma oscilação MÁXIMA de um grau celsius com esse modo de operação. Não sei lhe dizer o porque não está funcionando conforme adequado.

As dimensões de afastamento entre paredes e teto da unidade interna foram seguidas conforme o manual?

sirvo
31-01-2012, 23:22
Não, pois a velocidade de partida do compressor é a mínima quando ele liga novamente para subir esse meio grau celsius que subiu.... o LG trabalha com sete passos de frequência dependendo da diferença de temperatura do ar e da temperatura selecionada

Ao invés de trabalhar com 8500 mil BTUs de potência, trabalha com 3100, que é a carga fornecida para a mínima operação do compressor.

Calma lá, que vou mandar a tabela falando exatamente isso...

Sirvo, pelo que estou lendo aqui no manual de serviço, deveria ter uma oscilação MÁXIMA de um grau celsius com esse modo de operação. Não sei lhe dizer o porque não está funcionando conforme adequado.

As dimensões de afastamento entre paredes e teto da unidade interna foram seguidas conforme o manual?

Legal aquele PDf que vc enviou anteriormente... bem completo...

Sim, os afastamentos estão corretos...

Quando puder, disponibilize esses novos dados...

Obrigado.

Sylvio

Dequinho
31-01-2012, 23:29
algum sensor tanto na unidade interna como da externa o ideal seria se o tecnico que instalou medir as resistencias ohmicas desses termistores ou sensores de temperatura ecompará-las em alguma tabela da LG desses componentes

eu tenho das fujitsus ,hitachi e mitsubishi ..creio que as medições não coincidiriam com o equipamento da lg ...mas pode ser por aí ...boa sorte um grande abraço jairo

Uma leitura errada de qualquer um dos termistores (sensores de temperatura das unidades internas, externas e linhas de gás), faz o inverter não funcionar como deveria.

Mais uma vez, esse modo de operação evita desperdício de energia (a exemplo do Fujitsu que só desliga o compressor antes de congelar o líquido dentro da tubulação), mas era pra operar numa faixa de oscilação de APENAS um grau celsius...

Pra quem quiser tirar mais informações (e tem MUITA informação interessante), segue o endereço do service manual de diversos aparelhos da LG

http://www.hawco.co.uk/lg_cp.aspx

Todos os AS-W são modelos inverter. Esse W é o código que identifica os modelos que tem essa tecnologia. Segue o modo de operação para modo de resfriamento.

Inverter não é tudo igual, como eu já havia dito hoje de manhã. Cada fabricante estabelece sua lógica de funcionamento, e quem acha que Fujistu = Daikin = Mistubishi = Midea = Lg = Samsung, não é não. Quem diz isso está vendendo gato por lebre.

Quem quiser se aprofundar mais sobre isso, sugiro esse forum aqui: http://www.refrigeration-engineer.com

68375

Niex
01-02-2012, 08:06
olha a tecnologia inverter foi concebida e sua operação otima é quando não há ciclagem ou pico de energia pelo on/off..mesmo que essa operação volte de modo gradual onde o pico é muito minimizado por essa graduação de fracionada de potencia ...acho que pode ser algum defeito de algum termistor ou sensor de temperatura, ..não acredito que seja em falha no projeto ..mas de algum sensor tanto na unidade interna como da externa o ideal seria se o tecnico que instalou medir as resistencias ohmicas desses termistores ou sensores de temperatura ecompará-las em alguma tabela da LG desses componentes

eu tenho das fujitsus ,hitachi e mitsubishi ..creio que as medições não coincidiriam com o equipamento da lg ...mas pode ser por aí ...boa sorte um grande abraço jairo

O link que o dequinho disponibilizou tem esses valores, serie partir para o teste agora.

Dequinho
01-02-2012, 08:34
Consigo arrumar um termopar USB furreca pra monitorar a flutuação de temperatura do meu quarto enquanto tiver usando meu Split. Só não sei se com precisão +- de um grau celsius eu vou conseguir ver uma flutuação grande. Caso alguém tenha acesso e queira testar, isso vende na Rua Santa Ifigênia em São Paulo.

Ninguém tem um Data Logger de Umidade e Temperatura decente pra me emprestar não? pode ser qualquer um desses daqui: http://www.romiotto.com.br/datalogger-temperatura.htm :feliz::feliz: :feliz:

jairo bertoni
01-02-2012, 10:53
Consigo arrumar um termopar USB furreca pra monitorar a flutuação de temperatura do meu quarto enquanto tiver usando meu Split. Só não sei se com precisão +- de um grau celsius eu vou conseguir ver uma flutuação grande. Caso alguém tenha acesso e queira testar, isso vende na Rua Santa Ifigênia em São Paulo.

Ninguém tem um Data Logger de Umidade e Temperatura decente pra me emprestar não? pode ser qualquer um desses daqui: http://www.romiotto.com.br/datalogger-temperatura.htm :feliz::feliz: :feliz:

nas inverter´s vrv´s acima de 15 tr´s os displays e controladores já vem pra controle de UR com temp BU e BS tanto externa como internas e alarme de saturação de emissão de Co² ..tenho um aqui bem simples ..isso custa caro... o kit da hitachi custa se não me flaha a memória acima de R$ 1000,000 mas esses mais simples acho que vc acharia por R$200,00 olha o inversor trablaha igual algumas variaveis são diferentes mas não muito mas é bom vc pesquisar esse lg ..pois é lançamento recente vou anexar o da fujitsu ... e o da hitachi lá no topicos deles se vc quiser dar uma olhada boa sorte jairo

WGPereira
01-02-2012, 12:12
Inverter não é tudo igual, como eu já havia dito hoje de manhã. Cada fabricante estabelece sua lógica de funcionamento, e quem acha que Fujistu = Daikin = Mistubishi = Midea = Lg = Samsung, não é não. Quem diz isso está vendendo gato por lebre.

Com certeza não, pois se assim o fosse tanto faria comprar do fabricante A, B ou C. A idéia básica projetada a mais de 30 anos pela Toshiba com certeza é a mesma, mas recebeu ao longo dos anos incrementos tecnológos desenvolvidos por cada fabricante e embarcados em seus produtos que fazem as diferenças entre um aparelho e o outro e logicamente pesam também no custo final de cada fabricante haja visto, por exemplo, o Hitashi Clean Excellence que é um split hi-wall com inversor de 12000 BTU que tem seus componentes fabricados no Japão e é montado e vendido aqui no Brasil por R$3999,00; com certeza ele esta recheado de diferenciais e avanços tecnológicos que os outros fabricantes não tem em seus aparelhos.
Abraço.

Dequinho
01-02-2012, 13:49
haja visto, por exemplo, o Hitashi Clean Excellence que é um split hi-wall com inversor de 12000 BTU que tem seus componentes fabricados no Japão e é montado e vendido aqui no Brasil por R$3999,00; com certeza ele esta recheado de diferenciais e avanços tecnológicos que os outros fabricantes não tem em seus aparelhos.
Abraço.

Exato, e acho que seria interessante que vocês, instaladores, e especialistas na comercialização e representação desses A/Cs, que tem acesso a MUITO mais informação que eu, pudessem repassar a nós (consumidores finais), que diferenças de funcionamento vocês observam e tem conhecimento a partir do acesso a manuais de serviço que provavelmente não são acessíveis a nós.

Acho que é estabelecido que A/Cs convencionais tem data certa para acabar, e o futuro é operação fracionada. Quando todo mundo só vender inverter, as diferenças de funcionamento, tecnologia embarcada, lógica de controle e tecnologias diferenciais vão começar a aparecer mais; aliás já estão aparecendo, no caso desse aparelho da LG... e essa "tendência" não vai parar nesse modelo e marca.

Esses manuais de serviço que eu postei aqui, as distribuidoras, revendas e instaladores credenciados tem acesso?

www.lgeaircon.com (site de suporte técnico a distribuidores, instaladores, etc) tem muito mais arquivos do que eu achei, e infelizmente apenas sendo um "business partner" você consegue acesso a eles....

Gostei muito do forum de engenharia de refrigeração que indiquei aqui, e estou dando uma olhada no funcionamento dos outros fabricantes. Com certeza quando tiver tempo também darei meus 2 centavos de opinião a respeito do funcionamento das outras marcas conforme aprender algo de interessante...

WGPereira
01-02-2012, 17:44
Acho que é estabelecido que A/Cs convencionais tem data certa para acabar, e o futuro é operação fracionada. Quando todo mundo só vender inverter, as diferenças de funcionamento, tecnologia embarcada, lógica de controle e tecnologias diferenciais vão começar a aparecer mais; aliás já estão aparecendo, no caso desse aparelho da LG... e essa "tendência" não vai parar nesse modelo e marca.

Pelo menos a Fujitsu já não produz mais aparelhos AC convencionais; se navegar no novo site deles aqui do Brasil poderá constatar que todos os aparelhos de qualquer calacidade e modelo já são do tipo inverter e utilizam o gás R410A.
Abraço.

Niex
01-02-2012, 18:32
Será que o hero apesar de desligar completamente acaba sendo mais economico do que ficar em baixa rotação e nao startar novamente ?

jairo bertoni
01-02-2012, 19:05
Será que o hero apesar de desligar completamente acaba sendo mais economico do que ficar em baixa rotação e nao startar novamente ?

é muito cedo ainda pra gente avaliar ..os que eu instalei são recentes e em pouca quantidade e aparentemente não tem essa característica..ou seja é o que eu estou acostumado,até agora mesmo em teste nenhuma chegou a desligar ...vou ficar atento a esse detalhe ..não acredito que a ciclagem ou o on/off seja legal ..vou contatar o pessoal de engenharia de campo da Lg em sampa (sr demis) pra ele me falar sobre isso..a princípio na minha modesta opinião não é legal mesmo com a volta gradual na potencia de operação ... porque na verdade a ciclagem e o pico de energia ,mesmo em cc com frequencia baixa ,voltagem e amperagem baixa mais rpm a curva de performace dá uma levantada boa ..a não ser que o pessoal da lg achou um pulo do gato que eu ainda não vislumbrei sua eficacia verdadeira ..no caso das fujitsu e as hitachis a ciclagem acontece por uma questão de segurança e não de economia ... é o que eu percebi mas os colegas estão interessados a explicr isso pro forum ..legal vamo ficar na espera de qualquer maneira vou ligar na lg ...depois eu posto o resultado,,, e aí vc resolveu ou não resolveu ???rsrsrsr sua mulher ainda não te cortou o pescoço??rsrsrsr abcs jairo

Niex
01-02-2012, 19:10
é muito cedo ainda pra gente avaliar ..os que eu instalei são recentes e em pouca quantidade e aparentemente não tem essa característica..ou seja é o que eu estou acostumado,até agora mesmo em teste nenhuma chegou a desligar ...vou ficar atento a esse detalhe ..não acredito que a ciclagem ou o on/off seja legal ..vou contatar o pessoal de engenharia de campo da Lg em sampa (sr demis) pra ele me falar sobre isso..a princípio na minha modesta opinião não é legal mesmo com a volta gradual na potencia de operação ... porque na verdade a ciclagem e o pico de energia ,mesmo em cc com frequencia baixa ,voltagem e amperagem baixa mais rpm a curva de performace dá uma levantada boa ..a não ser que o pessoal da lg achou um pulo do gato que eu ainda não vislumbrei sua eficacia verdadeira ..no caso das fujitsu e as hitachis a ciclagem acontece por uma questão de segurança e não de economia ... é o que eu percebi mas os colegas estão interessados a explicr isso pro forum ..legal vamo ficar na espera de qualquer maneira vou ligar na lg ...depois eu posto o resultado,,, e aí vc resolveu ou não resolveu ???rsrsrsr sua mulher ainda não te cortou o pescoço??rsrsrsr abcs jairo

Grande Jairo, depois poste o retorno para nos.
Se for problema deve ser alguma coisa relacionada a sensor de temperatura.
Eu tb "acho" que ciclagem é mais economica que on/off.

bandas
03-02-2012, 11:36
Bom dia pessoal, estou pensando em comprar um Lg inverter. Só tenho uma dúvida a entrada de energia fica na unidade de fora ou na de dentro, pois não vejo o cabo de alimentação em lugar nenhum.

jairo bertoni
03-02-2012, 12:14
Bom dia pessoal, estou pensando em comprar um Lg inverter. Só tenho uma dúvida a entrada de energia fica na unidade de fora ou na de dentro, pois não vejo o cabo de alimentação em lugar nenhum.

nos condicionadores de 8500 btu´s e 12000 btus´s desse modelo da LG a entrada ou entrega de energia fica dentro da unidade interna ...no manual está descrito como energizar e por onde

acima disso em alguns modelos ou fabricantes a alimentação eletrica é feita pela na unidade externa sendo que o de 18000 da lg não sei se é pela UI ou UE pois ainda não as instalei portanto não sei te dizer ..alguma duvida ? poste pra gente obrigado um grande abraço jairo

Niex
03-02-2012, 12:24
Vi um reclamação de atendimento sobre a LG no Reclame Aqui, dizendo que o fulano de tal precisou acionar a garantia e a autorizada era distante e ia cobrar pelo deslocamento, diante disso entrei em contato com a LG hoje.
A atendente me informou que não é cobrado e que o tempo de garantia permanece mesmo não sendo instalado por credenciado, e que tb estão sendo credenciados novos instaladores em todo o Brasil, vamos aguardar e torcer para que aumente mesmo de todas as marcas.

jairo bertoni
03-02-2012, 13:02
Vi um reclamação de atendimento sobre a LG no Reclame Aqui, dizendo que o fulano de tal precisou acionar a garantia e a autorizada era distante e ia cobrar pelo deslocamento, diante disso entrei em contato com a LG hoje.
A atendente me informou que não é cobrado e que o tempo de garantia permanece mesmo não sendo instalado por credenciado, e que tb estão sendo credenciados novos instaladores em todo o Brasil, vamos aguardar e torcer para que aumente mesmo de todas as marcas.

:legal::legal: vai postando aí o que vc descobre em suas pesquisas ...boa sorte ..tomara que dê tudo certo pra vc ..um grande abraço jairo

bandas
03-02-2012, 14:42
No manual de instalação, não diz nada sobre onde colocar o cabo para ligar.

sirvo
03-02-2012, 15:07
Na instalação feita aqui nos LG Hero, a alimentação (fase+fase+terra) é ligada na unidade externa e a unidade externa envia energia para a unidade interna... Na unidade externa, do lado, tem uma tampinhas parafusada.... e dentro os conectores..

Era essa a dúvida ou eu boiei?

jairo bertoni
03-02-2012, 15:18
Na instalação feita aqui nos LG Hero, a alimentação (fase+fase+terra) é ligada na unidade externa e a unidade externa envia energia para a unidade interna... Na unidade externa, do lado, tem uma tampinhas parafusada.... e dentro os conectores..

Era essa a dúvida ou eu boiei?

cara pode ter sido eu..instalei só dois e sinceramente eu não me lembro na verdade quem instalou foi um funcionário ..mas pode ser sim....descurpa a falha ..rsrsrsr mas de qualquer maneira no manual de instalação com certeza explicaria isso independentemente se for na unidade externa ou interna..poste pra gente se eu não souber pode ter certeza que tem colegas que sabem brigadão sirvo acho dessa vez vc me salvou acabei de olhar o maual é pela unidade externa mesmo up´s falha nossa rsrsrsr jairo obs o de 8500 eu não sei també m pois ainda não instalei só instalamos o de 12000 btu´s sirvo a sua de 8500 a alimentação eletrica também é pela unidade externa ?

Niex
03-02-2012, 17:51
Nenhuma novidade quanto ao desligamento dos Hero 8500?

sirvo
03-02-2012, 19:37
cara pode ter sido eu..instalei só dois e sinceramente eu não me lembro na verdade quem instalou foi um funcionário ..mas pode ser sim....descurpa a falha ..rsrsrsr mas de qualquer maneira no manual de instalação com certeza explicaria isso independentemente se for na unidade externa ou interna..poste pra gente se eu não souber pode ter certeza que tem colegas que sabem brigadão sirvo acho dessa vez vc me salvou acabei de olhar o maual é pela unidade externa mesmo up´s falha nossa rsrsrsr jairo obs o de 8500 eu não sei també m pois ainda não instalei só instalamos o de 12000 btu´s sirvo a sua de 8500 a alimentação eletrica também é pela unidade externa ?

hehe, ok...

Sim, tanto o de 8500 quanto o de 12000 são pela UE.

---------- Mensagem adicionada às 19:37 ---------- Mensagem anterior foi enviada às 19:34 ----------


Nenhuma novidade quanto ao desligamento dos Hero 8500?

Nada ainda... No manual está escrito que o led da parte interna indica falhas através das piscadas..

Vi em outro manual que o Dequinho enviou que dentro da placa eletrônica da unidade externa também há um led vermelho que indica falhas também.. só que o led tá soldado direto na placa.. será que rola abrir e dar uma olhada?

jairo bertoni
03-02-2012, 19:43
hehe, ok...

Sim, tanto o de 8500 quanto o de 12000 são pela UE.

---------- Mensagem adicionada às 19:37 ---------- Mensagem anterior foi enviada às 19:34 ----------



Nada ainda... No manual está escrito que o led da parte interna indica falhas através das piscadas..

Vi em outro manual que o Dequinho enviou que dentro da placa eletrônica da unidade externa também há um led vermelho que indica falhas também.. só que o led tá soldado direto na placa.. será que rola abrir e dar uma olhada?

não mexe não...vou falar com engenheiro de produção e qualidade da LG ..amigo antigo...tentei falar com ele ontem me pos no modo espera com musiquinha de vendendor de gas..até desligar depois não consegui mais falar nem com a sua secretária..rsrsrsr na 2ª vou tentar novamente depois posto o resultado...obrigado pela ajuda ..um grande abraço jairo

Ack
04-02-2012, 00:04
Eu comprei 2 LGs Hero de 8500, sendo que 1 foi instalado há dois dias e o outro o técnico veio instalar hj mas ele não funcionou....
O que já está instalado desliga sim!! Colocando em 23º ele começa a funcionar e vai acelerando o compressor (que alias é bem barulhento) e depois vai diminuindo até desligar exatamente a essa temperatura, conferindo no termômetro digital que tenho aqui, e liga de novo em poucos minutos.
Quando o compressor desliga a ventoinha externa para e a interna, se estiver na velocidade média ou alta, vai para a baixa e depois aumenta qdo o compressor religa.

Agora estou testando o modo automatico para ver se tem alguma diferença.

jairo bertoni
04-02-2012, 00:49
Eu comprei 2 LGs Hero de 8500, sendo que 1 foi instalado há dois dias e o outro o técnico veio instalar hj mas ele não funcionou....
O que já está instalado desliga sim!! Colocando em 23º ele começa a funcionar e vai acelerando o compressor (que alias é bem barulhento) e depois vai diminuindo até desligar exatamente a essa temperatura, conferindo no termômetro digital que tenho aqui, e liga de novo em poucos minutos.
Quando o compressor desliga a ventoinha externa para e a interna, se estiver na velocidade média ou alta, vai para a baixa e depois aumenta qdo o compressor religa.

Agora estou testando o modo automatico para ver se tem alguma diferença.

olha o que acho estranho é que a inversão foi pensada e veio evoluindo justamente pra minimizar o efeito do pico ou ciclagem de um equipamento que trabalhe com motores eletricos..o pico e a ciclagem é o grande vilão pra aumento do consumo de qualquer sistema...no caso do condicionamento a uns 30 anos os japoneses por sua conhecida capacidade de miniaturização de componentes foram introduzindo nos condicionadores chamados de mini split´s de parede e teto com compressores de pequena potencia entre 1/16 HP até 5 hp (+ ou - 60000 btu´s de calor) essa tecnologia já existia e vinha sendo introduzida e utilizada à automação de acionamentos e com advento da descoberta dos componentes eletronicos e da computação,começou a ser desenvolvida e integrada em grandes sistemas principalmente em seus parques fabris e escritórios corporativos..

claro que a volta para a operação em sistemas com inversão minimiza em muito esse pico ..estou achando estranho é ele ciclar tanto assim mesmo em intervalos regulares ou com uma certa "logica" se isso foi pensado a nivel de projeto e de operação queria uma explicação "lógica" pra essa "lógica"kkkkkkkkkk

pra isso nada melhor do que ter essa explicação dos próprios fabricantes.. vou tentar entrar em contato com o pessoal da LG que conhece essas maquinas .. e ver a possibilidade de algum engenheiro deles a entrar aqui no topico e explicar pra gente como é que opera esse LG acho que é de interesse deles e nosso também conhecer a operação de seus condiconadores com essa tecnologia ..

como instalei poucos LG´s fixos e recentemente dois hero´s e é tendencia de mercado essas marcas começarem a operar no nosso país é de meu interesse e de todo pessoal do forum , conhecer os produtos deles na "fonte" pra evitar as inevitáveis discussões sobre caracteristicas e particularidades de cada condicionador ou entre eles ..obrigado pelo sua cooperação boa sorte vai postando pra gente o desenrolar da coisa...um grande abraço jairo