    A IMPORTNCIA VITAL DA EQUIPOTENCIALIZAO – “BONDING”.

    Nota do tradutor:
    Em ingls, o termo “bonding” utilizado no ramo da Eltrica como uma ligao intencional entre dois pontos eletricamente atados Terra. Bonding , do verbo “to bond”, significa, grudar, colar, atar, etc.
    Aportuguesar o termo “bonding” j for discutido, j pensaram em usar, “bondear” ou “bondeamento”, termos esses que com o tempo viriam a ser associados ao termo equipotencializao ou seja, colocar dois ou mais pontos eltricos num mesmo potencial, numa mesma tenso. O termo equalizar tambm utilizado por alguns e que a propsito, equalizar uma palavra aportuguesada da palavra equalize, em ingls. Em portugus de Portugal no utilizada a palavra equalizao e sim igualizao, j que “equalizar” nada mais do que igualizar, tornar igual!


    OPERAO SEM SEGURANA:



    Aqui est um exemplo de uma operao insegura. O sistema eltrico de uma casa est apropriadamente conectado l igado Terra no ponto da entrada eltrica. Mas uma cerca de metal perto da casa est conectada Terra pelas estacas, mas no est equipotencializada com a malha de terra do sistema eltrico. Ai vai uma histria triste:

    1 – Nossa pobre vtima est lixando a tinta velha da cerca com uma ferramenta eltrica.

    2 – Um acidente bem longe da casa coloca em curto-circuito o fio Fase com o Neutro do circuito alimentador de 4000 volts.

    3 – Centenas de amperes de corrente fluem instantaneamente. Com apenas alguns Ohms de resistncia das linhas de fora, os 4kV so divididos ao longo do comprimento dos fios.

    4 – A malha de aterramento do poste do transformador, da casa e a ferramenta eltrica, so elevados para 1000 volts acima do potencial da Terra pela alta corrente e tenso derramada em cima do condutor neutro.

    5 – Em razo da cerca NO ter sido colocada num potencial acima da Terra, ela AINDA ESTAVA NO POTENCIAL DA TERRA!

    6 – A conexo entre 1000 volts da ferramenta e a cerca atada na terra, foi completada pela pobre vtima, eletrocutando-a.

    7 – O fusvel l no incio do circuito estoura, pondo um fim na elevao de tenso e corrente do sistema eltrico da residncia. Para-mdicos chegam na cena sem idia da razo da vtima ter sido eletrocutada, j que nenhuma falha pode ser encontrada do sistema eltrico da ferramenta.
    Muitas eletrocues sem causa aparente so causadas por esse efeito. Este website, em conjunto com histricos de companhias, podem ser usados para identificar a causa de tais fatalidades. Observe que uma descarga atmosfrica produz o mesmo efeito, mesmo longe do local de impacto do raio.

    OPERAO COM SEGURANA:



    Aqui est um exemplo de operao segura. O sistema eltrico da casa est apropriadamente conectada malha de terra na entrada eltrica. Aqui, a cerca de metal perto da casa est conectada Terra por estacas, e a cerca EST jumpeada (ligada ou equipotencializada) malha de aterramento do sistema eltrico. Ai vai a histria feliz:

    1 - Nossa vtima potencial est lixando a tinta com uma ferramenta eltrica

    2 - Um acidente bem longe da casa coloca em curto o fio Fase com o Neutro do circuito alimentador de 4000 volts.

    3 - Centenas de Amperes de corrente fluem instantaneamente. Com apenas alguns Ohms de resistncia das linhas de fora, os 4kV so divididos ao longo do comprimento dos fios.

    4 - A malha de aterramento do poste do transformador, da casa e da ferramenta eltrica so elevados 1000 volts acima do potencia da Terra pela alta corrente e tenso derramada no condutor neutro.

    5 - Em razo da cerca est equipotencializada com a malha de aterramento do sistema eltrico, ela tambm elevou seu potencial.

    6 - A conexo entre 1000 volts da ferramenta e 1000 volts da cerca,
    completada pela vtima. Mas j que dessa vez ambos esto num mesmo potencial , no existe corrente passando por ela! Ela no se torna uma vtima!

    7 - O fusvel estoura l no incio do circuito, finalizando a elevao de corrente e tenso do sistema eltrico. Para-mdicos no so chamados porque nada aconteceu ao homem. Ele continua a trabalhar na cerca, apenas chateado com a pequena interrupo de fora.
    Por causa de um “jumper” barato que estava conectado entre o aterramento funcional do sistema eltrico e a cerca de metal, a vida do homem foi salva.

    IDENTIFICANDO LOCAIS PERIGOSOS COMO O APRESENTADO ACIMA:

    As seguintes localizaes so pontos onde tenses letais pode se desenvolver momentaneamente sempre que um curto-circuito ocorrer na fiao de distribuio de fora de alta tenso.

    1 – Qualquer lugar onde uma pessoa use uma ferramenta ligada a um fio terra que venha a fazer contato com qualquer metal eletricamente conectado Terra, mas que no est jumpeado ou seja, equipotencializado ao aterramento de proteao do sistema.

    2 - Qualquer lugar onde algum est simultaneamente tocando num cano de metal que NO foi apropriadamente jumpeado ao aterramendo de proteo do sistema e num objeto que foi ligado ao aterramento de proteo. (nota do tradutor: ex: um fogo de cozinha ligado ao aterramento e uma torneira com cano de metal no jumpeado com o aterramento.)

    3 - Qualquer lugar que uma pessoa esteja usando um equipamento eletrnico aterrado que possa vir a fazer contato com qualquer objeto de metal eletricamente conectado Terra, mas que no esteja jumpeado ao sistema de aterramento de proteo do sistema. (nota do tradutor: Num aterramento TT, onde voc tem um neutro aterrado ou seja, o aterramento do sistema, e um computador ou equipamento qualquer ligado Terra em outra malha separada, tambm h problemas, j que neutro e aterramento so atados por capacitores dentro das fontes e voc pode estar em contato com esse equipamento tambm! Chuveiros eltrico num aterramento TT, onde tem um neutro aterrado, tambm a mesma coisa, as chances de eletrocuo por essa razo grande! Veja o item abaixo).

    4 – Onde quer que uma pessoa de p num piso molhado possa entrar em contato com qualquer objeto metlico eletricamente conectado ao aterramento do sistema de fora. Mas se o objeto de metal ao redor do cho molhado em todas as direes est jumpeado com o aterramento de proteo do sistema de fora, no h nenhum perigo. (Nota do tradutor: a gua de um chuveiro eltrico poderia ser considerada o “objeto de metal”, j que em algumas condies a mesma pode ser condutora eltrica, ainda mais se ocorrer uma elevao de potencial alta j que maior tenso, mais chances da corrente fluir por um meio com maior resistncia conduo eltrica).

    5 – Onde a estrutura metlica dentro do concreto de um prdio no foi jumpeada com o aterramento de proteo do sistema eltrico, o contato com um cho de concreto e um dispositivo aterrado pode ser perigoso. (Nota do tradutor: A razo dos experts dizerem que pior aterrar um dispositivo do que deixar sem fio terra, se a coisa no for feita do jeito certo, muito verdadeira, ambas situaes no so ideais, entretanto. Uma ruim a outra pior).

    6 – Onde quer que a pessoa faa contato simultneo com o sistema eltrico de dois edifcios diferentes ou dois sistemas eltricos distintos no mesmo prdio, a no ser que eles estejam jumpeados – equalizados, equipotencializados.

    7 – Onde no existe uma malha de aterramento ou ela tenha sido danificada.

    8 – Onde um cabeamento de sinal vai de um prdio ao outro.
    Quando eu estava no time que deu manuteno ao sistema de controle eltrico que era conectado entre vrios prdios altos, ns descobrimos que descargas atmosfricas no causavam danos ao prdio que foi atingido, porque o aterramento de proteo tinha seu potencial elevado acima do potencial da Terra, pelo raio. Mas sempre havia danos na interface de controle do cabo que ligava os dois prdios, em ambos lados do cabeamento do prdio atingido. Aqueles prdios no recebiam a elevao de potencial do seu aterramento de proteo. A tenso do raio descia no cabo de um prdio para o prximo, ento toda tenso da descarga aparecia entre o cabo e o aterramento de proteo nos prdios adjacentes. “Puff”, l se iam as interfaces – e qualquer pessoa que por ventura viesse a tocar esse cabo – num prdio adjacente.

    Continua na mensagem abaixo...

  2. 3 membros agradeceram _rau_ por esta mensagem



  3. #2
    Membro
    Registro em
    31-7-08
    Localizao
    Brasilia
    Mensagens
    675
    ——————————————
    Obrigado:
    0 concedido(s)
    308 recebidos por 159 msgs

    continuao...

    Continuao:


    PERIGOS ADICIONAIS:

    Alm das falhas nas linhas de distribuio de alta tenso, o mesmo tipo de perigo existe em outros locais devido s fugas de corrente ou curto-circuitos locais dentro de construes. Ai vai uma lista de locais onde perigos so passveis de existir:

    1 Um local que no muito observado so as construes isoladas em fazendas, como um celeiro, atendidas por um alimentador direto da casa . Se no existir uma malha de aterramento na construo a parte, uma tenso substancial pode se desenvolver entre o aterramento de proteo e o cho de terra da construo a parte.

    2 Onde equipamentos interconectados, tais como equipamentos de som de um concerto, for alimentado de mltiplos circuitos de caixa de disjuntores. O perigo maior se os equipamentos so alimentados de painis de distribuio eletricamente distintos.

    3 Da mesma forma, equipamentos de iluminao de palco pode criar os mesmos perigos. Todos os suportes e tubulaes devem ser jumpeados ao aterramento de proteo do sistema no painel de distribuio.

    4 Em instalaes industriais, onde a eletricidade para um motor grande e para o seu circuito controlador estiver em diferentes malhas de aterramento.

    5 Onde a eletricidade estiver sendo emprestada de um prdio pra prover energia uma construo em outro prdio.

    6 Em locais de preparao de refeies onde grande parte do equipamento est em circuitos diferentes devido as altas cargas eltricas.
    O que fazer?

    Solues:

    - Em qualquer caso, a existncia de malhas de aterramento distintas constitui um perigo. Mtodos precisam ser criados para lidar com estas malhas diferentes de modo as tornem seguras sem criar loops de aterramento que conduzam altas correntes.

    - Em construes novas, as respostas so bem bvias. Cada tomada em tal rea deve ter um aterramento de proteo isolado indo direto pro painel principal na entrada, sem nenhuma tomada conectando ao mesmo fio terra.

    - Todos os servios de utilidade publica, incluindo ai TV cabo, gua, gs, telefone e esgoto, devem estar jumpeados ao sistema de aterramento eltrico da casa.

    - Todo metal em uma construo, incluindo estruturas metlicas, colunas de suporte, cercas, encanamento de piscinas e sua malha de ferro, e qualquer metal ou concreto que esteja em contato com a Terra, deve ser equipotencializado, ou seja, jumpeado, ao aterramento de proteo da casa.

    - Para sistemas de som, um sub-painel deve ser provido para todas as tomadas usadas pelos equipamentos de som interconectados. Nenhuma outra tomada pra outros usos deve ser derivada a e todos os equipamentos relacionados essas tomadas devem estar na mesma fase.

    - Uso de Dispositivos DR (GFCI ou RCD em ingls) devem ser conectados todos os circuitos onde falhas Terra possam acontecer no circuito protegido ou em circuitos com tomadas adjacentes conectados equipamentos que possam constituir um perigo. Se ambos DPS (protetor contra surtos) e Dispositivo DR forem utilizados, o DPS deve vir antes do Dispositivo DR.

    - Colocar um protetor anti-surto na caixa do medidor uma idia excelente. A maioria das companhias de eletricidade j oferecem esse equipamento.

    - Para supresso de surtos induzidos por raios, varistores ou MOVs (Metal Oxide Varistor) so uma boa idia entre Fase e Neutro. No conecte MOVs entre Fase e aterramento de segurana e entre Neutro e Aterramento ou de uma Fase outra Fase. Por que no? Se um surto acontecer, um MOV entra em ao. O surto ento acha mais fcil ATRAVESSAR o equipamento protegido depois ao MOV em ao, da ele ativa um outro MOV. Equipamentos e usurios podem sofrer danos como resultado disso. (Nota do tradutor: A ultima frase ficou meio incompreensvel, mas traduzi ao p da letra. O uso de proteo por DPS por varistores referenciados em cima do aterramento, vindo de uma Fase ou Neutro, pode ser perigoso pelo motivo de que primeiro vai injetar tenso e corrente num condutor que supostamente deveria sempre que possivel ficar livre de correntes e no caso do condutor neutro protegido por DPS em cima do condutor de proteo ou fio terra, se depois de um grande surto o DPS vir a pifar, ele far isso da forma que neutro e aterramento fiquem jumpeados num local inadequado, nesse caso muito provavelmente no quadro de distribuio ou num protetor anti-surtos localizado aps uma tomada, fazendo com que corrente advinda do consumo dos equipamentos passe pelo condutor de proteo de forma continuada e silenciosa, at que algum tome um choque).

    - Se a proteo anti-surtos for necessria entre todos os condutores( Fase, Neutro condutor de proteo) um centelhador de trs terminais melhor do que MOVs. Quando um surto ativa a primeira separao do centelhador gs, as outras duas separaes se ionizam, prevenindo que a tenso de surto suba acima tenso de conduo do gs dos outros condutores, ao invs de disparar a tenso. O resultado que nenhuma diferena de tenso se eleva acima da tenso de conduo do gs do dispostivo ou o nvel de isolao nominal da fiao. O surto no passa em direo ao dispositivo a ser protegido. Se todo sistema de aterramento fosse apropriadamente equipotencializado, o operador da mesma forma no deveria sentir o surto. (nota do tradutor: e logo no seria necessria proteo adicional entre Neutro e Aterramento)

    - Para proteo adicional, indutores que possuem baixa reatncia diante das freqncias ordinrias de linhas de fora , mas que possuam alta reatncia s freqncias de surto, podem ser colocados aps os MOVs ou centelhadores gs.

    - Centelhadores de trs terminais foram combinados com indutores para resolver os danos causados por descargas atmosfricas nas interfaces de sinais entre prdios.

    - Para reduzir tanto os surtos como rudos, capacitores de .1uF e 2kV podem ser colocados entre Fase e Neutro.

    - Se a fiao existente tiver que ser utilizada interconectada com equipamentos alimentados por diferentes circuitos de quadros distintos, as seguintes precaues devem ser observadas:

    NUNCA desconecte o aterramento de segurana de nenhum equipamento.
    Use um medidor para ver se os aterramentos esto em potenciais diferentes. Se estiverem, exija outro ponto de fora ou repare o existe.
    Nunca puxe um fio externo pra conectar o aterramento de circuitos distintos. Correntes de loop de aterramento de 10 centenas de ampres podem fluir de um ponto outro. Desligar tal corrente pode causar eletrocuo.
    Lembre-se que extenses de tomadas no so permitidas atravs de portas ou janelas.
    Se desfaa de amplicadores com apenas dois fios, sem pino de aterramento ou converta-o para trs fios.
    Use Dispositivos DR em cada tomada de distribuio. Ele desligar a fora rapidamente se alguma falha terra ocorrer.
    Um transformador isolador ou um motor gerador pode ser usado para alimentar o equipamento servido por um circuito, desde que o neutro e o terminal de aterramento no lado da carga estejam conectados ao aterramento de outro circuito com cabo de alta seo transversal (mm2) larga bitola.
    Use redes wireless onde for possvel.
    Transformadores isoladores de loop de aterramento podem ser usados em linhas de sinal para prevenir com que altas correntes fluam de uma malha outra. Se uma diferena de potencial aparecer entre as duas malhas durante uso normal, use dois transformadores isoladores de loop, um em cada ponta do cabeamento.
    NUNCA interconecte equipamentos que sejam alimentados de duas unidades eltricas distintas.
    Ponha microfone sem fio no amplificador do violo.
    Nunca permita que um cabo de sinal carregue correntes de loops de aterramento ou de correntes de equipotencializao advindas do uso de painis de circuitos diferentes. A pessoa que desconectar esse cabo pode ser eletrocutada. O cabo pode tambm ser danificado devido sobreaquecimento.
    E se voc tiver dvidas com relao segurana ou a realizao da equipotencializao do sitema, NO UTILIZE O EQUIPAMENTO!

    Fonte: http://www.geocities.com/midimagic@s...net/gndhaz.htm

  4. 6 membros agradeceram _rau_ por esta mensagem


 
 
 

Regras de Postagem

  • Voc no pode criar novos tpicos
  • Voc no pode enviar respostas
  • Voc no pode anexar arquivos
  • Voc no pode editar suas mensagens
  •  
  • Tags esto Ligado(s)
  • Smilies esto Ligado(s)
  • Tag [IMG] est Ligado(s)
  • Tag [VIDEO] est Ligado(s)
  • Cdigo HTML est Desligado