Tópico: Fotos e esquema da parte elétrica após trabalho do eletricista.


  1. #121
    Membro Avatar do(a) jailsonrs
    Registro em
    18-4-09
    Localização
    salvador/bahia/brasil
    Mensagens
    75
    ——————————————
    Obrigado:
    2 concedido(s)
    2 recebidos por 2 msgs



  2. #122
    Membro
    Registro em
    18-1-07
    Localização
    S J Rio Preto
    Mensagens
    28
    ——————————————
    Obrigado:
    12 concedido(s)
    0 recebidos por 0 msgs

    Citação Originalmente Enviado por _rau_ Ver Mensagem
    Eu uso um DR lorenzetti que não é compatível com DR e o DR não desarma, mas nunca deu choque na torneira. Se o seu dá choque, pode ser que o DR desarme, mas só testando, já que a sensação de choque já pode ocorrer em torno de 5mA de fuga, ainda insuficiente pra desarmar um DR de 30mA. .
    Eu acho que ele dava choque porque havia ligado somente as fases, como não tenha terra não quiz ligar o Neutro no lugar pois ele é 220v

  3. #123
    Membro
    Registro em
    31-7-08
    Localização
    Brasilia
    Mensagens
    675
    ——————————————
    Obrigado:
    0 concedido(s)
    305 recebidos por 159 msgs

    Jailson,

    Os vídeos são bons, mas dê uma procurada a mais que tem outros melhores.

    A fita isolante por exemplo não deve ser esticada pra corta-la ou cortada com os dentes, ela deve ser cortada com uma tesoura.

    O ferro de solda precisa ser de no mínimo 60W, pra facilitar o serviço.

    A solda deve ser derretida no cobre do fio e não na ponta do ferro. Tem que "encher" o cabo flexivel com solda, sem deixar criar uma gota de solda por excesso de solda. Eu levei um tempinho pra pegar a técnica. Peguei vários pedaçoes de cabo flexivel e fiquei praticando...

    Budegas,

    Mesmo assim depende da resistividade da água, se a água daí tivesse uma resistividade alta, provavelmente não daria choque. O que se tem que quantificar é a corrente que trafega pelo fio terra. Pra isso precisaríamos de um alicate amperímetro que consiga medir na escala de miliamperes ou um multimetro bom com mesma capacidade. No caso do multimetro, teria q se seccionar o fio terra e com as duas pontas do multimetro colocar uma em uma ponta do fio e a outra na outra, claro que antes colocando o multimetro na escala certa e os cabos do multimetro no orificio correto, já que alguns têm um conector próprio pra medir corrente alternada até 20A por exemplo ou pra escala em miliamperes.

    PS: Coloquei na minha mensagem: "Uso DR Lorenzetti..." Putz, eu quis dizer chuveiro e coloquei DR...

  4. #124
    Membro Avatar do(a) jailsonrs
    Registro em
    18-4-09
    Localização
    salvador/bahia/brasil
    Mensagens
    75
    ——————————————
    Obrigado:
    2 concedido(s)
    2 recebidos por 2 msgs

    Rau

    Estou imaginando a dificuldade que terei em soldar emendas. primeiro que não disponho de ferro de solda.
    Vc acha que se eu fizer a emenda bem feita e isolar com fita de alta fusão, o trabalho fica bom?
    Queria dispensar a solda - até mesmo pq terei pouquíssimos pontos de emenda.

  5. #125
    Membro
    Registro em
    31-7-08
    Localização
    Brasilia
    Mensagens
    675
    ——————————————
    Obrigado:
    0 concedido(s)
    305 recebidos por 159 msgs

    Estanhar emendas eu confesso que é um saco debaixo de um forro quente. Em minha casa por exemplo, na época que foi colocado laje, antes era forro paulista, o pedreiro manteve os mesmos conduites, que subiam pro forro, pelo meio das cintas antes de enche-las de concreto então toda fiação passa pelo madeiramento do telhado. Soldar embaixo do telhado é um saco, eu uso conectores parafuso fendido ao invés de soldar. Só soldei algumas dentro de casa e as dos chuveiros.

    Na minha opinião, se a emenda vai ficar paradinha dentro de uma caixa de passagem e bem isolada, pode ser com fita de auto-fusão e depois uma camada de fita isolante, fica bom. Só torcer bem os capilares uns contra os outros, pode até usar um alicate universal pra isso, pra fica bem torcido, e depois passa a fita.

  6. #126
    Membro Avatar do(a) jailsonrs
    Registro em
    18-4-09
    Localização
    salvador/bahia/brasil
    Mensagens
    75
    ——————————————
    Obrigado:
    2 concedido(s)
    2 recebidos por 2 msgs

    Rau

    Já que vc recomendou usar fita isolante por cima da fita de auto-fusão, significa que a fita de auto-fusão não cumpre bem o papel de isolação ou é para protegê-la de alguma intempérie?
    Se eu quisesse usar um único produto, qual seria melhor opção?

  7. #127
    Membro
    Registro em
    31-7-08
    Localização
    Brasilia
    Mensagens
    675
    ——————————————
    Obrigado:
    0 concedido(s)
    305 recebidos por 159 msgs

    A fita de autofusão cumpre bem o seu papel, é só uma precaução a mais. Na verdade essa recomendação é pra fiação exposta, onde vai tomar chuva e sol, só pra dar uma proteção a mais.

  8. #128
    Membro
    Registro em
    18-1-07
    Localização
    S J Rio Preto
    Mensagens
    28
    ——————————————
    Obrigado:
    12 concedido(s)
    0 recebidos por 0 msgs

    Citação Originalmente Enviado por _rau_ Ver Mensagem
    ... eu uso conectores parafuso fendido ao invés de soldar. Só soldei algumas dentro de casa e as dos chuveiros.
    O que é o conector de parafuso fendido?
    Os que achei na NET são metálicos. Como isola-os? Usa a auta-fusão neste caso?

  9. #129
    Membro
    Registro em
    31-7-08
    Localização
    Brasilia
    Mensagens
    675
    ——————————————
    Obrigado:
    0 concedido(s)
    305 recebidos por 159 msgs

    Parafuso fendido ou conector split bolt, entre outros nomes que chamam por esse Brasil agora. Aqui tem vendedor que dá outro nome, mas agora não me lembro. É uma porca com um parafuso com uma venda no meio, logo, parafuso fendido:



    Fita de autofusão é melhor pra isolar esses conectores.

  10. #130
    Membro Avatar do(a) jailsonrs
    Registro em
    18-4-09
    Localização
    salvador/bahia/brasil
    Mensagens
    75
    ——————————————
    Obrigado:
    2 concedido(s)
    2 recebidos por 2 msgs

    Caros

    Dei uma mexida no quadro hoje... Na verdade, só coloquei os disjuntores e o DPS lá. Dêem uma olhada.

    Consegui comprar o DSP 275v 20 KA por R$ 40,00 cada.
    No próximo sábado, é bem provável que eu o conclua. Por enquanto, não colocarei DR.

    Utilizei o pente conector de disjuntores da Schineider. Um para 12 disjuntores, cortei ao meio.
    Para conectar o cabo de 16 mm², utilizei um conector que é parafusado.

  11. #131
    Membro Avatar do(a) nand0
    Registro em
    24-6-07
    Localização
    RJ
    Mensagens
    539
    ——————————————
    Obrigado:
    12 concedido(s)
    67 recebidos por 40 msgs

    Citação Originalmente Enviado por jailsonrs Ver Mensagem
    Consegui comprar o DSP 275v 20 KA por R$ 40,00 cada. No próximo sábado, é bem provável que eu o conclua. Por enquanto, não colocarei DR.
    Excelente preço.

    Citação Originalmente Enviado por jailsonrs Ver Mensagem
    Utilizei o pente conector de disjuntores da Schineider. Um para 12 disjuntores, cortei ao meio.
    Para conectar o cabo de 16 mm², utilizei um conector que é parafusado.
    Esse conector de cabo de 16mm parafusado, o nome é borner?

  12. #132
    Membro
    Registro em
    18-1-07
    Localização
    S J Rio Preto
    Mensagens
    28
    ——————————————
    Obrigado:
    12 concedido(s)
    0 recebidos por 0 msgs

    Citação Originalmente Enviado por jailsonrs Ver Mensagem
    Consegui comprar o DSP 275v 20 KA por R$ 40,00 cada.
    No próximo sábado, é bem provável que eu o conclua. Por enquanto, não colocarei DR.
    Onde conseguiu este preço?

  13. #133
    Membro Avatar do(a) jailsonrs
    Registro em
    18-4-09
    Localização
    salvador/bahia/brasil
    Mensagens
    75
    ——————————————
    Obrigado:
    2 concedido(s)
    2 recebidos por 2 msgs

    Citação Originalmente Enviado por nand0 Ver Mensagem
    Excelente preço.



    Esse conector de cabo de 16mm parafusado, o nome é borner?
    Creio que não, apesar de ter um borner. Na nota fiscal está como terminal parafusado.

    ---------- Mensagem adicionada às 23:20 ---------- Mensagem anterior foi às 23:18 ----------

    Citação Originalmente Enviado por Budegas Ver Mensagem
    Onde conseguiu este preço?
    Numa loja em Salvador - BA.
    Tb achei muito baixo o preço.

  14. #134
    Membro Avatar do(a) jailsonrs
    Registro em
    18-4-09
    Localização
    salvador/bahia/brasil
    Mensagens
    75
    ——————————————
    Obrigado:
    2 concedido(s)
    2 recebidos por 2 msgs

    Bom...

    Diante da imensa dificuldade que é a de manejar um cabo de 16 mm² dentro de uma caixa Tigre, resolvi mudar a posição das sessões de disjuntores.

    Em anexo algumas fotos e esquema de ligação:

  15. #135
    Membro Avatar do(a) jailsonrs
    Registro em
    18-4-09
    Localização
    salvador/bahia/brasil
    Mensagens
    75
    ——————————————
    Obrigado:
    2 concedido(s)
    2 recebidos por 2 msgs

    Rau

    Ao remanejar o camo de 16 mm², fui surpreendido com o estado conforme mostrado na foto anexa a esta mensagem. Os filamentos encontravam-se com coloração escura, como se estivesse queimado.
    Ao cortar a ponta, percebi que o restante estava normal. Cortei aproximadamente 15 cm.
    Pode ter esse cabo passado por uma situação de curto-circuito?
    Se o resto mostra-se em perfeito estado aparente, tem motivos para preocupar-me?

 
 
 
Página 9 de 40 PrimeiraPrimeira ... 456789101112131419 ... ÚltimaÚltima

Tags para este Tópico

Regras de Postagem

  • Você não pode criar novos tópicos
  • Você não pode enviar respostas
  • Você não pode anexar arquivos
  • Você não pode editar suas mensagens
  •  
  • Tags estão Ligado(s)
  • Smilies estão Ligado(s)
  • Tag [IMG] está Ligado(s)
  • Tag [VIDEO] está Ligado(s)
  • Código HTML está Desligado