  1. #121
    Membro Avatar do(a) jailsonrs
    Registro em
    18-4-09
    Localizao
    salvador/bahia/brasil
    Mensagens
    75
    ——————————————
    Obrigado:
    2 concedido(s)
    2 recebidos por 2 msgs



  2. #122
    Membro
    Registro em
    18-1-07
    Localizao
    S J Rio Preto
    Mensagens
    28
    ——————————————
    Obrigado:
    12 concedido(s)
    0 recebidos por 0 msgs

    Citao Originalmente Enviado por _rau_ Ver Mensagem
    Eu uso um DR lorenzetti que no compatvel com DR e o DR no desarma, mas nunca deu choque na torneira. Se o seu d choque, pode ser que o DR desarme, mas s testando, j que a sensao de choque j pode ocorrer em torno de 5mA de fuga, ainda insuficiente pra desarmar um DR de 30mA. .
    Eu acho que ele dava choque porque havia ligado somente as fases, como no tenha terra no quiz ligar o Neutro no lugar pois ele 220v

  3. #123
    Membro
    Registro em
    31-7-08
    Localizao
    Brasilia
    Mensagens
    675
    ——————————————
    Obrigado:
    0 concedido(s)
    308 recebidos por 159 msgs

    Jailson,

    Os vdeos so bons, mas d uma procurada a mais que tem outros melhores.

    A fita isolante por exemplo no deve ser esticada pra corta-la ou cortada com os dentes, ela deve ser cortada com uma tesoura.

    O ferro de solda precisa ser de no mnimo 60W, pra facilitar o servio.

    A solda deve ser derretida no cobre do fio e no na ponta do ferro. Tem que "encher" o cabo flexivel com solda, sem deixar criar uma gota de solda por excesso de solda. Eu levei um tempinho pra pegar a tcnica. Peguei vrios pedaoes de cabo flexivel e fiquei praticando...

    Budegas,

    Mesmo assim depende da resistividade da gua, se a gua da tivesse uma resistividade alta, provavelmente no daria choque. O que se tem que quantificar a corrente que trafega pelo fio terra. Pra isso precisaramos de um alicate ampermetro que consiga medir na escala de miliamperes ou um multimetro bom com mesma capacidade. No caso do multimetro, teria q se seccionar o fio terra e com as duas pontas do multimetro colocar uma em uma ponta do fio e a outra na outra, claro que antes colocando o multimetro na escala certa e os cabos do multimetro no orificio correto, j que alguns tm um conector prprio pra medir corrente alternada at 20A por exemplo ou pra escala em miliamperes.

    PS: Coloquei na minha mensagem: "Uso DR Lorenzetti..." Putz, eu quis dizer chuveiro e coloquei DR...

  4. #124
    Membro Avatar do(a) jailsonrs
    Registro em
    18-4-09
    Localizao
    salvador/bahia/brasil
    Mensagens
    75
    ——————————————
    Obrigado:
    2 concedido(s)
    2 recebidos por 2 msgs

    Rau

    Estou imaginando a dificuldade que terei em soldar emendas. primeiro que no disponho de ferro de solda.
    Vc acha que se eu fizer a emenda bem feita e isolar com fita de alta fuso, o trabalho fica bom?
    Queria dispensar a solda - at mesmo pq terei pouqussimos pontos de emenda.

  5. #125
    Membro
    Registro em
    31-7-08
    Localizao
    Brasilia
    Mensagens
    675
    ——————————————
    Obrigado:
    0 concedido(s)
    308 recebidos por 159 msgs

    Estanhar emendas eu confesso que um saco debaixo de um forro quente. Em minha casa por exemplo, na poca que foi colocado laje, antes era forro paulista, o pedreiro manteve os mesmos conduites, que subiam pro forro, pelo meio das cintas antes de enche-las de concreto ento toda fiao passa pelo madeiramento do telhado. Soldar embaixo do telhado um saco, eu uso conectores parafuso fendido ao invs de soldar. S soldei algumas dentro de casa e as dos chuveiros.

    Na minha opinio, se a emenda vai ficar paradinha dentro de uma caixa de passagem e bem isolada, pode ser com fita de auto-fuso e depois uma camada de fita isolante, fica bom. S torcer bem os capilares uns contra os outros, pode at usar um alicate universal pra isso, pra fica bem torcido, e depois passa a fita.

  6. #126
    Membro Avatar do(a) jailsonrs
    Registro em
    18-4-09
    Localizao
    salvador/bahia/brasil
    Mensagens
    75
    ——————————————
    Obrigado:
    2 concedido(s)
    2 recebidos por 2 msgs

    Rau

    J que vc recomendou usar fita isolante por cima da fita de auto-fuso, significa que a fita de auto-fuso no cumpre bem o papel de isolao ou para proteg-la de alguma intemprie?
    Se eu quisesse usar um nico produto, qual seria melhor opo?

  7. #127
    Membro
    Registro em
    31-7-08
    Localizao
    Brasilia
    Mensagens
    675
    ——————————————
    Obrigado:
    0 concedido(s)
    308 recebidos por 159 msgs

    A fita de autofuso cumpre bem o seu papel, s uma precauo a mais. Na verdade essa recomendao pra fiao exposta, onde vai tomar chuva e sol, s pra dar uma proteo a mais.

  8. #128
    Membro
    Registro em
    18-1-07
    Localizao
    S J Rio Preto
    Mensagens
    28
    ——————————————
    Obrigado:
    12 concedido(s)
    0 recebidos por 0 msgs

    Citao Originalmente Enviado por _rau_ Ver Mensagem
    ... eu uso conectores parafuso fendido ao invs de soldar. S soldei algumas dentro de casa e as dos chuveiros.
    O que o conector de parafuso fendido?
    Os que achei na NET so metlicos. Como isola-os? Usa a auta-fuso neste caso?

  9. #129
    Membro
    Registro em
    31-7-08
    Localizao
    Brasilia
    Mensagens
    675
    ——————————————
    Obrigado:
    0 concedido(s)
    308 recebidos por 159 msgs

    Parafuso fendido ou conector split bolt, entre outros nomes que chamam por esse Brasil agora. Aqui tem vendedor que d outro nome, mas agora no me lembro. uma porca com um parafuso com uma venda no meio, logo, parafuso fendido:



    Fita de autofuso melhor pra isolar esses conectores.

  10. #130
    Membro Avatar do(a) jailsonrs
    Registro em
    18-4-09
    Localizao
    salvador/bahia/brasil
    Mensagens
    75
    ——————————————
    Obrigado:
    2 concedido(s)
    2 recebidos por 2 msgs

    Caros

    Dei uma mexida no quadro hoje... Na verdade, s coloquei os disjuntores e o DPS l. Dem uma olhada.

    Consegui comprar o DSP 275v 20 KA por R$ 40,00 cada.
    No prximo sbado, bem provvel que eu o conclua. Por enquanto, no colocarei DR.

    Utilizei o pente conector de disjuntores da Schineider. Um para 12 disjuntores, cortei ao meio.
    Para conectar o cabo de 16 mm, utilizei um conector que parafusado.

  11. #131
    Membro Avatar do(a) nand0
    Registro em
    24-6-07
    Localizao
    RJ
    Mensagens
    551
    ——————————————
    Obrigado:
    12 concedido(s)
    69 recebidos por 42 msgs

    Citao Originalmente Enviado por jailsonrs Ver Mensagem
    Consegui comprar o DSP 275v 20 KA por R$ 40,00 cada. No prximo sbado, bem provvel que eu o conclua. Por enquanto, no colocarei DR.
    Excelente preo.

    Citao Originalmente Enviado por jailsonrs Ver Mensagem
    Utilizei o pente conector de disjuntores da Schineider. Um para 12 disjuntores, cortei ao meio.
    Para conectar o cabo de 16 mm, utilizei um conector que parafusado.
    Esse conector de cabo de 16mm parafusado, o nome borner?

  12. #132
    Membro
    Registro em
    18-1-07
    Localizao
    S J Rio Preto
    Mensagens
    28
    ——————————————
    Obrigado:
    12 concedido(s)
    0 recebidos por 0 msgs

    Citao Originalmente Enviado por jailsonrs Ver Mensagem
    Consegui comprar o DSP 275v 20 KA por R$ 40,00 cada.
    No prximo sbado, bem provvel que eu o conclua. Por enquanto, no colocarei DR.
    Onde conseguiu este preo?

  13. #133
    Membro Avatar do(a) jailsonrs
    Registro em
    18-4-09
    Localizao
    salvador/bahia/brasil
    Mensagens
    75
    ——————————————
    Obrigado:
    2 concedido(s)
    2 recebidos por 2 msgs

    Citao Originalmente Enviado por nand0 Ver Mensagem
    Excelente preo.



    Esse conector de cabo de 16mm parafusado, o nome borner?
    Creio que no, apesar de ter um borner. Na nota fiscal est como terminal parafusado.

    ---------- Mensagem adicionada s 23:20 ---------- Mensagem anterior foi s 23:18 ----------

    Citao Originalmente Enviado por Budegas Ver Mensagem
    Onde conseguiu este preo?
    Numa loja em Salvador - BA.
    Tb achei muito baixo o preo.

  14. #134
    Membro Avatar do(a) jailsonrs
    Registro em
    18-4-09
    Localizao
    salvador/bahia/brasil
    Mensagens
    75
    ——————————————
    Obrigado:
    2 concedido(s)
    2 recebidos por 2 msgs

    Bom...

    Diante da imensa dificuldade que a de manejar um cabo de 16 mm dentro de uma caixa Tigre, resolvi mudar a posio das sesses de disjuntores.

    Em anexo algumas fotos e esquema de ligao:

  15. #135
    Membro Avatar do(a) jailsonrs
    Registro em
    18-4-09
    Localizao
    salvador/bahia/brasil
    Mensagens
    75
    ——————————————
    Obrigado:
    2 concedido(s)
    2 recebidos por 2 msgs

    Rau

    Ao remanejar o camo de 16 mm, fui surpreendido com o estado conforme mostrado na foto anexa a esta mensagem. Os filamentos encontravam-se com colorao escura, como se estivesse queimado.
    Ao cortar a ponta, percebi que o restante estava normal. Cortei aproximadamente 15 cm.
    Pode ter esse cabo passado por uma situao de curto-circuito?
    Se o resto mostra-se em perfeito estado aparente, tem motivos para preocupar-me?

 
 
 
Pgina 9 de 40 PrimeiraPrimeira ... 456789101112131419 ... ltimaltima

Tags para este Tpico

Regras de Postagem

  • Voc no pode criar novos tpicos
  • Voc no pode enviar respostas
  • Voc no pode anexar arquivos
  • Voc no pode editar suas mensagens
  •  
  • Tags esto Ligado(s)
  • Smilies esto Ligado(s)
  • Tag [IMG] est Ligado(s)
  • Tag [VIDEO] est Ligado(s)
  • Cdigo HTML est Desligado