Ar splint congelando os tubos de cobre

Discussão em 'Ar Condicionado' iniciada por RafaelRibeiroNunestga, 30 Out 2014.

  1. DiegoNazareth

    DiegoNazareth Usuário

    1 0 1

    Desde 17 Abr 2016
    Rio de Janeiro
    Boa noite meu amigo. Meu split esta congelando os registros que ficam na condensadora e noto que ele gela menos quando isso acontece mais não é sempre. Isso pode ser o que.?
     
  2. jairo bertoni

    jairo bertoni Usuário


    Desde 24 Jun 2008
    ituiutaba/mg/brasil
    Pode ser vazamento de ver ou excesso de gás refrigerante peça pro técnico que instalou verificar dá um retorno
     
    • 1
  3. jairo bertoni

    jairo bertoni Usuário


    Desde 24 Jun 2008
    ituiutaba/mg/brasil
    Pode ser vazamento ou excesso de gás refrigerante peça pra quem instalou verificar dá um retorno
     
    • 1
  4. Ele está com falta de gás
     
  5. CarlosSuliman

    CarlosSuliman Usuário

    1 0 1

    Desde 20 Jun 2016
    Manaus
    Vou dizer algo sobre ar condicionado Split quando congela o ou os tubos:
    1-Congelando os dois tubos; alta e baixa pressão...
    A-Ar condicionado com humidade no sistema de circulação do gas
    B-Motor ventilador da evaporadora, ou unidade interna em baixa rotação ou capacitor queimado ou em defazagem, ou motor do ventilador em curto ou queimado, ou capacitor da condesadora unidade externa em defazagem ou motor da condesadora queimado.
    B-unidade interna evaporadora com aletado ou turbina muito sujos.
    C-condesadora unidade externa com aletado muito sujo, ou popularmente conhecida como radiador sujo

    Tubo da pressão alta, ou tubo fino congelando:
    Pode ser; pressão do gas baixa, ou capilar sujo ou entupido, e ou filtro da condesadora entupido ou tubulação obstruida ou estrangulada com passagem pobre de circulação de gas no sistema devido tubo amassado.
    Caso tenha alguma dúvida em relação a um desses itens ou outra pergunta sobre ar condicionado split, basta mandar sua pergunta ou comentario p meu whatsapp (92)992664030, que terei o maior prazer em ajudar vc☃
     

    Anexos:

  6. HigiArc

    HigiArc Usuário


    Desde 5 Nov 2016
    São Carlos SP
    Vamos lá, quantas duvidas em um mesmo seguimento não.

    Bom o estranho de tudo é o tal técnico fazer a inserção de fluido sem manifold no minimo, essa mato.

    Fluido refrigerante, gaz, freon e por ai vai.

    É normal pingar na válvula logo na saída da condensadora, se pegar o principio do funcionamento quando o compressor comprime o fluido ele esquenta, passa pela serpentina dissipando o calor por meio forçado da hélice da condensadora, logo seu próximo passo é a válvula de expansão ou fio capilar que vai reduzir a pressão, fazendo então a expansão do fluido que fica atrás da válvula, segundo estagio expandindo ele esfria é normal pingar, é tão certo que ela vai pingar como se pegar uma cerveja gelada secar e por na mesa éla vai escorrer água, é física chama-se condensação.

    Minha linha, ali na válvula cria gelo, é normal?

    Bom tem variáveis né, a falta de fluido da este efeito, sim claro e uma má instalação tb da este efeito, só pelo manifold não se faz uma perfeita calibração de fluido, tipo se seu ar for instalado em um dia frio tem diferencia de uma instalação em um dia de calor, como pode um aparelho em seu manual dizer que metragem minima de 2 metros de linha e máximo de 10 metros, sem carga de gaz????? Isso mesmo sem carga mais pera ai e retirar gaz pode??? sim claro.

    O que não vejo ninguém citar é se realmente a instalação foi correta, no caso o amigo que falou que o técnico não usou instrumento para adicionar fluido, acha que ele fez o resto????

    O que leva o cano a congelar:

    Falta de gaz, esse sempre o primeiro suspeito coitado mas nem sempre, mas viável claro.

    Vazamento de fluido, pode levar de uns minutos a meses, existe um inimigo chamado micro fissura, difícil de detectar.

    Umidade na linha, por falta de vácuo.

    Umidade na linha por falta de quebra de vácuo, (uso de Nitrogênio)

    Falta de fluido na linha por não fazer super aquecimento após a liberação do fluido.

    Falta de conhecimento de pressão atmosférica em relação a temperatura externa ao fluido que esta sobre pressão, fazer o super aquecimento.

    Entupimento no filtro secador ou capilar, deixou cair excesso de sujeira na linha.

    E não saia por ai colocando fluido sem controle, colocar fluido refrigerante descaroladamente, vai fazer o compressor funcionar forçado por excesso de pressão, reduzindo sua vida util, esquentando muito, pode velar a quebra imediata do compressor, pode fazer com que a condensadora trabalhe barulhenta.

    Espero ter ajudado.
     
  7. mcclay

    mcclay Usuário


    Desde 15 Mai 2017
    fortaleza, ceara
    Boa noite, tenho um split lg 9000 btus, depois de uns 3 dias percebi e a sucção o cano de cobre fino estava formando gelo na parte da condensadora, e percebi dentro que ja nao estava gelando como deveria, abri a evaporadora e vi que a colmeia tambem estava formando um pouco de gelo, e nao normalizou, a condensadora estar ativando normal e o ventilador dele tambem, o ultimo tecnico que veio completou o gas pois disse que a pressao estava pouca, o que pode ser agora?? ajudem por favor
     

    Anexos:

  8. Diordilis

    Diordilis Usuário

    3 0 1

    Desde 18 Set 2017
    Duque de caxias
    Galera o meu é um Consul foi instalado em 2016 no mês seguinte notei que estava congelando o cano fino na altura da emenda será que pode ser a serpentina ou problema mesmo no aperto da emenda de cobre? Na época quando foi instalado o técnico usou o manifold estava próximo notei que não havia vazamento e agora quando descongela na altura da emenda de cobre fica molhada de óleo onde ele tinha colocado aquela espuma branca
     
  9. thiagoagodoi

    thiagoagodoi Usuário


    Desde 17 Jan 2012
    Brasilia, Brasil
    Por isso que é sempre bom contratar a assistÊncia técnica para instalar o ar, pois daí você mantém a garantia. O ruim é que costuma ser bem mais caro a instalação.
     
  10. thiagoagodoi

    thiagoagodoi Usuário


    Desde 17 Jan 2012
    Brasilia, Brasil
    Não sabia que a marca consul tinha esse problema recorrente. Valeu pela dica.
     