Anúncio do HT Forum

Disjuntor desarmando

Discussão em 'Energia, Alimentação e Aterramento' iniciada por machadomatheus, 26 Jun 2018.

  1. machadomatheus

    machadomatheus Usuário


    Desde 26 Jun 2018
    João Pessoa
    Boa noite pessoal!

    Queria saber se alguém pode me ajudar com uma questão:

    No meu trabalho tem um disjuntor que alimenta o prédio da administração e portaria.
    No dia-a-dia ele não desarma, agora quando chega o turno da noite, tem dias que ele desarma.
    Já desarmou as 22:00, 02:00... etc.

    O que poderia ser isso? Umidade nos cabos? O pico de carga é durante o dia e le não desarma, mas quando chega a noite, quando praticamente não há nada ligado, acontece isso...

    Alguém consegue me ajudar com essa questão?

    Obrigado!
     
  2. FENIXCLOAD

    FENIXCLOAD Usuário


    Desde 22 Fev 2012
    br
    1 a solução mais rápida seria trocar o disjuntor por um igual mas de outro fabricante para ver se o problema para
    2 proteger o quadro onde fica o disjuntor para ninguém mexer sem autorização (caso suspeite de desligamento manual pois alguém pode estar fazendo isso com alguma ma intenção)
    perguntas
    o que esta ligado há este disjuntor?
    Tem circuito de câmeras no prédio?
     
  3. edinaldo lino

    edinaldo lino Usuário


    Desde 30 Jun 2018
    guarulhos
    Bom dia.

    Meu QDC é de disjuntores Nema e tenho chuveiro que tenho naturalmente que trocá-lo, pergunto: posso trocar o atual que é Nema (só o do chuveiro) por um DIN?
    Obrigado
     
  4. FENIXCLOAD

    FENIXCLOAD Usuário


    Desde 22 Fev 2012
    br
    sim e so verificar amperagem recomendada pelo chuveiro
     