    pessoas, tem um ar aqui em casa de janela q já veio junto com o imóvel. queria saber qual a potência dele pra poder dimensionar o disjuntor corretamente.
    é um ar de janela Electrolux Ciclo Frio 7500F 127v.
     
  2. jairo bertoni

    jairo bertoni Usuário


    Desde 24 Jun 2008
    ituiutaba/mg/brasil
    Em torno de 850 watt´s... Para proteger a rede ...Um disjuntor de 10 amperes Din curva C se for alimentado em 220 volts ou um disjuntor de 16 amperes din curva c se a alimentação for em 110 volts Dá um alô boa sorte abraço jairo
     
    • 1
  3. fL4m3ngu!$T@

    fL4m3ngu!$T@ Usuário


    Desde 31 Mai 2018
    Rio de Janeiro
    opa, mas então, 850w / 127v = 6,7A. um disjuntor de 10A não dá conta?
     
  4. jairo bertoni

    jairo bertoni Usuário


    Desde 24 Jun 2008
    ituiutaba/mg/brasil
    O pessoal costuma jogar 20% na nominal pra achar a corrente de partida .Na partida o motor sobe a amperagem 9 vezes,claro que é em milésimos de segundo,mas sobe.

    O certo é vc checar os dados de operação na placa do condicionador .Lá tem todas as informações sobre amperagem nominal(IN) e Amperagem de partida(IP) A amperagem de trabalho/operação e proteção das linhas é a relação entre essas duas correntes.Podemos afirmar que na partida do compressor e moto ventiladores,IP(corrente de partida ) equivale a 8.8 vezes a IN (corrente nominal).Na placa de dados elétricos e identificação do equipamento tem essas informações.